<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358460#M82088</link>
    <description>&lt;P&gt;Das Innenteil ist zum Schutz mit N2 befüllt und über das Schraderventil bekommt man das hinein (Aussage Viessmann-Techniker).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 19:35:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-28T19:35:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347813#M78619</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;letzte Woche wurde unsere WP Vitocal 222-S installiert. Die Heizung läuft aktuell natürlich nicht, aber Warmwasser wurde schon ein paar Mal aufgeheizt. Und da ist mir etwas aufgefallen, was mich sehr irritiert: Wenn die Ist-Temperatur ca. 8°C unter die Solltemperstur gefallen ist, startet der Verdichter und fängt an zu heizen. Nach einiger Zeit schaltet sich der Verdichter wieder ab (Solltemperatur noch nicht erreicht) und die Zusatzheizung geht an. Dieser Zyklus wiederholt sich dann noch einmal bis die Solltemperatur erreicht ist. Was mich irritiert ist, wieso die Zusatzheizung anspringt. Bei 25°C Außentemperatur hat die WP genügend Leistung (&amp;gt; 8kW), um das WW spielend allein zu erwärmen. Der Aufheizmodus ist Eco, bei Komfort verhält es sich aber genauso. In Summe führt das dazu, dass der Stromverbrauch für die WW-Bereitung zu 80% auf die Zusatzheizung entfällt. Da stimmt doch etwas nicht. Die Zusatzheizung sollte oberhalb des Bivalenzpunktes doch überhaupt nicht angehen. Und wenn, dann nur gemeinsam mit der WP und nicht allein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist die Steuerung OneBase der 222-S eine völlige Blackbox, eingestellte Parameter sind für den Betreiber nicht sichtbar. Mein HB ist dran, aber zusätzliche Infos dazu aus dem Forum können immer hilfreich sein. Danke vorab und VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Holger&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 17:15:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347813#M78619</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T17:15:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347820#M78624</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Holger,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie hoch ist deine Wunsch Warmwasser Temperatur eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Verdichter seine maximale Sekundärvorlauf Temperatur erreicht hat dann wird die Zusatzheizung aktiviert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das alles hat nichts mit der Leistung der Wärmepumpe und der momentan herrschenden Außentemperatur zu tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 18:40:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347820#M78624</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T18:40:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347836#M78633</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis ca. 53°C schafft die WP es ohne Durchlauferhitzer bei meiner 222-S E08. Ab dann braucht es den Durchlauferhitzer um die VL Temperatur für eine höhere WW Temp. hochzubekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf welche Temp. hast Du WW eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 21:21:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347836#M78633</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T21:21:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347839#M78634</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du schon Vergleichen möchtest musst du aber auch angeben für welche maximale Sekundär Vorlauftemperatur deine Wärmepumpe freigegeben ist!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 22:12:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347839#M78634</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-30T22:12:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347855#M78636</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe die WW-Temperaturen bisher zwischen 45 und 50°C eingestellt (verhält sich immer gleich), heute morgen 49°C. Unten das Ergebnis von heute morgen, Außentemperatur 17°C (gleicher Ablauf wie oben beschrieben 2x WP, 2x Zusatzheizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die max. Sekundär-Vorlauf-Temperatur kenne ich leider nicht, aber sollte die nicht 60°C sein, was der Verdichter halt kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Übrigen läuft ja die Heizung jetzt nicht, da ist es eigentlich egal wie lange das Aufheizen des WW dauert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:20:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347855#M78636</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-01T07:20:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347857#M78637</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind die Screenshots im Modus ECO?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Comfort: So schnell wie möglich WW mit Durchlauferhitzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ECO: Durchlauferhitzer wird erst zugeschaltet, wenn WP nicht mehr weierkommt. Bei 50°C im ECO brauchte ich noch nie Durchlauferhitzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:47:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347857#M78637</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-01T07:47:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347858#M78638</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:47:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347858#M78638</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-01T07:47:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347860#M78640</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe oben im Beitrag noch etwas etwas ergänzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber normal ist dss nicht. Hat man bei der Inbetriebnahme die aktuelle SW aufgespielt. Die davor hatte noch Bugs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:54:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347860#M78640</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-01T07:54:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347956#M78662</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, SW werde ich fragen. Wieviel&amp;nbsp; WW-Temperatur verlierst du denn so an einem Tag oder über Nacht, wenn nichts entnommen wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 07:15:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/347956#M78662</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-02T07:15:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/348018#M78682</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die SW die bei mir aktuell während der IBN aufgespielt worden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PV_13_1-1688323719773.