<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375424#M88560</link>
    <description>&lt;P&gt;weil bei dem Schema wäre 143.4 auch irgendwie verbunden... oder ist das egal... danke für deine Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24626iE8D939C39AE09718/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" alt="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt; &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:37:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>rudlren</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-27T14:37:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375386#M88550</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir wer weiterhelfen wie ich die Solax Adapterbox an die Viessmann Vitocal 250 a anschließe? Finde dazu leider nichts? In der Anleitung der Adapterbox steht K3/K4 müssen mit dem Trockenkontakt der Wärmepumpe verbunden werden. Vielleicht kann mir wer sagen, wie das&amp;nbsp; zu verkabeln ist. Danke!Lg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:09:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375386#M88550</guid>
      <dc:creator>rudlren</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T13:09:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375389#M88551</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist einfach K3/K4 sind die Kontakte 143.1 und 143.5 an deiner 250A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Installationsmenü musst du SG aktivieren, wenn der Kontakt geschlossen wird, dann wird Betriebszustand 3 aktiv und die WP heizt auf die hinterlegten Werte auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:13:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375389#M88551</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T13:13:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375422#M88559</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo! Das heißt ich verbinde einfach ein Kabel vom 143.1 und 143.5 mit der Solax Adapterbox... Ist das wirklich alles? SG wäre schon aktiviert...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:35:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375422#M88559</guid>
      <dc:creator>rudlren</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T14:35:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375424#M88560</link>
      <description>&lt;P&gt;weil bei dem Schema wäre 143.4 auch irgendwie verbunden... oder ist das egal... danke für deine Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24626iE8D939C39AE09718/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" alt="Screenshot_2023-10-27-16-36-51-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt; &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:37:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/375424#M88560</guid>
      <dc:creator>rudlren</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T14:37:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378832#M89731</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo rudlen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz oder Relais, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0&lt;BR /&gt;- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2&lt;BR /&gt;- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;- Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1&lt;BR /&gt;- Max. Warmwassertemperatur Parameter &amp;nbsp;504.4&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter &amp;nbsp;2409.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378832#M89731</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-03T13:52:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378898#M89764</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deine Anleitung oben passt nicht zur Montageanleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;--snip--&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz oder Relais, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;- Verdichter AUS&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;--/snip--&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut dem Schaltschema in der Montageanleitung Schalte Kontakt A den Kontakt zwischen 143.1 und 143.5 und B den Kontakt zwischen 143.1 und&amp;nbsp; 143.4.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kontrollierst du nochmal was richtig ist, ich denke mir diese wiedersprüchlichen Aussagen könnten die Leute verwirren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße MB&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 15:00:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378898#M89764</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-03T15:00:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378921#M89780</link>
      <description>&lt;P&gt;Und bei der Übersicht der EVU-Sperre ist Kontakt (A) 143.1 zu 143.4. Die Anleitung und meine Beschreibung sind beide korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 15:16:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378921#M89780</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-03T15:16:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378955#M89793</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Und bei der Übersicht der EVU-Sperre ist Kontakt (A) 143.1 zu 143.4. Die Anleitung und meine Beschreibung sind beide korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz oder Relais, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Aber du erklärst doch hier Smart-Grid, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EVU-Sperre (onyl) ist eine andere Option im Inbetriebnahmemenü nach der nicht gefragt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Smart-Grid ist folgendes gegeben:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kontakt A = 143.1 -&amp;gt; 143.5&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kontakt B = 143.1 -&amp;gt; 143.4&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nur A geschlossen = Betriebszustand&amp;nbsp; 3&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nur B geschlossen = EVU-Sperre&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;A+B geschlossen = Betriebszustand&amp;nbsp; 4&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;oder nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="mbauer666_0-1699028012962.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25018i80004BC142613F28/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="mbauer666_0-1699028012962.png" alt="mbauer666_0-1699028012962.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;bescheibst du es aber andersrum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-snip-&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre -&amp;gt; &lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;Ist bei Menüpunkt Smart-Grid Kontakt B&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544■&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. -&amp;gt; &lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;Das wäre ja&amp;nbsp;Betriebszustand 3,&amp;nbsp;der aber über Kontakt A aktiviert wird.&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-/snip-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Nur EVU-Sperre&lt;/STRONG&gt;, was ja ein anderer Menüpunkt im Inbetriebnahmemenü ist, hier ist es leider Kontakt A der 143.1 auf 143.4 schaltet,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist verwirrend genug und auch der Öffnerkontakt ist hier nicht richtig. Aber darum geht es in deiner Erklärung nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="mbauer666_1-1699028718933.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25019iED20134EE59B302D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="mbauer666_1-1699028718933.png" alt="mbauer666_1-1699028718933.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 05:52:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/378955#M89793</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-04T05:52:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/379766#M90069</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich beschreibe folgendes:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;&lt;I&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden.&lt;/I&gt;&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;&lt;I&gt;Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;/I&gt;&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Dementsprechend ist der Kontakt 143.4 die EVU-Sperre, so wie in der Anleitung auch beschrieben. Ob ich das jetzt (A) oder (B) nenne, ist dabei völlig irrelevant. Wichtig ist, dass der Kontakt der richtigen Funktion zugeordnet ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 05:49:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/379766#M90069</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-06T05:49:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Viessmann Vitocal 250 a - Smart Grid + Solax Adapter Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/379806#M90081</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt, und ich habe lediglich darauf hingewiesen das es in der Montageanleitung anders benannt wurde und es zu Verwirrung kommen kann, wenn man die Relais nicht konsistent benennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 07:19:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-250-a-Smart-Grid-Solax-Adapter-Box/m-p/379806#M90081</guid>
      <dc:creator>mbauer666</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-06T07:19:36Z</dc:date>