<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/385195#M92123</link>
    <description>&lt;P&gt;Nach 2 Fehlermeldungen, während der Startphase des Verdichters, die niemand erklären kann oder will, weitere Auffälligkeiten im Ereignisprotokoll und ViCare Analyse von heute:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum sind hier&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;3 identische Einträge zur Statusänderung Heizen (S.125)&lt;/STRONG&gt; in einem Zeitraum eines einzigen Verdichterstartes eingetragen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ab 05:05 Uhr lief der Verdichter planmäßig durchgängig ohne Unterbrechung bis 07:35 Uhr.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.123 - Wärmepumpe Aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:35&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.129 - Wärmepumpe Nachlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:35&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:33&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.129 - Wärmepumpe Nachlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:33&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:18&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:06&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.124 - Wärmepumpe Vorlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:05&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:05&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.123 - Wärmepumpe Aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:03&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.124 - Wärmepumpe Vorlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:03&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in der zugehörigen Analyse der ViCare App.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Nach Ende der o.g. Heizphase bleibt die elektrische Leistung konstant auf 480W (!), während die thermische Leistung konstant auf 60W verbleibt.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Selbst mit aktivem Heizstab (der nach Empfehlung des FB nachvollziehbar nicht konfiguriert ist), wären und sind das völlig unplausible Werte (COP weit unter 1 über 3,5 h)&amp;nbsp; !&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Auf welchem CMM Level wird hier SW auf die Endkunden-Geräte aufgespielt ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Ich habe mich nicht zum sog. "User-Testing" in der ViCare App eingetragen !&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:56:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-18T13:56:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/385195#M92123</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach 2 Fehlermeldungen, während der Startphase des Verdichters, die niemand erklären kann oder will, weitere Auffälligkeiten im Ereignisprotokoll und ViCare Analyse von heute:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum sind hier&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;3 identische Einträge zur Statusänderung Heizen (S.125)&lt;/STRONG&gt; in einem Zeitraum eines einzigen Verdichterstartes eingetragen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ab 05:05 Uhr lief der Verdichter planmäßig durchgängig ohne Unterbrechung bis 07:35 Uhr.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.123 - Wärmepumpe Aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:35&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.129 - Wärmepumpe Nachlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:35&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:33&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.129 - Wärmepumpe Nachlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 07:33&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:18&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:06&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.124 - Wärmepumpe Vorlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:05&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Status geändert:&amp;nbsp;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT color="#FF0000"&gt;&lt;STRONG&gt;18.11.23, 05:05&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.123 - Wärmepumpe Aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:03&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Status geändert:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;S.124 - Wärmepumpe Vorlaufphase&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Keine Aktion erforderlich.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;18.11.23, 05:03&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in der zugehörigen Analyse der ViCare App.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Nach Ende der o.g. Heizphase bleibt die elektrische Leistung konstant auf 480W (!), während die thermische Leistung konstant auf 60W verbleibt.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Selbst mit aktivem Heizstab (der nach Empfehlung des FB nachvollziehbar nicht konfiguriert ist), wären und sind das völlig unplausible Werte (COP weit unter 1 über 3,5 h)&amp;nbsp; !&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Auf welchem CMM Level wird hier SW auf die Endkunden-Geräte aufgespielt ?&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Ich habe mich nicht zum sog. "User-Testing" in der ViCare App eingetragen !&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:56:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/385195#M92123</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-18T13:56:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/385197#M92124</link>
      <description>&lt;P&gt;Hatte heute morgen auch Auffälligkeiten, aber deutlich später, die Wärmepumpe ist erst gegen 07.30Uhr gestartet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:06:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/385197#M92124</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-18T13:06:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/386196#M92530</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizungspilot,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich empfehle dir, dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann eine Überprüfung deiner Anlage durch unseren technischen Dienst veranlassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 14:36:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/386196#M92530</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-21T14:36:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/387740#M93221</link>
      <description>&lt;P&gt;Hatte heute morgen auch Startprobleme mit der Wärmepumpe, an aus im Wechsel S123, 124 und 125 insgesamt 24 Minuten lang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Lust auf die schlaue Wärmepumpe ist mir mittlerweile vergangen. Für einen mittleren fünfstelligen Betrag erwarte ich eine funktioniernde Wärmepumpe mit allen zugesagten und beworbenen Eigenschaften und bin nicht bereit Betatester zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kaufentscheidung für uns war ganz klar, der große Modulationsbereich und die untere Modulationsgrenze von 2,2 bzw 2,6 kW. Nun soll das aufgrund Problemen mit dem Verdichter und dem Kältekreis nicht funktionieren, das ist für uns ein Mangel.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/387740#M93221</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T11:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/387751#M93224</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;: 2 x gleiche Hardware &amp;amp; 2 x gleiche aktuelle Software (2323) &amp;amp; 2 x gleiche Auffälligkeiten !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:47:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/387751#M93224</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T11:47:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388514#M93524</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie bereits geschrieben, empfehle ich eine Überprüfung deiner Anlage vor Ort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:16:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388514#M93524</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-27T07:16:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388528#M93530</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Wahrnehmung für Termine, mit der Bitte um Korrektur:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Termin für eine Kaltanlage dauert Tage bis Wochen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Termin für eine fehlerbehaftete Warmanlage dauert Wochen bis Monate....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Termin für ein von Viessmann angefordertes SW Update dauerte bei mir rd. 6 Monate.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Termin für eine Warmanlage ohne Fehlereintrag dauert dann wie lange ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie bereits geschrieben, alles was Fachleute vor Ort prüfen können, ist bereits geprüft. Eure Software ist jedoch vor Ort nicht prüfbar, außer dass diese veraltet ist, was aber keinen vor Ort Einsatz erfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme von Viessmann noch nicht einmal eine Rückmeldung zu zentralen und elementar einfachen Fragen zu euren Wartungsangeboten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:50:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388528#M93530</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-27T07:50:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Auffälligkeiten SW Stand 2323</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388711#M93622</link>
      <description>&lt;P&gt;Täglich grüßt das Murmeltier, auch am Wochenende und heute gab es wieder Probleme mit den Statusmeldungen S123, 124, 125 und es dauerte bis zu 15 Minuten bis der Heizmodus gestartet werden konnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da passt definitiv etwas mit der Software nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:00:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Auffaelligkeiten-SW-Stand-2323/m-p/388711#M93622</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-27T13:00:29Z</dc:date>
    </item>
  </channel>