<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389724#M94064</link>
    <description>&lt;P&gt;Nein, das ist keine 50/50-Teilung. Die Wärmepumpe fordert den externen Wärmeerzeuger nur als Unterstützung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:35:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-29T06:35:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389357#M93902</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo allerseits,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit wenigen Monaten ein Vitocal 250-AH zusammen mit unserer bisherigen Vitodens 200-W. Heute sind die Außentemperaturen ganztägig zwischen +4 und&amp;nbsp; -5 Grad, so dass Wärmepumpe und Kessel gemeinsam für Wärme sorgen sollten. Leider funktioniert das nicht. Der Kessel war heute nur zweimal kurz in Betrieb mit einer Laufzeit von jeweils 2,5 Minuten, und zwar von 08.57:30 - 09:00:00 Uhr und dann noch einmal um 15:04:01 - 15:06:31 Uhr. Die Zeiten habe ich dem Logbuch meiner Haussteuerung (Home Assistant) entnommen. Mein Heizungsbauer kann mir leider nicht weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JohnHenry&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 14:42:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389357#M93902</guid>
      <dc:creator>JohnHenry</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T14:42:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389376#M93909</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo JohnHenry,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der externe Wärmeerzeuger wird in der Bivalenzzeit nur angefordert, wenn es die Wärmepumpe alleine nicht schafft. Erst beim Unterschreiten der letzten Temperaturgrenze läuft nur noch der externe Wärmeerzeuger.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:14:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389376#M93909</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T15:14:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389402#M93920</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort. Was bedeutet in diesem Zusammenhang "die Wärmepumpe schafft es allein nicht"? Ich hatte den bivalenten Betrieb so verstanden, dass sich beide Wärmeerzeuger die Arbeit 50/50 teilen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönen Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JohnHenry&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 16:13:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389402#M93920</guid>
      <dc:creator>JohnHenry</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T16:13:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389724#M94064</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das ist keine 50/50-Teilung. Die Wärmepumpe fordert den externen Wärmeerzeuger nur als Unterstützung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:35:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hybridsystem-Heizkessel-schaltet-sich-nicht-zu/m-p/389724#M94064</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T06:35:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

