<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359238#M82363</link>
    <description>&lt;P&gt;Liebe Gemeinde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit Ende letztens Jahres bemerken wir in unregelmässigen aber immer häufigeren Intervallen diese merkwürdigen Geräusche an unserer Wärmepumpe (siehe Video im Anhang). Die Anlage is ca. 12 Jahre alt, hat einen 10 kW Anschluss (ein Elektriker meinte man bräcuhe eher 16 kW ?). Während dieser Geräusche flackert auch das Hauslicht. Unsere Frage: kennt jemand von Euch diese Geräusche und deren Ursache? Handelt es sich hier vielleicht um eine Art Sicherheitsabschaltung, um den/die Kompressor/en zu schützen? Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:24:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-31T11:24:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359238#M82363</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Gemeinde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit Ende letztens Jahres bemerken wir in unregelmässigen aber immer häufigeren Intervallen diese merkwürdigen Geräusche an unserer Wärmepumpe (siehe Video im Anhang). Die Anlage is ca. 12 Jahre alt, hat einen 10 kW Anschluss (ein Elektriker meinte man bräcuhe eher 16 kW ?). Während dieser Geräusche flackert auch das Hauslicht. Unsere Frage: kennt jemand von Euch diese Geräusche und deren Ursache? Handelt es sich hier vielleicht um eine Art Sicherheitsabschaltung, um den/die Kompressor/en zu schützen? Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:24:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359238#M82363</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-31T11:24:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359260#M82368</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo stepgilb,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kommt das Geräusch eher vom Verdichter oder vom Ventilator, bzw. ist es bereits vor dem Verdichterstart zu hören?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359260#M82368</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-31T11:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359265#M82370</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine Antwort und Frage! Ich muss abwarten, bis ich wieder vor Ort bin und es wieder anfängt, etwas komplizierter, da die Anlage im Friaul (Nord Italien) steht (und ich dort keinen Spezialisten finde, der mir hilft). Sobald ich die Infos habe, melde ich mich...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 12:04:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359265#M82370</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-31T12:04:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359341#M82410</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, die Platine des EEV-Reglers, die das Kompressorschütz steuert, zu überprüfen oder auszutauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:15:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/359341#M82410</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-31T17:15:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360299#M82746</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 10:55:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360299#M82746</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T10:55:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360302#M82748</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine genauere Bechreibung folgt: die Wärmepumpe funktioniert ganz normal, es sind keine weiteren Lasten am Drehstrom aktiv, in unregelmässigen Abständen (es können Minuten, Stunden, Tage sein) schaltet das Schütz (ein oder aus?), nach ein Paar Sekunden schaltet es wieder und die Wärmepumpe läuft normal weiter. Das Quietschen ist inzwischen wieder verschwunden. Es wurde festgestellt, dass die Häufigkeit des Schütz-schaltens im Sommer geringer ist als im Winter. Anbei ein Paar Bilder von der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:10:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360302#M82748</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T11:10:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360304#M82750</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es Schaltpläne für diese Anlagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:31:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360304#M82750</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T11:31:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360355#M82773</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Ersatzteile und Anleitungen benötigen wir die WP-Seriennummer.&lt;BR /&gt;Auf Ihrem letzten Foto ist ein EEV-Regler zu sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Foto ist das:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7840535" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7840535&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:33:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360355#M82773</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T14:33:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360365#M82776</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Deine Antwort. Als Dipl. Elektrotechniker würde ich dennoch gerne erst noch ein Paar Messungen durchführen,&amp;nbsp; um die Notwendigkeit des EEV Austausches zu bestätigen. Welche Sensoren, Signale und/oder Swankungen bei Spannungen bzw. Ströme lösen das Schalten des Schützes aus? Andere Frage, was kostet so ein EEV Regler und kann man den wieder erstattet bekommen, falls es nicht das Problem lösen sollte? Die Seriennummer sollte ich bald bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 15:02:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360365#M82776</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T15:02:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360372#M82783</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;Pozdravljen&amp;nbsp; &lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;Potem lahko preberete to.