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21249iB27CA66B52854F6B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PV_13_1-1688323719773.png" alt="PV_13_1-1688323719773.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus meiner Sicht hat die WP ein Problem, da es bei Nichtgebrauch von WW zu recht starken Temperaturabfällen kommt. Ich habe das dokumentiert und finde die Werte viel zu hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier siehst Du einen typischen Temperaturabfall. In der Nacht wird keine WW entnommen und auch sonst brauchen wir in der Regel nicht viel. Der Abfall am Morgen kommt vom Duschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier wenn Sommerbetrieb ohne Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PV_13_6-1688324118693.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21254i6C9133080880E070/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PV_13_6-1688324118693.png" alt="PV_13_6-1688324118693.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schwerkraftzirkulation kann das nicht sein, da ich das Ventil zwischen WW Verteiler und WP geschlossen hatte und die Werte identisch waren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Via Heizungsbauer habe ich bei Viessmann angefragt und Antwort war, dass alles im grünen Bereich ist. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Z.Z. frage ich an wie gross der Bereitschaftswärmeaufwand ist, um mir selber ein Bild zu machen. ich vermute, dass es in der WP irgendetwas mit der Zirkulation nicht in Ordnung ist und vom Rücklauf kaltes Wasser in die Wendeln des Fischwasserbehälters gelangt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 19:05:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/348018#M78682</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-02T19:05:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/348104#M78720</link>
      <description>&lt;P&gt;Also ich habe 6-7C Temperaturabfall in 24h ohne Entnahme. Stammt die Kurve aus der ViCare+ App?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 09:58:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/348104#M78720</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-03T09:58:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/349038#M79048</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutze die API Schnittstelle von Viessmann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://developer.viessmann.com/start/faq.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://developer.viessmann.com/start/faq.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sind die Datenpunkte dokumentiert. Login mit Viessmann Account. Allerdings sind nicht Datenpunkte gratis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://documentation.viessmann.com/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://documentation.viessmann.com/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im IOBroker der auf meiner NAS läuft, gibt es einen Adapter mit welchem ich die Daten in eine InfluxDB lade und mit Grafana visualisiere.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann die API auch über andere Tools abgreifen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann bietet ausserdem für die E3 Plattform auch einen WAGO Gateway an, mit welchem man lokal die Daten abfragen kann. Kostet aber über 1100 EUR!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bringt es Viessmann nicht zustande hier eine lokale ModBus Schnittstelle zu implementieren, um wie bei jedem PV Wechselrichter, die Daten über eine Netzwerkschnittstelle&amp;nbsp; abzufragen. Das Businessmodel sieht hier bei Viessmann Cloudbasiert aus, mit dem Hintergrund von Geld verdienen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 6-7K Temperaturabfall in 24h wären auch meine Erwartungshaltung, aber wieso ich diese bei meiner WP nicht erreiche, ist mir schleierhaft. Die Rückmeldung vom Viessmann Kundendienst ist, dass bei mir alles in Ordnung und der starke Temperaturabfall in der Nacht ohne Entnahme normal ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jul 2023 09:00:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/349038#M79048</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-08T09:00:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/349184#M79087</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. Wie oft muss man die Abfrsge der Schnittstelle denn machen, um sinnvolle Daten zu bekommen? Ich brauche ja zur Analyse keine Echtzeit-Daten, dann würde doch einmal am Tag reichen, oder? Ich würde die Daten dann mit PowerQuery in Excel oder PowerBi laden. Dafür müsste doch der Basic Plan reichen, oder? Danke und&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Holger&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 13:54:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/349184#M79087</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-09T13:54:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/351149#M79778</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst hier keinen Export von Daten aus der Cloud machen und die Auswerten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Datenpunkte müssen via API mit einen von Dir definierten Zeitintervall abgefragt und dann irgendwo abgespeichert werden. Dann kann man diese auswerten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 20:34:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/351149#M79778</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T20:34:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358172#M82006</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41593"&gt;@PV_13&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Ich habe oben im Beitrag noch etwas etwas ergänzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber normal ist dss nicht. Hat man bei der Inbetriebnahme die aktuelle SW aufgespielt. Die davor hatte noch Bugs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Problem ist beseitigt. Beim Demontieren des Schraderventils am Innenteil