    <description>Hallo Flo_Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn ich das richtig erkenne, ist das ein Elektro Durchslauferhitzer gleich vorne rechst unten im Gehäuse der WP, &lt;BR /&gt;LOVAL OY mit 9000 Watt. Heizstab im Puffespeicher oder im Warmwasserspeicher meines Wissens nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit bestem Gruß!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:35:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Schnitzel23</dc:creator>
    <dc:date>2019-05-07T07:35:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106621#M9523</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Situation: Vitocal 300 Sole Wasser, Soleleitung muss abgedichtet werden, Sodedruck 0, Druckwächter hat ausgelöst, Im Display dauerhaft "Wärmepumpe wegen EVU Sperrung gestoppt"&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Frage: Kann ich&amp;nbsp; - bis die Soleleitung repariert ist - die Warmwasserbereitung (oder auch die Heizung) über die E-Heizung der Wärmepumpe betreiben? Theoretisch sollte das gehen - so wie ja auch bei der Estrich-Trockenheizung die WP nur mit Heizstab betrieben wird.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da ich wegen des ausgelösten Druckwächters aber dauerhaft die EVU Sperrungs-Anzeige habe, bekomme ich das&amp;nbsp; irgendwie nicht hin. Im Service-Modus kann ich die E-Heizung zwar einschalten (das Relais klackt deutlich), es passiert aber nichts. Die Temperatur im Sekundärkreis (Sekundärpumpe eingeschaltet) steigt nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Mitarbeiter von Viessmann meinte, das sollte möglich sein, wusste aber auch nicht genau wie.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weiß jemand, was ich dafür tun muss?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 May 2019 17:14:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106621#M9523</guid>
      <dc:creator>Schnitzel23</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-06T17:14:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106633#M9524</link>
      <description>Hallo Schnitzel23,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir mitteilen, welche elektrische Zusatzheizung du genau hast und wo diese sitzt? Möglichkeiten wären ein Elektro-Durchlauferhitzer im gemeinsamen Vorlauf, ein Heizstab im Pufferspeicher oder ein Heizstab im Warmwasserspeicher.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2019 06:01:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106633#M9524</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-07T06:01:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106636#M9525</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn ich das richtig erkenne, ist das ein Elektro Durchslauferhitzer gleich vorne rechst unten im Gehäuse der WP, &lt;BR /&gt;LOVAL OY mit 9000 Watt. Heizstab im Puffespeicher oder im Warmwasserspeicher meines Wissens nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit bestem Gruß!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2019 07:35:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106636#M9525</guid>
      <dc:creator>Schnitzel23</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-07T07:35:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106696#M9526</link>
      <description>Ein Notbetrieb sollte funktionieren, wenn du folgende Einstellungen vornimmst:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Zweite Wärmequelle" - Ja&lt;BR /&gt;"Alternativ" - Ja&lt;BR /&gt;"Min. Prim. ein Temp." - so hoch wie möglich einstellen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Durch diese Einstellungen heizt nur der Elektro-Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb, wenn die eingestellte Primärtemperatur unterschritten wurde. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Für die Warmwasserbereitung ist bei der CD60-Regelung nur ein Heizstab als Zusatzheizung vorgesehen. Wenn dieser vorhanden ist, muss die "2.WQ" unter Warmwasser aktiviert werden und im Zeitprogramm für Warmwasser die Beheizung der zweiten Wärmequelle eingestellt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2019 06:46:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106696#M9526</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-08T06:46:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106733#M9527</link>
      <description>Leider finde ich diese Einstellmöglichkeiten nicht im Menü der Steuerung.&lt;BR /&gt;Vielleicht ist meine WP zu alt? Installiert wurde sie 2006.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Zweite Wärmequelle", "Alternativ" sind in keinem Untermenü zu finden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hab wohl keine CD60-Regelung?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:06:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106733#M9527</guid>
      <dc:creator>Schnitzel23</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-08T11:06:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106806#M9528</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Sorry, das war mein Fehler. Du hast bereits die Nachfolgerregelung CD70. Dort sieht der Notbetrieb folgendermaßen aus:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Heizen mit Elektro" - Ja (Gruppe "Elektro-Heizung")&lt;BR /&gt;"WP für Bautrocknung" - Nein (Gruppe "Interne Hydraulik")&lt;BR /&gt;"Zeit Bautrocknung" - 30 Tage (Gruppe "Interne Hydraulik")&lt;BR /&gt;"max. Vorlauftemp." - auf den hier eingestellten Wert wird im Heizbetrieb aufgeheizt (Gruppe "Heizkreis 1 oder 2")&lt;BR /&gt;"WW mit Elektro" - Ja (Gruppe "Elektro-Heizung")&lt;BR /&gt;"Hysterese WW E-Heizung" - 5K (Gruppe "Warmwasser")&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 09 May 2019 09:30:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106806#M9528</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-09T09:30:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106810#M9529</link>
      <description>Vielen Dank!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Inzwischen ist die Soleleitung wieder dicht und die WP läuft im Normalbetrieb.&lt;BR /&gt;Ich werde diese Anleitung aber für den hoffentlich nicht wieder eintretenden Notfall zur Betriebsanleitung dazulegen!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit bestem Gruß!</description>
      <pubDate>Thu, 09 May 2019 09:42:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106810#M9529</guid>
      <dc:creator>Schnitzel23</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-09T09:42:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106891#M9530</link>
      <description>Danke für die Info zu deiner Anlage und bitte entschuldige nochmal, dass ich nicht gleich gesehen habe, dass du einen CD70-Regler hast.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2019 05:58:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-300-nur-mit-e-heizung-betreiben/m-p/106891#M9530</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-10T05:58:12Z</dc:date>