&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regler-defekt-welche-Teile-tauschen/td-p/229449" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EEV-Regler-defect-which-parts-change/td-p/229449&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-AWC-I-Verdichter-laeuft-nicht-gt-keine/td-p/154717" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-AWC-I-Verdichter-laeuft-nicht-gt-keine/td-p/154717&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A/td-p/224110" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-A/td-p/224110&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT&gt;&lt;FONT&gt;VG&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 15:22:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360372#M82783</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T15:22:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360381#M82789</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit diesem Schema können Sie sich im Nachweisanhang weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 16:01:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360381#M82789</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T16:01:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360416#M82799</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt; ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für all die wertvolle Information! Wir haben eine Nummer im Gehäuse gefunden, wissen nicht ob das die Serienummer sein könnte. Wo sollte sich diese befinden? Wie und wo können wir den EEV Regler bestellen? Wenn man über den Link oben bestellen möchte, landet man auf einer speziellen Login Seite.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;P.S.: befinden Sie sich zufällig in der Nähe des Friauls?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 19:08:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360416#M82799</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T19:08:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360419#M82800</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider wird diese Seriennummer von der App nicht erkannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Seriennummer befindet sich möglicherweise auf dem Türaufkleber des Schaltschranks auf Ihrem ersten Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube, Sie haben eine Vitocal 350-A AWH O 110.&lt;BR /&gt;Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen für dieses WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7419300" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7419300&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich komme aus Nova Gorica, Slowenien.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können hier bestellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/eev-regler-7840535/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/eev-regler-7840535/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 19:47:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360419#M82800</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T19:47:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360435#M82805</link>
      <description>&lt;P&gt;Super vielen Dank! Die Anlage steht in Ruttars also ganz in der Nähe :-), kommen Sie in der nächsten Zeit nach&amp;nbsp;Nova Gorica?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 20:46:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360435#M82805</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T20:46:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360443#M82809</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe jetzt noch den Anlagenplan erhalten (leider in italienisch)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausserdem sind verbaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizwasser-Durchlauferhitzer Artikel 7264 890 oder 7160 504 oder 7423 711&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansteuermodul 7264 888&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Elektrischer Heizstab 7436 254&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SOLAR CELL MAX&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kleinverteiler 7143 779, 7143 780&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sekundäre Pumpe 7464 907 oder 7423 906&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strömungswächter Sekundärkreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOTRONIC 200&amp;nbsp; Typ WO1B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:17:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360443#M82809</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-04T21:17:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360457#M82814</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72311"&gt;@stepgilb&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang befindet sich ein Elektroplan in deutscher Sprache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Umsetzung müssen Sie sich an die Kollegen von Viessmann Italien wenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten können Sie diesen EEV-Regler problemlos selbst austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 04:36:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360457#M82814</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-05T04:36:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360459#M82816</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abhängig von Ihrer Vitotronic 200 WO1B-Steuerung sollten die WP-Anleitungen und Ersatzteile im Link übereinstimmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439963" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439963&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 04:52:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360459#M82816</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-05T04:52:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360565#M82858</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Besten Dank, das hilft weiter! Wir haben das Typenschild endlich gefunden, AWHI 351.A20,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer: 7439 9672 0114 7101&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:14:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360565#M82858</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-05T12:14:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360566#M82859</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dokumentation zu Ihrem WP unter dem Link.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439967" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439967&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:51:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360566#M82859</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-05T15:51:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 350 - merkwürdige Geräusche : Schütz(?) + Quietschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360573#M82861</link>
      <description>&lt;P&gt;Nochmals besten Dank. wir haben den Artikel 7840535 bestellt. Wenn ich es richtig verstehe, müssen wir dann alle Parameter aus der jetzigen Anlage manuell aufschreiben, um sie dann in den neuen EEV-Regler einzuprogrammieren? Oder werden die Daten in der Virtronic Einheit gespeichert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:44:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-350-merkwuerdige-Geraeusche-Schuetz-Quietschen/m-p/360573#M82861</guid>
      <dc:creator>stepgilb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-05T12:44:23Z</dc:date>
    </item>