    <title>Thema "Betreff: Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp;amp; 07" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357693#M81879</link>
    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten der Viessmann Mitarbeiter!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich derzeit für was dieses Forum überhaupt geschaffen wurde!!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wenn es nicht die zwei drei engagierten Forumnutzer gäbe, würde man hier keine wirkliche Hilfe bekommen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Desweiteren ist meine Wärmepume nach drei Wochen immer noch defekt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bisher hat sich auch noch kein Außendienstmitarbeiter gemeldet und eine Reparatur scheint weiterhin nicht in Sicht!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es funktioniert also derzeit keine Warmwasser und keine Heizung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;momentan ist das vllt noch verkraftbar aber ab nächster Woche sieht das ganze anders aus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei zwei kleinen Kindern eine super Sache!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:46:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>nitraM</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-25T09:46:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp; 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/354484#M80948</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Viessmann-Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe leider das zweite mal dieses Jahr den Fehler Kältekreis 05 &amp;amp; 07.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde Anfang letzten Jahres in Betrieb genommen und nun hatte ich diesen Februar und heute die gleichen Fehlermeldungen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Februar wurde das Umschaltventil für das Warmwasser getauscht, ich befürchte das dieses Mal die gleichen Reparatur notwendig ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser liegt nämlich zu keiner Zeit mehr an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Frage an die Spezialisten von Viessmann:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann es sein das zum zweiten Mal der selbe Fehler auftritt???&lt;BR /&gt;Solange man noch in der Garantie ist hat man finanziell kein Nachsehen aber was ist wenn die zwei Jahre rum sind????&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll ich dann jedes halbe Jahr die halbe Wärmepumpe demontieren lassen und am Ende auf der Rechnung von 600€ sitzen bleiben????&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über Antworten würde ich mich sehr freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;M. Heinrich&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 20:33:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/354484#M80948</guid>
      <dc:creator>nitraM</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-04T20:33:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp; 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357693#M81879</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten der Viessmann Mitarbeiter!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage mich derzeit für was dieses Forum überhaupt geschaffen wurde!!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wenn es nicht die zwei drei engagierten Forumnutzer gäbe, würde man hier keine wirkliche Hilfe bekommen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Desweiteren ist meine Wärmepume nach drei Wochen immer noch defekt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bisher hat sich auch noch kein Außendienstmitarbeiter gemeldet und eine Reparatur scheint weiterhin nicht in Sicht!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es funktioniert also derzeit keine Warmwasser und keine Heizung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;momentan ist das vllt noch verkraftbar aber ab nächster Woche sieht das ganze anders aus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei zwei kleinen Kindern eine super Sache!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:46:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357693#M81879</guid>
      <dc:creator>nitraM</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T09:46:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp; 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357809#M81909</link>
      <description>&lt;P&gt;Als erste Maßnahme würde ich erstmal den Heizstab für die WW Bereitung zuschalten.&lt;BR /&gt;Ansonsten wird Dein Inverter defekt sein.&lt;BR /&gt;Meiner war mehrfach und immer innerhalb von 6 Monaten defekt.&lt;BR /&gt;Mittlerweile hat Viessmann aber eine modifizierte Version, die ist nun bei mir verbaut.&lt;BR /&gt;Wenn Du noch Garantie hast, lasse von Deinem Heizungsbauer den TD von Viessmann beauftragen, dann kommt irgendwann ein Servicemittarbeiter und erledigt das.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;ennimann&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 16:05:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357809#M81909</guid>
      <dc:creator>ennimann</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T16:05:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp; 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357814#M81911</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir ist jetzt scheinbar die Steuerplatine defekt. Diese blinkt nur noch gelb und rot.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;den Heizstab habe ich schon aktiviert. Dieser wird aber ständig bei erscheinen der Störungsmeldung übersteuert und ich muss das Gerät ständig ausschalten damit der Heizstab wieder anspringt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Garantie ist noch vorhanden der Heizungsbauer weiß auch seit drei Wochen Bescheid. Viessmann meldet sich aber nicht und gibt mir oder ihm eine Rückmeldung!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 17:05:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357814#M81911</guid>
      <dc:creator>nitraM</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T17:05:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann 333-G jedes halbe Jahr Fehler Kältekreis  05 &amp; 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357817#M81912</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Fehlermeldung nur quittieren sollte reichen, damit der Heizstab seinen Dienst tut.&lt;BR /&gt;Ich drücke mal die Daumen, dass sich der Service bei Dir bald mit einem Termin meldet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;ennimann&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 17:12:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-333-G-jedes-halbe-Jahr-Fehler-Kaeltekreis-05-amp-07/m-p/357817#M81912</guid>
      <dc:creator>ennimann</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T17:12:58Z</dc:date>
    </item>