    <title>Thema "Re: Energiezähler EM 380" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiezaehler-EM-380/m-p/393983#M95905</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Crisy,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es werden zwei Zähler benötigt, um die PV-Funktion der Wärmepumpe zu nutzen. Einer am Netzanschlusspunkt und einer in der PV-Zuleitung. Ansonsten kann eventuell die Smart Grid Funktion genutzt werden, welche durch deinen Wechselrichter ausgelöst wird. Eine aktuell offene Anfrage zu deiner Anlage durch deinen Fachbetrieb konnte ich nicht finden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0&lt;BR /&gt;- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2&lt;BR /&gt;- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;- Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1&lt;BR /&gt;- Max. Warmwassertemperatur Parameter &amp;nbsp;504.4&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter &amp;nbsp;2409.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 14:53:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-05T14:53:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Energiezähler EM 380</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiezaehler-EM-380/m-p/392873#M95475</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;Guten Morgen in die Runde,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Wir haben eine Vitocal 252a Wärmepumpe inklusive Pufferspeicher (Vitocell 100 w) und einen&amp;nbsp;&lt;FONT&gt;Energiezähler( E380CA) einbauen lassen. Zusätzlich betreiben wir eine Photovoltaik Anlage (9,3 kWp, mit Kostal Wechselrichter Plenticore plus 8.5 und Batteriespeicher BYD HVS 7.68 ).&lt;BR /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT&gt;Den Wärmepufferspeicher samt Energiezähler haben wir seinerzeit nur deswegen mit bestellt, weil uns das Argument überzeugt hat, dass der Speicher, wenn ausreichend Strom &amp;nbsp;aus der Photovoltaik Anlange vorhanden ist, dies für den Pufferspeicher &amp;nbsp;benutzt werden &amp;nbsp;kann und man deshalb auch den geeigneten Viessmann Energiezähler benötigt.&lt;/FONT&gt;&lt;FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Funktioniert das Teil einfach so und wenn ja wie ?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Oder muss der Zähler programmiert werden und wenn ja wie?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Unser Fachbetrieb findet nichts in den Unterlagen und leider antwortet Vissmann auf mehrmaliges Nachfragen des Fachbetriebes &amp;nbsp;seit dem 14.11.2023 nicht.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Auch eine schriftliche Anfrage unsererseits wurde bis heute nicht beantwortet.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Kann hier jemand weiterhelfen ?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;vielen Dank im Voraus.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Crisy&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 08:23:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiezaehler-EM-380/m-p/392873#M95475</guid>
      <dc:creator>Crisy</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-04T08:23:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Energiezähler EM 380</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiezaehler-EM-380/m-p/393983#M95905</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Crisy,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es werden zwei Zähler benötigt, um die PV-Funktion der Wärmepumpe zu nutzen. Einer am Netzanschlusspunkt und einer in der PV-Zuleitung. Ansonsten kann eventuell die Smart Grid Funktion genutzt werden, welche durch deinen Wechselrichter ausgelöst wird. Eine aktuell offene Anfrage zu deiner Anlage durch deinen Fachbetrieb konnte ich nicht finden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0&lt;BR /&gt;- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2&lt;BR /&gt;- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;- Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1&lt;BR /&gt;- Max. Warmwassertemperatur Parameter &amp;nbsp;504.4&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter &amp;nbsp;2409.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>