    <description>&lt;P&gt;Hab die Bestellnummer in der Serviceanleitung gefunden. Puh. 200.-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da würde ich vorher doch lieber gerne mal testen ob´s wirklich an dem liegt. Gibts hier Tips, wie ich das testen kann ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:36:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
    <dc:date>2023-08-11T08:36:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355490#M81255</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe seit ca. nem Halben Jahr das Problem, dass meine WP (Vitocal 300 GW. 14,2kw Wärmeleistung bei W10/W35) NUR beim heizen des Warmwasserspeicher (Vitocel 100-V. 390l) kurz vor Ende der Ladung die ´Störung: A08: Regel Hochdruck´ generiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage läuft seit 2008 nahezu störungsfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab schon eine andere Umwälzpumpe installiert, aber selbes Problem.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun wurde mir gesagt bzw. als mögliche Ursache gegeben, dass wohl die Leitungen zum Puffer (28mm Durchmesser) zu klein sind und zu wenig Wärme abtransportiert werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grund auch, dass nach den 15 Jahren Laufzeit der Verdichter schon Verschleiß hat und die Temperatur+Druck im Kältekreis steigt.&lt;BR /&gt;Ist die Annahme der zu gering dimensionierten Leitung korrekt und ist die Lösung, eine größere Leitung zu installieren ? Wenn ja, welcher Durchmessen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch stell ich mir die Frage, ob ich dann gleich den WW-Speicher öffnen und ´entkalken´ bzw. reinigen soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hannes&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 07:28:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355490#M81255</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T07:28:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355498#M81257</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hannes,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste bitte die S/N der Vitocal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist die WW&amp;nbsp; SollTemperatur, wurde die geändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann du kurz vor der Hochdruckströrung am Display die Vorlauf- , Rücklauf- und WW Temperatur&amp;nbsp;ablesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das es an den 28mm liegt kann ich mir nicht vorstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 07:56:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355498#M81257</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T07:56:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355501#M81258</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Temperatur soll ist 48 Grad. Nichts verändert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;anbei ein Bild kurz vor Störung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Da war Warmwasser bei knapp 47 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:01:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355501#M81258</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:01:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355503#M81260</link>
      <description>&lt;P&gt;Typenschild mit Seriennummer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355503#M81260</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355504#M81261</link>
      <description>&lt;P&gt;Die niedrige Rücklauf Temperatur deutet auf zu wenig Volumenstrom hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Pumpe wurde getauscht? die Ladepumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es Rückschlagklappen oder Absperrungen in dem Ladekreis, oder eine Flexschlauch der innen zu gequollen sein könnte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Speicher verkalkt wäre, läge der Rücklauf bei 60 Grad..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:14:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355504#M81261</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:14:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355506#M81262</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3004304" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3004304&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Anlage für die WW Ladung eine eigene Pumpe, oder wie hier ein 3 Wege Ventil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1691741942666.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22229i8F6E3E123577EDA7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1691741942666.png" alt="qwert089_0-1691741942666.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das könnte nicht mehr ganz öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:19:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355506#M81262</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:19:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355507#M81263</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab die Ladepumpe, eine UPS 25-60 gegen eine&amp;nbsp;(gebrauchte) Cosmo cph 2.0 4-25 getauscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei die UPS noch lief. Hatte nur vermutet das die nicht mehr genügend Leistung bringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann wäre die neue etwas effizienter gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Cosmo läuft jetzt auf voller Stufe. Sobald ich eine runter gehe steigt die Temp sofort an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit mir bekannt sind keine Rückschlagklappen verbaut. Auch keine Flexschläuche. In dem Kreis ist nur ein 3-Wege-Ventil (Pufferspeicher/WW-Speicher), 2 Kugelhähne und sonst nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:19:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355507#M81263</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:19:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355508#M81264</link>
      <description>&lt;P&gt;OK. Das könnte möglich sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich dem Teil ´nachhelfen´ ? Oder irgendwie&amp;nbsp; testen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:21:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355508#M81264</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:21:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355516#M81269</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab die Bestellnummer in der Serviceanleitung gefunden. Puh. 200.-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da würde ich vorher doch lieber gerne mal testen ob´s wirklich an dem liegt. Gibts hier Tips, wie ich das testen kann ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:36:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355516#M81269</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:36:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355518#M81271</link>
      <description>&lt;P&gt;Die alte Pumpe hatte 6 m Förderhöhe, die "neue" nur 4m.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du ein Messgerät im Kapazität von Kondensatoren zu messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Miss den Motokondensator der UPS. wenn er nicht mehr die Kapazität hat wie auf dem Typenschild der Pumpe, tausch den aus (10€) und bau die UPS wieder ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;Kann ich dem Teil ´nachhelfen´ ? Oder irgendwie testen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir die FBH oder die Heizkörper während der WW Ladung warm? dann würde das Ventil in nur in Mittelstellung fahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:36:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355518#M81271</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:36:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355520#M81272</link>
      <description>&lt;P&gt;welches Teil meinst du?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:38:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355520#M81272</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:38:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355522#M81273</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann ich gerne machen. Aber ist das bei einer tatsächlichen Förderhöhe von 1m nicht egal ? Leitung zum Puffer ist ca. 8-10m&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:38:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355522#M81273</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:38:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355525#M81275</link>
      <description>&lt;P&gt;Das 3-Wege-Ventil. Ob man da testen kann obs an dem Liegt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:40:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355525#M81275</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:40:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355528#M81277</link>
      <description>&lt;P&gt;das Ventil dürfte bauseits sein und nicht in der Ersatzteilliste. Welche Nummer meinst du.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Test hatte ich vorher gerade beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 200mbar können schon etwas ausmachen. Du musst das Diagramm der&amp;nbsp; Datenblätter vergleichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:45:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355528#M81277</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:45:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355529#M81278</link>
      <description>&lt;P&gt;Bestellnummer: 7814924&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sorry. Das hatte ich überlesen mit dem Test. Werde ich machen. Danke Dir !&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 08:48:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355529#M81278</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T08:48:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355656#M81329</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;hab den Kondensator gemessen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;2,5 mF soll er haben, 1,8 hat er noch. Muss muss wohl ein neuer rein und dann hoffen, dass &amp;nbsp;die Störung verschwindet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 07:46:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/355656#M81329</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-12T07:46:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/359680#M82557</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;BR /&gt;Sorry für das späte Feedback aber ich war im Urlaub.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab heute einen anderen Kondensator vorbaut. Ich hatte leider nur einen 3µF anstatt des vorher verbauten 2,5.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macht das etwas aus ? ? ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf alle Fälle kam beim Probelauf der Pumpe auf Stufe 3 wieder die selbe Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie wären denn die nächsten Step´s um dem Problem auf den Grund zu gehen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:12:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/359680#M82557</guid>
      <dc:creator>Hannes123</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-01T16:12:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/360025#M82633</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit dem 3µF wird sie vielleicht etwas wärmer werde,&amp;nbsp; sollte aber die volle Leistung haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt bei SekundärVorlauf 61 Grad zu 47Grad Rücklauf bei WW Bereitung&amp;nbsp; hätte ich gesagt, da geht zu wenig Volumenstrom durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es die Pumpe nicht ist, könnte es noch ein Rückschlagventil sein, oder eine andere Verschmutzung oder Fremdkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;was denkst du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 13:02:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Leitungsdimensionierung-zum-Vitocell/m-p/360025#M82633</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-03T13:02:37Z</dc:date>
    </item>