    <title>Thema "Re: EVU Sperre Vitocall 200 -A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocall-200-A/m-p/369493#M86344</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo MG6,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die EVU-Sperre benötigt wird, kannst du sie auch an X3.6 und 7 anschließen. Ist Smart Grid vorhanden, muss sie an den entsprechenden Kontakten angeschlossen und beim Kontakt X3.6 und 7 eine Brücke eingesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine reine Kommunikation ist nicht möglich, es kann aber zum Beispiel die Smart-Grid-Funktion genutzt werden. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die Smart-Grid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:45:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-13T09:45:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>EVU Sperre Vitocall 200 -A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocall-200-A/m-p/368682#M85983</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wende mich mit folgendem Problem an Sie:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden 3 Vitocal 200 -A Wärmepumpen in einer Kaskadenschaltung und dem Energiezähler 3-phasig verbaut. Zusätzlich wurde ein FRE /EVU Sperre verbaut. PV Anlage 28,8 kWP mit Speicher 9 kW vorhanden, sowie Wechselrichter SMA Sunny Tripower X25 und 4.0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jährlicher Verbrauch 15.500 kWh&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da wir die WP mit PV Strom betreiben wollen, mussten wir das Meßkonzept MK 40 der Netze BW umsetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Inbetriebnahme der EVU Sperre sind wir auf folgenden Hinweis gestoßen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Ihrer Serviceanleitung für die Fachkraft Nr. 5841005DE 9/2020 auf der Seite 38 steht folgender Hinweis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"In folgenden Fällen darf das EVU Sperrsignal nicht angeschlossen sein:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;In Verbindung mit einer PV Anlage (Eigenstromnutzung)"&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Frage:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Warum erfolgt der Hinweis?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Was ist die richtige Vorgehensweise, um die EVU Sperre in Betrieb nehmen zu können?&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Hinsichtlich des Energiezählers sind wir auf folgenden Hinweis gestoßen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft Nr. 5516060DE 5/2020 auf der Seite 33:&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;"Doppeltarifzähler nicht zulässig in Verbindung mit Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem MK 40 wurden Doppeltarifzähler für HT/NT und zur Stromeinspeisung - zweiphasig verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Wie ist Ihr Hinweis zu verstehen bzw. warum erfolgt der Hinweis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Was muss bei der vorhanden Anlage berücksichtigt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kommunikation SMA - Sunny Home Manager 2.0 mit Viessmann Vitocal 200-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. wie kann eine Kommunikation/Steuerung der Vitocal 200-A über den Sunny Home Manager 2.0 erfolgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Bild der Schaltschranks:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MG6_1-1697013781428.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23933i912BAB4E46FC88B5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="MG6_1-1697013781428.png" alt="MG6_1-1697013781428.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und MK 40:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MG6_2-1697013907890.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23934i976264E0D8927D7C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="MG6_2-1697013907890.png" alt="MG6_2-1697013907890.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eine schnelle Info, da die Netze-BW schon nachfragt hinsichtlich der EVU Sperre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MG6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 08:50:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocall-200-A/m-p/368682#M85983</guid>
      <dc:creator>MG6</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-11T08:50:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EVU Sperre Vitocall 200 -A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocall-200-A/m-p/369493#M86344</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MG6,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die EVU-Sperre benötigt wird, kannst du sie auch an X3.6 und 7 anschließen. Ist Smart Grid vorhanden, muss sie an den entsprechenden Kontakten angeschlossen und beim Kontakt X3.6 und 7 eine Brücke eingesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine reine Kommunikation ist nicht möglich, es kann aber zum Beispiel die Smart-Grid-Funktion genutzt werden. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die Smart-Grid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:45:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocall-200-A/m-p/369493#M86344</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-13T09:45:43Z</dc:date>
    </item>