    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verdichter läuft ja aber bei ww die ganze Zeit mit 100%, bringt das dann etwas wenn trotzdem die volle Energie gezogen wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:36:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-07T11:36:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/379928#M90122</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 333 C06 mit einem Erdwärmekollektor der max. 7kw macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich die Leistung begrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Heizung meine ich den Parameter gefunden zu haben, allerdings läuft die in der WW Zubereitung trotzdem mit 100%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das ein separater Code?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 10:33:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/379928#M90122</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-06T10:33:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380296#M90252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sveh22,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine Begrenzung der Leistung ist nicht möglich, du kannst aber dafür sorgen, dass die Wärmepumpe vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur herunterregelt. Dafür zuständig sind die Parameter 6019, 601a und 601B.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 07:36:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380296#M90252</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-07T07:36:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380441#M90302</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verdichter läuft ja aber bei ww die ganze Zeit mit 100%, bringt das dann etwas wenn trotzdem die volle Energie gezogen wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:36:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380441#M90302</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-07T11:36:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380800#M90424</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Parameter sind dafür da, dass er vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperaturgrenze runterregelt und somit sogar noch eine höhere Warmwassertemperatur möglich ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 07:41:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380800#M90424</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-08T07:41:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380807#M90429</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei den Parametern ist überall eine 0.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich die jetzt ins plus ändere verringert sich um die zahl k x 0,1 die VL Temp. für WW oder wie ist das zu verstehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 07:45:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380807#M90429</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-08T07:45:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380825#M90435</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, damit wird die Leistung des Verdichters vor Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur begrenzt. Stell testweise einmal folgendes ein:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019: 80&lt;/P&gt;&lt;P&gt;901A: 30&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B: 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 08:08:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/380825#M90435</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-08T08:08:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381189#M90581</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich es richtig gesehen habe ist ein Bereich von 0-500 einstellbar. Somit schließe ich aus, dass es um Prozent geht? Sonst wäre es 0-100?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Gruß Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 20:35:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381189#M90581</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-08T20:35:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381355#M90625</link>
      <description>&lt;P&gt;Über diese Parameter wird dafür gesorgt, dass vor dem Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur die Verdichterleistung reduziert wird. Damit wird ein Überschwingen der Vorlauftemperatur vermieden, was gerade bei hohen Warmwassertemperaturen notwendig ist, um diese noch zu erreichen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;6019 begrenzt auf 100% und beginnt 8K vor dem Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601A begrenzt auf 65% und beginnt 3K vor dem Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601B begrenzt auf 30% und beginnt 2K vor dem Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381355#M90625</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-09T09:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381839#M90775</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke. Jetzt hab ich es verstanden. Ich teste es am Wochenende.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 11:32:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/381839#M90775</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-10T11:32:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/382963#M91250</link>
      <description>&lt;P&gt;Einstellungen sind geändert. Aber vor erreichen der max Temp. läuft die ja trotzdem noch auf 100% und zieht dann die maximale Leistung aus dem Kollektor bzw. zu viel?&lt;BR /&gt;Gibt es hierfür keine Lösung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 12:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/382963#M91250</guid>
      <dc:creator>Sveh22</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-13T12:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Primärquellenleistung begrenzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/382996#M91262</link>
      <description>&lt;P&gt;Das lässt sich nicht ändern.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 13:39:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Primaerquellenleistung-begrenzen/m-p/382996#M91262</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-13T13:39:31Z</dc:date>