<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362055#M83467</link>
    <description>&lt;P&gt;Ah, ich glaube ich verstehe: mit SG Funktion 3 und 4 meinst du die SG Betriebsmodi.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion 3 = Einschaltempfehlung an die WP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion 4 = Anlaufbefehl, da Stromüberschuss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir ist Funktion 3 von der PV-Anlage durchgehend aktiviert (216.1/4 = 1/0) und nach dem Abschalten der WP wg. max. Sekundärtemperatur springt ja der Durchlauferhitzer an, trotz SG-Funktion 3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird nur leider die durch 7E91=70 (7 Grad) eingestellte SG-WW-Temp.Erhöhung deaktiviert. Das kommt mir nicht richtig vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solange SG-READY sagt, dass genug Strom da ist, soll auch der Durchlauferhitzer arbeiten. Ich will ja den PV-Strom optimal ausnutzen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:45:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>pepeq</dc:creator>
    <dc:date>2023-09-13T13:45:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/361845#M83375</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe:&lt;BR /&gt;Vitocal &lt;A href="tel:200" target="_blank" rel="noopener"&gt;200&lt;/A&gt;-G BWC &lt;A href="tel:201" target="_blank" rel="noopener"&gt;201&lt;/A&gt;.B&lt;A href="tel:13" target="_blank" rel="noopener"&gt;13&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;SN: 7377454201134121&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG-READY Verbindung zur PV-Anlage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konfiguration:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freigabe SmartGrid: 7E80=4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG-Freigabe E-Heizung: 7E82=3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG-Sollwertanhebung WW um 7 Grad: 7E91=70&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW-Temp Sollwert: 6000=500&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Max. WW-Temp: 6006=700&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW-Temp Sollwert 2: 600C=600&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freigabe Elektro für WW: 6015=1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freigabe E-Heizung nur zur Nachladung: 6040=1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Sonne scheint, PV-Speicher ist voll, SG-READY Signal liegt an der WP an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über das Zeitprogramm soll das WW auf Temp-Soll2 (60 Grad) erhitzt werden. Da SG-READY den Stromüberschuss freigibt,wird als Zieltemp 60+7=67 Grad in der Anlagenkonfiguration angezeigt, siehe Bild 67.jpg. Das ist gewollt und ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP springt an und schaltet bei Erreichen von Max. Temp. im Sekundärkreis von 65 Grad ab, WW-Temp beträgt ca. 57 Grad, auch ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt übernimmt der Durchlauferhitzer mit Stufe 2.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ABER:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW- Zieltemperatur springt bei Aktivierung des Durchlauferhitzers von 67 Grad auf 60 Grad zurück (WW-Soll2 lt. Zeitprogramm), siehe Bild 60.jpg. SG-READY ist aber noch aktiv, der Durchlauferhitzer sollte bis auf 67 Grad aufheizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was stimmt hier nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Infos!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 14:05:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/361845#M83375</guid>
      <dc:creator>pepeq</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-12T14:05:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/361983#M83441</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das liegt daran, dass der Durchlauferhitzer bei der Smart Grid Funktion 3 nicht aktiviert wird. Nur bei Funktion 4 kann er aktiv werden. Aus dem Grund springt der Sollwert auf den normalen zurück und der Durchlauferhitzer beendet diesen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 10:09:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/361983#M83441</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-13T10:09:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362019#M83455</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info, aber was muss ich machen, um SG Funktion 4 einzustellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht das über&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Parameter 7E82? Der ist ja auf 3 gestellt und kann nicht auf 4 erhöht werden. Was ist SG-Funktion 4? Oder verstehe ich da was falsch?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Und der Durchlauferhitzer springt ja an und erwärmt das WW nach Abschaltung der WP weiter von 57 auf 60 Grad (mit Stufe 2).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie kann ich ein Zurücksetzen der WW-Temperatur verhindern?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Grüße,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Peter&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 11:49:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362019#M83455</guid>
      <dc:creator>pepeq</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-13T11:49:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362055#M83467</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah, ich glaube ich verstehe: mit SG Funktion 3 und 4 meinst du die SG Betriebsmodi.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion 3 = Einschaltempfehlung an die WP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion 4 = Anlaufbefehl, da Stromüberschuss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir ist Funktion 3 von der PV-Anlage durchgehend aktiviert (216.1/4 = 1/0) und nach dem Abschalten der WP wg. max. Sekundärtemperatur springt ja der Durchlauferhitzer an, trotz SG-Funktion 3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird nur leider die durch 7E91=70 (7 Grad) eingestellte SG-WW-Temp.Erhöhung deaktiviert. Das kommt mir nicht richtig vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solange SG-READY sagt, dass genug Strom da ist, soll auch der Durchlauferhitzer arbeiten. Ich will ja den PV-Strom optimal ausnutzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:45:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362055#M83467</guid>
      <dc:creator>pepeq</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-13T13:45:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: WW-Zieltemperatur ändert sich bei Umschaltung von WP auf Elektro</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362188#M83523</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie bereits geschrieben, ist eine Funktion des Durchlauferhitzers im Erhöhungsbereich der Funktion 3 nicht möglich. Er arbeitet nur vollständig bis zum Erreichen der maximalen Temperaturen der Funktion 4.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:10:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Zieltemperatur-aendert-sich-bei-Umschaltung-von-WP-auf-Elektro/m-p/362188#M83523</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-14T09:10:28Z</dc:date>
    </item>