    <description>&lt;P&gt;Moin, der hat nichts gefunden, hat die Anlagensicherungen für den Durchlauferhitzer auf 35A eingebaut. Er sagte jetzt müsste es laufen. Da habe ich per App die Notbeheizung 3 Minuten laufen lassen und schon war das Ding wieder raus. Er will jetzt ein FI B 100mA einbauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 18:53:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-28T18:53:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/374474#M88312</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letzten Montag wurde unsere neue Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10 in Betrieb genommen und das Estrich-Trocknungsprogramm gestartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider löst seitdem der FI Typ B der Firma Eaton ab und zu ohne erkennbaren Grund aus, es gibt keine Fehlermeldungen nach Reaktivierung und das Trocknungsprogramm wird fortgesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung, Durchlauferhitzer und Außeneinheit (beide 400 V) sind jeweils mit LS abgesichert, gemeinsam hängen sie hinter dem FI Typ B (siehe Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Elektriker ist überfragt, ein Fall für Viessmann? Wir sind dankbar für jeden Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Familie Eden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 21:04:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/374474#M88312</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-24T21:04:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/387991#M93330</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Familie Eden, habt ihr das Problem schon gelöst?. Bei meiner Anlage ist das selbe Problem. Sie lief 2 Wochen ohne Probleme, jetzt habe ich festgestellt, daß es der elektrische Durchlauferhitzer sein muss. Immer wenn es draußen im die 0-3 Grad sind , fliegt der Fi raus. Jetzt habe ich mal den Notbetrieb aktiviert, das die Anlage mit dem Durchlauferhitzer laufen muß und siehe da der Fi schalter fliegt raus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 21:54:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/387991#M93330</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T21:54:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388008#M93341</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche Größe/Daten hat der Eaton FI?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist das auf dem Foto nicht zu erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum ist der FI mit einer Büroklammer gesperrt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 23:38:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388008#M93341</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T23:38:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388024#M93348</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Ralf,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist das Problem noch nicht gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur selten geworden. Was vermutlich daran liegt, dass das Estrich-Trocknungsprogramm beendet ist und Warmwasser noch nicht benötigt wird. Daher schaltet der Durchlauferhitzer offenbar kaum noch zu aktuell...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rückmeldung von Viessmann steht nach wie vor aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne hier schreiben, wenn ihr eine Lösung findet. Dankeschön!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 07:27:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388024#M93348</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T07:27:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388025#M93349</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Thilo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Foto wurde aufgenommen bevor die Anlage in Betrieb ging, daher die Büroklammersicherung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten des FI sind:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I_nc = 10000 A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I_delta_n = 0.03 A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I_n = 63 A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die genaue Bezeichnung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;xPole PXF - 63/4/003-B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Familie Eden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 07:31:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388025#M93349</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T07:31:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388041#M93357</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe jetzt festgestellt, sobald ich den Notbetrieb einschalte, fliegt der Fi raus. Also liegt es wohl am Durchlauferhitzer oder?.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 08:07:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388041#M93357</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T08:07:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388047#M93359</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Störungsliste steht dann,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wechselrichter Netzseitiger Phasenfehler Nr 834.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 08:11:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388047#M93359</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T08:11:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388343#M93479</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte bislang keine Meldungen in der Störungsliste, aber dann werde ich d&lt;SPAN&gt;arauf achten, wenn er das nächste Mal rausfliegt. D&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;anke für den Hinweis...&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 18:23:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388343#M93479</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T18:23:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388345#M93480</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du deine Inneneinheit nochmal separat geerdet, oder nur über den Stromanschluss?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 18:24:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388345#M93480</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T18:24:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388346#M93481</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fi-Schalter raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 0,03 ist viel zu empfindlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 18:28:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388346#M93481</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T18:28:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388398#M93493</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber gibt es eine Alternative? Einer der weniger empfindlich ist und trotzdem tut was er soll?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die einzige Empfehlung, die Viessmann gibt ist: "...&amp;nbsp;einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme..."&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/250"&gt;@Viessmann&lt;/a&gt;&amp;nbsp;: Könnt ihr die Empfehlung evtl. detaillierter ausführen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388398#M93493</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T19:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388405#M93495</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;such dir einen Elektriker der weiss was er tut.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mfg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:53:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388405#M93495</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T19:53:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388411#M93497</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, aber wie oben geschrieben... Der Elektriker möchte nicht nach Try &amp;amp; Error vorgehen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388411#M93497</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T19:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388683#M93610</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur ber den Stromanschluß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 12:24:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388683#M93610</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-27T12:24:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388847#M93679</link>
      <description>&lt;P&gt;So, ich habe noch mal getestet, Notbetrieb eingeschaltet und der FI B flog nach ca 4 Minuten raus. Du bekommst nur eine Störmeldung, wen du den FI gleich wieder rein machst. Ist er die ganze Nacht aus. Wird auch keine Störung angezeigt. Morgen kommt der Elektriker und Mist alles einmal durch, bevor er Viessmann benachrichtigt. Er baut auch ein FI B 100mA ein, mal schauen was dann passiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:54:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/388847#M93679</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-27T16:54:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389184#M93818</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ein Fehlerstrom vorliegt, muss dessen Ursache beseitigt werden und nicht ein erheblich unempfindlicherer RCD verwendet werden. Hier geht es um Personenschutz und da sind gesetzliche Vorschriften und Vorgaben des Herstellers einzuhalten !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sollte jeder Elektriker wissen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch ein Messen der Fehlerströme speziell des Heizstabes bzw. Durchlauferhitzers ist keine Raketenwissenschaft, sondern in wenigen Sekunden erledigt. Wenn dort Fehlerströme nachweisbar sind, ist dieser Durchlauferhitzer/Heizstab zu ersetzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:35:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389184#M93818</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T10:35:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389477#M93962</link>
      <description>&lt;P&gt;Und, was hat der Elektriker gemessen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seid ihr einen Schritt weiter gekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin selber noch nicht dazu gekommen deinen Weg der Reproduktion einzuschlagen aber werde ich spätestens am Wochenende ausprobieren...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 17:52:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389477#M93962</guid>
      <dc:creator>GartenEden</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T17:52:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389558#M93991</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, der hat nichts gefunden, hat die Anlagensicherungen für den Durchlauferhitzer auf 35A eingebaut. Er sagte jetzt müsste es laufen. Da habe ich per App die Notbeheizung 3 Minuten laufen lassen und schon war das Ding wieder raus. Er will jetzt ein FI B 100mA einbauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 18:53:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389558#M93991</guid>
      <dc:creator>Ralf04</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T18:53:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389645#M94024</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann ist doch einer der 3 Heizstäbe defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Elektriker sollte doch in der Lage sein eine Isolationsmessung der Heizstäbe durchzuführen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 20:43:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389645#M94024</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T20:43:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A FI Typ B löst willkürlich aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389650#M94028</link>
      <description>&lt;P&gt;Welcher Fachmann baut denn 35A Sicherungen für ein 8KW Heizstab ein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 20:51:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-FI-Typ-B-loest-willkuerlich-aus/m-p/389650#M94028</guid>
      <dc:creator>KD-Buschmann</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-28T20:51:10Z</dc:date>
    </item>