    <description>&lt;P&gt;Hallo Axel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die WP schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab, weil der Verdampfer droht einzufrieren.(cold Evaporator).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast nicht geschrieben woher die WP ihre Energie bezieht (Grundwasser? Rücklauf der Heizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Energienachschub scheint nicht mehr gegeben zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl jemand die Pumpe ausgeschaltet oder ein Filter ist verstopft und er Durchfluss ist reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:16:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-25T09:16:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357477#M81826</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nach Installation des Boosters kommt nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehler "COLD EVAP Err", und ergeht in Elektroheizbetrieb , kann dieser Fehler nur vom Installateur behoben werden? Trinkwasser Leitung ist entlüftet. Vielen Dank Axel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 08:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357477#M81826</guid>
      <dc:creator>AxelF</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-24T08:04:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357687#M81877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Axel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die WP schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab, weil der Verdampfer droht einzufrieren.(cold Evaporator).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast nicht geschrieben woher die WP ihre Energie bezieht (Grundwasser? Rücklauf der Heizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Energienachschub scheint nicht mehr gegeben zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl jemand die Pumpe ausgeschaltet oder ein Filter ist verstopft und er Durchfluss ist reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:16:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357687#M81877</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T09:16:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357707#M81882</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael Danke für die Antwort, Energie kommt von zentraler Warmwasser Quelle (Erdwärme ca 35 Grad) steht im Abstellraum somit auch in warmer Umgebung. &amp;nbsp;Liebe Grüße &amp;nbsp;Axel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357707#M81882</guid>
      <dc:creator>AxelF</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T10:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357708#M81883</link>
      <description>&lt;P&gt;Da Gerät neu installiert ist sollte Filter gut sein, hoffe ich .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:19:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357708#M81883</guid>
      <dc:creator>AxelF</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T10:19:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357722#M81887</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Axel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann scheint die Pumpe der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Erdwärme&amp;nbsp;nicht zu laufen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da wirst du den&amp;nbsp;Installateur&amp;nbsp;brauchen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:58:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357722#M81887</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T10:58:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357726#M81889</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Warmwassereinspeisung funktioniert, haben wir geprüft&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357726#M81889</guid>
      <dc:creator>AxelF</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T11:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357737#M81890</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Meldung sagt etwas anderes &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du kannst dir die aktuelle Verdampfer Temperatur auch anzeigen lassen, siehe Anleitung. Nach dem stoppen des Vedichters müsste die dann bei dir sofort wieder auf 35 Grad gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/6179485VSA00003_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/6179485VSA00003_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1692963500025.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22573i0C75187D9BE0A6C3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1692963500025.png" alt="qwert089_0-1692963500025.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1692963546520.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22574iE822B71D4B2570F7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1692963546520.png" alt="qwert089_1-1692963546520.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:40:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357737#M81890</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T11:40:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357776#M81900</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke sehr guter Hinweis, werden das kommende Woche angehen, melde mich Liebe Grüße Axel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 13:27:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/357776#M81900</guid>
      <dc:creator>AxelF</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-25T13:27:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644114#M200501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hallo liebes Forum,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir beabsichtigen, künftig unsere Brauchwasser-Erwärmung mit einer RL-BWWP durchzuführen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage dazu am Ende...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben einen Trennpufferspeicher (500 Liter), einen Verteilerbalken und zwei Pumpenmischgruppen am&amp;nbsp; Verteilerbalken. Raumbeheizung aktuell noch Gasbrennwert, künftig Wärmepumpe (soll dann nur Räume heizen). Am Verteilerbalken Heizkörperkreis (15 Heizkörper) und FBH-Kreis (mit Edelstahlverteiler in EG mit 5 FBH-Unterkreisen). FBH Vollkupfer. Alles hydraulisch abgeglichen. Volumenstrom im FBH-Kreis fest auf 1.1 m3/h eingestellt, Spreizung typ. 3K. FBH-RL-Temperatur bei FBH auf 40 Grad begrenzt. Volumenstrom im Heizkörperkreis variiert natürlich, typisch zwischen 0.8 und 1.3 m3/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort wo die FBH im EG des Hauses ist, gibt es zusätzlich auch starke Heizkörper, die die jeweilige Raumheizlast auch alleine ohne FBH "stemmen" können , ausser es wäre kälter als minus 5 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das warme Brauchwasser würde auch nur zum Duschen (2 Personen) benötigt, sonst wäre die RL-BWWP im Standby.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich längst auf VE-Wasser ungestellt, 2 Magnetitabscheider, Mikroblasenabscheider.