    <description>&lt;P&gt;installiert im Herbst 2007:&amp;nbsp; wie aktiviere ich die Zuschaltung des E-Heizstabs?&amp;nbsp;In welchem Fall schaltet sich dieser dann zu?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 10:44:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>WolfBoeger</dc:creator>
    <dc:date>2017-02-26T10:44:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 350  E-Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-E-Heizstab/m-p/52826#M8640</link>
      <description>&lt;P&gt;installiert im Herbst 2007:&amp;nbsp; wie aktiviere ich die Zuschaltung des E-Heizstabs?&amp;nbsp;In welchem Fall schaltet sich dieser dann zu?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 10:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-E-Heizstab/m-p/52826#M8640</guid>
      <dc:creator>WolfBoeger</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-26T10:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 E-Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-E-Heizstab/m-p/52848#M8641</link>
      <description>Hallo WolfBoeger,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Elektrodurchlauferhitzer muss in der Parametrierung unter Elektro-Heizung freigegeben werden. Dort wird auch "Heizen mit Elektro" und "Warmwasser mit Elektro" freigegeben.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Zuschaltung für den Heizbetrieb erfolgt über die Schwelle "Elektro-Heizung", welche sich danach richtet, wie lange die Wärmepumpe selbst benötigt, um den Sollwert zu erreichen. Dauert es zu lange, wird der Durchlauferhitzer hinzugeschaltet.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bei der Warmwasserbereitung richtet es sich nach der Hysterese der E-Heizung, welche in der Gruppe "Warmwasser" eingestellt wird.&lt;BR /&gt;