    <description>&lt;P&gt;Stell den Parameter 7200 auf 0, dann ist der Pufferspeicher deaktiviert. Mach dies aber nur, wenn du dir absolut sicher bist, dass der Puffer in Reihe und nicht als Systemtrennung eingebaut wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:27:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-09T09:27:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Steuerung pumpen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/378213#M89494</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo wir haben seit kurzen eine WP von Viessmann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der wp ist eine Pumpe als secundar Pumpe eingebaut, diese ist wären des aufheizens und für ww zuständig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weitere pumpen gibt es nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist eine fußbodenheizung und ein pufferspeicher in Reihe verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während des Betriebs der wp wird die fb und der pufferspeicher z.b. auf 30crad aufgeheizt,&amp;nbsp; danach ist in der App zwar eine heizkreispumpe aktiv aber es läuft keine weil ja nur diese sekundäre Pumpe existiert . Die wp wartet nun bis der Speicher unter einen schwellwerr gefalle&amp;nbsp; ist z.b. 20crad und heizt erst dann wieder auf .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da aber das auskühlen des Speichers einige Tage dauert, wird es im Haus natürlich unangenehm kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man irgendwie der Heizung beibringen das die sekundär Pumpe auch gleichzeitig die heizkreispumpe ist ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 09:34:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/378213#M89494</guid>
      <dc:creator>Heizungsnutzer2</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T09:34:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung pumpen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/378295#M89536</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizungsnutzer2,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Pufferspeicher in Reihe eingesetzt wurde, darf kein Pufferspeicher in der Regelung eingestellt werden. Sobald dieser rausgenommen wurde, ist die Sekundärpumpe auch gleichzeitig die Heizkreispumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 12:15:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/378295#M89536</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T12:15:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung pumpen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/381330#M90616</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, habe das unserem Heizungsbauer gesandt, der ist leider einige zeit nicht verfügbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich das irgendwo in den Einstellungen selbst ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder könnte das viessmann auch per ferne einstellen?.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage wurde ja erst vor kurzem in betrieb genommen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:03:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/381330#M90616</guid>
      <dc:creator>Heizungsnutzer2</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-09T09:03:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung pumpen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/381336#M90619</link>
      <description>&lt;P&gt;Stell den Parameter 7200 auf 0, dann ist der Pufferspeicher deaktiviert. Mach dies aber nur, wenn du dir absolut sicher bist, dass der Puffer in Reihe und nicht als Systemtrennung eingebaut wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:27:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Steuerung-pumpen/m-p/381336#M90619</guid>