    <description>&lt;P&gt;Aktuel zeigt er 85 Grad an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll eigentlich nur 50.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW läuft nicht über die WP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beheizen funktioniert nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Fehlermeldung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:39:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-01T15:39:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365797#M84903</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, der Verdichter an unserer 200-a startet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann es liegen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 08:22:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365797#M84903</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T08:22:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365872#M84940</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;…..da musst Du schon genauer beschreiben, was Du damit meinst……&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 14:58:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365872#M84940</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T14:58:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365877#M84943</link>
      <description>&lt;P&gt;Ups sorry.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die AE startet nicht und der VL geht nicht über 20°&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:19:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365877#M84943</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T15:19:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365880#M84946</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit genauer beschreiben meinte ich :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird das WW nicht geladen ? Welche Ist Temperatur hast im Speicher ? Welcher Sollwert ist eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktioniert die Wohnraumbeheizung nicht ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast irgendwelche Störungsmeldungen am Display ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;u.s.w.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:30:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365880#M84946</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T15:30:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365884#M84947</link>
      <description>&lt;P&gt;Aktuel zeigt er 85 Grad an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll eigentlich nur 50.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW läuft nicht über die WP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beheizen funktioniert nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Fehlermeldung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:39:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365884#M84947</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T15:39:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365885#M84948</link>
      <description>&lt;P&gt;….Du musst Dir vorstellen, hier ist man selber sozusagen “Blind”….niemand hier kennt Deine Anlage, den Aufbau, irgendwelche Details u.s.w. je genauere Infos Du bekannt gibst, je leichter ist es hier einen gewissen Überblick zu bekommen…….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;….um einige Beispiele hier zu nennen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du eine FBH, oder Radiatoren ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist Dein Heizungssystem aufgebaut ?&lt;BR /&gt;Ist ein Heizungspuffer vorhanden ? Welche Temperatur ist hier vorhanden ?&lt;BR /&gt;Welche Raumtemperatur ist aktuell vorhanden ?&lt;BR /&gt;Welcher Raumtemperatur Sollwert ist eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie Lange hast schon das Problem ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:48:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365885#M84948</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T15:48:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365887#M84949</link>
      <description>&lt;P&gt;2 Heizkreise&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für FBH mit Mischer&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Heizkörper ohne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde letzte Woche installiert aber lief bis jetzt noch nie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie ist theoretisch an aber VL und RL sind beide auf 20°&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell haben wir 20°Raumtemperatur gewollt sind 23&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es läuft über einen Außenfühler und Pufferspeicher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:55:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365887#M84949</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T15:55:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365888#M84950</link>
      <description>&lt;P&gt;das VL und RL nicht warm sind ist logisch, wenn der Verdichter nicht läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Ganze Außenfühlergesteuert läuft, wird die VL Temperatur über die Heizkurve gesteuert, und der Raumtemperaturfühler wird nicht zur Regelung verwendet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da es aktuell noch sehr hohe AT hat, kann es durchaus sein, das deswegen die WP noch keine Energie liefert……Wie hoch ist die Temperatur im Heizungspuffer ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Des Weiteren könnte sein, das in der WP noch auf “Nur WW” gestellt ist, (Sommerbetrieb) dann beheizt die WP auch die Räume nicht…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Du eine FBH mit Mischer hast, ist dort auch eine Heizkreispumpe installiert….läuft diese ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest bitte mal ein Foto von Deinen aktuell eingestellten Heizkurven (sind in der App sichtbar) hier hochladen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:08:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365888#M84950</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T16:08:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365891#M84952</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000026567.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23633iFFF59F3730FCCDA6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000026567.jpg" alt="1000026567.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:25:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365891#M84952</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T16:25:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365892#M84953</link>
      <description>&lt;P&gt;Puffer wird mit 85grad angezeigt .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage habe ich auf heizen eingestellt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365892#M84953</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T16:26:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365893#M84954</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 85°C können schon mal nicht im Heizungspuffer sein…….das ist sicher der WW Speicher……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Menü Diagnose gibt es zwei Seiten der Anlagenübersicht……bitte hier auch die beiden Fotos hochladen…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:36:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365893#M84954</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T16:36:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365896#M84955</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000026569.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23634iADCCB3A141DF341A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000026569.jpg" alt="1000026569.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000026568.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23635iC53A192742935FB4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000026568.jpg" alt="1000026568.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;  &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365896#M84955</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T16:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365904#M84959</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;diese Fotos sind jetzt sehr Aufschlussreich……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am ersten Foto sieht man folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Heizkreispuffer wird 50°C an Sollwert vorgegeben, ist realistisch……aber….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie auch immer das geschafft wurde, meldet der HK Puffer jedoch 85°C an Ist-Temperatur. Entweder hat der Sensor ein Problem, oder das Ganze wurde, warum auch immer über die Elektroheizregister tatsächlich auf 85°C “Hochgetrieben”, denn die 200-A kann im Verdichterbetrieb normal 55°C bis max. 60°C erreichen. Mehr geht einfach nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der nächste Punkt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK2 ist der Mischerkreis (FBH-Kreis)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei diesem Kreis ist der derzeitig aktuelle Sollwert 34°C….soweit ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das was nicht ok ist, ist im HK2 der angezeigte VL Ist-Wert für die FBH von 85°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das theoretisch stimmen würde, hättest ein ernsthaftes Problem, denn hier würden aktuell Wasser mit 85°C in deine FBH laufen…..das würde mit absoluter Sicherheit erstens den Estrich zerstören, und zweitens würdest Du sehr heiße Räume haben……Ich tippe hier somit eher darauf, das zb. der VL Temperatursensor der FBH an der falschen Stelle montiert ist……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit kann das Ganze nicht funktionieren……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hier wäre mal ein Foto von der Mischerbaugruppe und deren Umgebung mit den mechanischen Thermometern interessant, welche Werte diese anzeigen……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 17:29:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365904#M84959</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T17:29:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365906#M84960</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000026574.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23636i44CC5FD3F2E4512F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000026574.jpg" alt="1000026574.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 17:44:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365906#M84960</guid>
      <dc:creator>MichaelBaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T17:44:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichter startet nicht.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365909#M84963</link>
      <description>&lt;P&gt;….sehr gut…Du zerheizt schon mal nicht Deine Anlage……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit es hier am Foto ersichtlich ist, sind die beiden VL Temperaturen (auch der Linke ohne Mischer) herunten auf 20°C. Wenn im Puffer jedoch wirklich 85°C sind, müsste dieser , und auch diel Leutungen sehr heiß sein…..schau Dir mal die VL Leitung zwischen Mischergruppen und HK Speicher an……ist hier wo ein Ansperrventil/Absperrhahn, der eventuell geschlossen ist ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 17:52:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-startet-nicht/m-p/365909#M84963</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-01T17:52:03Z</dc:date>
    </item>