ist ein Stück abgebrochen und in die Kältemittelleitung gelangt. Das hat der Viessmann-Monteur beseitigt und seit dem läuft die WP für WW, bis ca. 55°C WW-Temperatur nur die Pumpe, danach kommt der Heizstab. Also ähnlich, wie bei dir. Software wurde auch upgedatet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Holger&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 17:50:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358172#M82006</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-27T17:50:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358322#M82042</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Holger&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freut mich, dass es jetzt läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem Schraderventil hat sich Viessmann selber ein Bein gestellt und alle müsen darunter leiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir ist das Schraderventil nicht entfernt wurden, weil man es nicht wusste und die Anlage musste deshalb im Notbetrieb das ausgekühlte Haus aufheizen. Hat einiges an Energiekosten gekostet. Die Störungssuche eine Woche später ging dann auch ein paar Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch schon gelesen, dass andere das Problem mit dem Ventil hatten, weil dies bei der Demontage zerbrochen ist. Vermutlich nehmen die Monteure eine Spitzzange, da sie nicht die richtigen Werkzeuge haben und weil Viessmann diese vermutlich zu fest angezogen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und letztendlich frage ich mich wozu man ein Schraderventil braucht, wenn man ja auch mit einem Deckel verhindern könnte, dass etwas hineinkommt. In der Inneneinheit hat es ja kein Kühlmittel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:19:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358322#M82042</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-28T10:19:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358391#M82070</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe meine WP erst seit letzter Woche, und wundere mich auch über dies und das.&lt;BR /&gt;Was wäre denn die aktuelle Version?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 13:10:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358391#M82070</guid>
      <dc:creator>PatrickKpunkt</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-28T13:10:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358460#M82088</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Innenteil ist zum Schutz mit N2 befüllt und über das Schraderventil bekommt man das hinein (Aussage Viessmann-Techniker).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 19:35:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358460#M82088</guid>
      <dc:creator>Mauerwinkel</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-28T19:35:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358946#M82262</link>
      <description>&lt;P&gt;Was genau war denn die Symptomatik - welche Störung/Fehler wurde angezeigt? Ich frage, weil ich gerade auch ein Problem habe, was mir als Laien zumindest verwandt erscheint.&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Waermetauscher-tauscht-keine-Waerme/m-p/358882#M82234" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Waermetauscher-tauscht-keine-Waerme/m-p/358882#M82234&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 15:44:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358946#M82262</guid>
      <dc:creator>PatrickKpunkt</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-30T15:44:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Vitocal 222-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358994#M82274</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Wenn WW gemacht wird, braucht man nicht eine sehr grosse Wassermenge die zirkuliert. Sollte dort viel Luft drin sein, dann sieht man dies an den Schwankungen des Volumenstrom, da der Sensor falsche Werte erfasst. Ausserdem hört man dies an der Pumpe, da diese immer wieder durch die Luft leerläuft. Die WP hat ein eigenes Programm mit welchem die WP eine Entlüftung durchführt. Kannst Du sogar selber an der Pumpe machen. In der Regel ist dies aber nicht notwendig, da es ein Entlüftungsventil gibt, wo automatisch entlüftet wird. Bei einem Anwender war dies mal geschlossen und dann hat auch WW Bereitung gesponnen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Fehlerbild klingt aber anders.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-Entlueftung-Ausgasung-Luftabscheider-Hygienemodus/m-p/358048#M81980" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-Entlueftung-Ausgasung-Luftabscheider-Hygienemodus/m-p/358048#M81980&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Du die obere Abdeckung wegnimmst siehst Du das 3/4 Wegeventil. Schaue mal, ob dies richtig auf WW umschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Servicemenü unter Diagnose hat es eine Übersicht des Kältekreislaufes und des Sekundärkreis. Hier kann man auch mal beobachten, was da bei WW passiert. Mit 60°C im Primärkreis bekommt man kein 50°C WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PV_13_1-1693422326955.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22739i22C59F46D4ED5CA2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PV_13_1-1693422326955.png" alt="PV_13_1-1693422326955.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn hier während WW Bereitung auf der rechten Seite der Vorlauf auf 60°C hochgeht, aber WW dann nicht auf 50°C geht, ist irgendwas mit der Hydraulik nicht in Ordnung. 3/4 Wegeventil? Also Luft würdest Du auch in jedem Fall hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die aktuellste SW die eine Anwender im Juli bekommen hat. Eigentlich müsste ich die auch haben, aber das Over the Air Update funktioniert bei der neuen E3 Generation nicht oder nicht richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PV_13_0-1693421198167.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22737i33061BB6043A9604/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PV_13_0-1693421198167.jpeg" alt="PV_13_0-1693421198167.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 19:15:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Vitocal-222-S/m-p/358994#M82274</guid>
      <dc:creator>PV_13</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-30T19:15:03Z</dc:date>
    </item>