    <title>Thema "Vitocal 350: Störmeldung C2" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385586#M92276</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben das gleiche Problem wie schon hier beschrieben (leider ohne Lösung):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350A-Stoermeldung-C2/td-p/153526" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350A-Stoermeldung-C2/td-p/153526&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei unserer 8 Jahre alten Vitocal 350 (Innenaufstellung) fliegt seit Sommer immer wieder die 3er-Sicherung raus: Störmeldung C2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem nun die Heizperiode begonnen hat und die Sicherung viele Male am Tag rausgeflogen ist, haben wir unseren Heinzungstechniker informiert. Also startete das Geldvernichtungsprogramm: Platine und Schütz getauscht. Keinerlei positive Auswirkungen! Mir wurde gesagt, dass sie nun Viessmann kontaktieren. (Und ich werde hoffentlich bald kontaktiert...)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entsprechend des oben verlinkten Beitrags habe ich die vordere Front und den Deckel des Kastens im Inneren der Heizung (Stromkasten) mal offen gelassen. Ein Teil-Erfolg, es fliegt nur noch gut 1x pro Tag die Sicherung raus.&lt;BR /&gt;Also entsteht anscheinend durch mir leider weiterhin unbekannte Gründe ein Wärmestau. Schnell ein Ventilator davor gestellt und auf niedrigster Stufe laufen gelassen: Voller Erfolg, seit 3 Tagen ist die Sicherung nicht mehr rausgeflogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem anderen Beitrag haben am Ende ein paar Leute erfolglos gefragt, was die Lösung war (weil sie das gleiche Problem hatten). Hat(te) jemand von den aktuellen Leser:innen das gleiche Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte vermeiden, dass weiterhin sinnlos Teile getauscht werden und ich dies bezahlen darf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für jegliche Tipps und Hinweise. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und natürlich wäre es schön, wenn in Beiträgen, bei denen das Problem gelöst wurde, die Lösung am Ende noch kurz beschrieben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das spart anderen Leuten viel Geld...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 20:41:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Maui01</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-19T20:41:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385586#M92276</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben das gleiche Problem wie schon hier beschrieben (leider ohne Lösung):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350A-Stoermeldung-C2/td-p/153526" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350A-Stoermeldung-C2/td-p/153526&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei unserer 8 Jahre alten Vitocal 350 (Innenaufstellung) fliegt seit Sommer immer wieder die 3er-Sicherung raus: Störmeldung C2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem nun die Heizperiode begonnen hat und die Sicherung viele Male am Tag rausgeflogen ist, haben wir unseren Heinzungstechniker informiert. Also startete das Geldvernichtungsprogramm: Platine und Schütz getauscht. Keinerlei positive Auswirkungen! Mir wurde gesagt, dass sie nun Viessmann kontaktieren. (Und ich werde hoffentlich bald kontaktiert...)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entsprechend des oben verlinkten Beitrags habe ich die vordere Front und den Deckel des Kastens im Inneren der Heizung (Stromkasten) mal offen gelassen. Ein Teil-Erfolg, es fliegt nur noch gut 1x pro Tag die Sicherung raus.&lt;BR /&gt;Also entsteht anscheinend durch mir leider weiterhin unbekannte Gründe ein Wärmestau. Schnell ein Ventilator davor gestellt und auf niedrigster Stufe laufen gelassen: Voller Erfolg, seit 3 Tagen ist die Sicherung nicht mehr rausgeflogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem anderen Beitrag haben am Ende ein paar Leute erfolglos gefragt, was die Lösung war (weil sie das gleiche Problem hatten). Hat(te) jemand von den aktuellen Leser:innen das gleiche Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte vermeiden, dass weiterhin sinnlos Teile getauscht werden und ich dies bezahlen darf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für jegliche Tipps und Hinweise. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und natürlich wäre es schön, wenn in Beiträgen, bei denen das Problem gelöst wurde, die Lösung am Ende noch kurz beschrieben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das spart anderen Leuten viel Geld...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 20:41:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385586#M92276</guid>
      <dc:creator>Maui01</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-19T20:41:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385801#M92359</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Martin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:16:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385801#M92359</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-20T15:16:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385820#M92366</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7439961501006106&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke dir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Martin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 16:05:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385820#M92366</guid>
      <dc:creator>Maui01</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-20T16:05:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385971#M92432</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, normalerweise sollte das Thermorelais vor der Sicherung auslösen. Die Frage wäre dann aber, weshalb kommt es dazu. Hier sollten auch mal die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 07:09:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/385971#M92432</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-21T07:09:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/388267#M93444</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Maui01,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;messe einmal die Stromaufnahme vor und und nach dem Sanftanlasser jeder Phase. Da sollten gleiche Werte gemessen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Platine und welches Schütz wurde getauscht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schütz inklusive Thermorelais?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thermorelais ist korrekt eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 14:45:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/388267#M93444</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-26T14:45:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350: Störmeldung C2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/437257#M113617</link>
      <description>&lt;P&gt;Um auch noch die Lösung zu dokumentieren: Das Problem war der EEV-Regler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem dieser getauscht wurde, läuft alles wieder perfekt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 14:44:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-Stoermeldung-C2/m-p/437257#M113617</guid>
      <dc:creator>Maui01</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-10T14:44:15Z</dc:date>
    </item>