<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Wärmepumpe Dimensionierung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384505#M91848</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, in unserem Neubau (2 Jahre alt) wurde folgende Wärmepumpe verbaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Inneneinheit: Vitocal 222-A AWOT-E-AC221.A09 mit Nennleistung 8,4 kW (A-7/W35) mit Vitocell Pufferspeicher 42l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit:&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;2XX-A 9kW 400V&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Haus hat eine berechnete Heizlast von 6 kW zzgl. Warmwasser und eine FBH.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gemäß hydraulischem Abgleich habe ich einen Volumenstrom von 1.330 l/h wenn alle Ventile offen sind, zzgl. dem Pufferspeicher. Die Wärmepumpe hat einen Mindestvolumenstrom von 1.400l/h.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Anlage taktet sehr häufig und hat nun nach zwei Jahren die erste Störung. Ich vermute das die Anlage für das Haus einfach viel zu groß ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1) Ist in dem Fall eher die Leistung oder das Mindestvolumen kritisch? Bzw. kann das Mindestvolument hier überhaupt sichergestellt werden?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;2) Was wären Optionen, um die Taktungen irgendwie in den Griff zu bekommen ohne gleich die ganze Pumpe austauschen zu müssen?&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:40:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MrBacon</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-16T15:40:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384505#M91848</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, in unserem Neubau (2 Jahre alt) wurde folgende Wärmepumpe verbaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Inneneinheit: Vitocal 222-A AWOT-E-AC221.A09 mit Nennleistung 8,4 kW (A-7/W35) mit Vitocell Pufferspeicher 42l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit:&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;2XX-A 9kW 400V&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Haus hat eine berechnete Heizlast von 6 kW zzgl. Warmwasser und eine FBH.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gemäß hydraulischem Abgleich habe ich einen Volumenstrom von 1.330 l/h wenn alle Ventile offen sind, zzgl. dem Pufferspeicher. Die Wärmepumpe hat einen Mindestvolumenstrom von 1.400l/h.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Anlage taktet sehr häufig und hat nun nach zwei Jahren die erste Störung. Ich vermute das die Anlage für das Haus einfach viel zu groß ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1) Ist in dem Fall eher die Leistung oder das Mindestvolumen kritisch? Bzw. kann das Mindestvolument hier überhaupt sichergestellt werden?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;2) Was wären Optionen, um die Taktungen irgendwie in den Griff zu bekommen ohne gleich die ganze Pumpe austauschen zu müssen?&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:40:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384505#M91848</guid>
      <dc:creator>MrBacon</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T15:40:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384514#M91851</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Haus hat vermutlich eine FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Betriebsstunden und wie viele Starts hast du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich ist mal wieder das Überströmventil falsch eingestellt worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;1.330 l/h muss nichts mehr durch den Bypass gehen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Padelschalter würde erst bei unter 1250l die WP mit einer Störung abschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Weisst du wie das&amp;nbsp;Überströmventil aussieht und wo es bei dir verbaut ist.?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:54:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384514#M91851</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T15:54:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384520#M91852</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja es ist eine FBH. Nach 2 Jahren habe ich schon 15800 Starts bei nur 4300 Betriebsstunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das Überstromventil richtig eingestellt ist, kann ich nicht beurteilen. Vor 2 Wochen war aber der Wartungstechniker von Viessmann vor Ort, wobei sich die Starts danach nicht reduziert haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit Di habe ich jetzt immer wieder die Fehlermeldung D6 Paddelschalter, die sich nach ein paar Minuten selbst behebt sowie A9.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2294.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25659i592EECFDD5DE11DB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_2294.jpeg" alt="IMG_2294.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2293.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25660i685B7947F11F2482/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_2293.jpeg" alt="IMG_2293.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:02:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384520#M91852</guid>
      <dc:creator>MrBacon</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T16:02:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384529#M91854</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Fehlermeldung D6 Paddelschalter,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Pumpe läuft schon mir 100%?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du dich schon damit beschäftigt wie man die Flowmeter in den Verteilern der FBH verstellen kann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest versuchen bei alle 20% mehr Durchfluss zu geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann&amp;nbsp; zählst du noch mal alle zusammen hoffentlich kommen wir dann über 1400l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann man das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Überstromventil&amp;nbsp;langsam genau so weit zudrehen&amp;nbsp;bis das Rauschen dort stoppt, aber nicht weiter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:10:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384529#M91854</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T16:10:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384534#M91857</link>
      <description>&lt;P&gt;Wobei das Problem vorher nie aufgetreten ist und teils sogar die Raumthermostate geschlossen waren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Flowmeter erhöhen kann ich probieren. Wobei dann wäre es für mich eigentlich ein Mangel der Planung durch den Bauträger. Schließlich weiche ich dann ja vom hydraulischen Abgleich ab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:14:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384534#M91857</guid>
      <dc:creator>MrBacon</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T16:14:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384538#M91859</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du überall gleich viel zugibst ändert sich der Abgleich der Räume ja nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Notiere dir die aktuelle Einstellung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Raumthermostate&amp;nbsp;schließen&amp;nbsp;ist die Heizkurve zu hoch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:17:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/384538#M91859</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T16:17:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/397654#M97415</link>
      <description>&lt;P&gt;Also das Thema Paddelschalter war wohl ein anderer Defekt und repariert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Viessmann Techniker hat aber auch nochmal die Heizkurve eingestellt. Leider habe ich nach wie vor sehr viele Taklungen. Anbei mal mein Tagebuch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es irgendwas was ich dagegen tun kann? Bei so hohen Taktungen ist die Wärmepumpe in wenigen Jahren kaputt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MrBacon_0-1702411971808.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27276i813FA23B1B1678CD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="MrBacon_0-1702411971808.png" alt="MrBacon_0-1702411971808.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 20:13:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/397654#M97415</guid>
      <dc:creator>MrBacon</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-12T20:13:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Dimensionierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/398190#M97650</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja bei 9-10 Grad AT sind das viel zu viele Starts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du solltest dich mit dem Überströmventil beschäftigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 19:48:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dimensionierung/m-p/398190#M97650</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-13T19:48:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