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles gespült und entlüftet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im FBH-Rücklaufrohr (DN25) im Heizungskeller wurden in weiser Voraussicht bei der kürzlichen Modernisierung 2 T-Stücke mit Kugelhähnen eingesetzt. So könnte man hier etwa 0.25 m3/h im RL abzweigen, diesen Teilvolumenstrom - über einen TACOSETTER bspw. fest auf 0.25 m3/h eingestellt - über die RL-BWWP laufen lassen, und wieder dem RL zugeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier nun meine Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Installationsanleitung findet sich der Hinweis, die Fläche der FBH solle mindestens 70m2 betragen, weil sonst die interne Heizungswasser-Umwälzpumpe der VI-RL-BWWP beschädigt werden könnte. Verstehe ich nicht !! Auch keiner der von uns dazu befragten Heizungsbauer konnte uns das erklären. Es gibt auch andere derartige RL-BWWP, aber in deren Installationsanleitungen findet sich nichts Derartiges !!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann uns dazu etwas sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:04:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644114#M200501</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T09:04:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644499#M200609</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85092"&gt;@Fritz2099&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du eine 200-A zu kaufen planst, bringt das mit der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;RL-BWWP aus meiner Sicht keinerlei Mehrwert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Eine Luft-BWWP lass ich mir eingehen, wenn die Haupt-WP etwas knapp ist, holt man die Energie für das BW aus der ungedämmten Bodenplatte und Aussen-Kellerwänden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;nbsp;mindestens 70m2 betragen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;gilt vermutlich für den Sommer-Betrieb.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:55:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644499#M200609</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T20:55:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644503#M200611</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend, qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;verstehe leider immer noch nicht, warum es überhaupt einen Mindestwert für die FBH-Fläche gibt, und warum gerade 70m2 .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nette Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:08:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644503#M200611</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T21:08:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644506#M200613</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fritz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum genau 70 weiß ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Fläche zu klein ist, kann es zu Kondenswasser an den Rohren oder am Bodenbelag kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:24:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644506#M200613</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T21:24:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644512#M200615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deshalb ginge aber die interne UWP nicht kaputt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 22:18:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644512#M200615</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T22:18:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644573#M200635</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:00:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644573#M200635</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-27T08:00:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644940#M200782</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fritz2099, hallo Michael,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Mindestfläche muss eingehalten werden, damit es nicht zu einem hohen Taktverhalten der Wärmepumpe und daraus bedingt einer häufigen Warmwasserbereitung über den E-Heizstab kommt. Mit einer kleineren Fläche als 70m² Fußbodenheizung wäre die Primärquelle nicht ausreichend dimensioniert. Weshalb hier die Umwälzpumpe als möglicher defekt aufgeführt wurde, kann ich mir nicht erklären und wurde mir gegenüber auch nicht als Begründung angebracht. Ich vermute hier einen Fehler in der Beschreibung der Anleitung. Vielmehr kann sich eine zu geringe Primärquelle negativ auf den Verschleiß des Verdichters auswirken (hohes Taktverhalten, gerade im Sommer). Der Verdichter schaltet sich ab einer Primärtemperatur von 18°C ab.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:52:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/644940#M200782</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-28T07:52:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645229#M200880</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich glaube, ich habe es dank Deiner Erklärung mit dem Takten verstanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Takten = Wärmepumpe wird Wärme nicht los. Zumal man ja nicht 24/7 duscht !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlen bspw. 25m2 FBH (an 70m2) welche bspw. 25 Liter Wasser entspräche, dann würde doch ein in Reihe zum FBH-Kreis eingebauter 25-Liter-Reihenpuffer das Problem lösen. Dadurch erscheint die FBH für die Rücklauf-Brauchwasser-Wärmepumpe um - in diesem Beispiel - 25m2 (=25 Liter) grösser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls ich es falsch verstanden haben sollte, bitte ich um Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit netten Grüssen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:11:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645229#M200880</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-28T17:11:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645373#M200928</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo die Wassermenge der Fußbodenheizung letztendlich herkommt ist egal. Das geht auch über einen Reihenpufferspeicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Takten würde nicht durch mangelnde Wärmeabnahme entstehen, sondern durch ein immer wiederkehrendes unterschreiten der minimalen Primärtemperatur (18°C).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:05:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645373#M200928</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-29T09:05:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: DHW Booster HP Typ 170L</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645393#M200936</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, Flo !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt habe ich es wirklich verstanden !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine schöne Restwoche !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit netten Grüssen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:12:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/DHW-Booster-HP-Typ-170L/m-p/645393#M200936</guid>
      <dc:creator>Fritz2099</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-29T10:12:43Z</dc:date>