<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350208#M79458</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21529iD323A917C5AF468D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich musste heute erstaunt feststellen, dass unser Warmwasser, laut Anzeige in der App, ausschließlich mit der elektrischen Zusatzheizung erzeugt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21528i30083F97DB36AF75/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Ist das so korrekt bzw. was ist ein Lösungsansatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:09:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
    <dc:date>2023-07-14T07:09:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350208#M79458</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21529iD323A917C5AF468D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich musste heute erstaunt feststellen, dass unser Warmwasser, laut Anzeige in der App, ausschließlich mit der elektrischen Zusatzheizung erzeugt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21528i30083F97DB36AF75/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Ist das so korrekt bzw. was ist ein Lösungsansatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:09:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350208#M79458</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T07:09:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350332#M79523</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DerLüfter,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ist dies nur an dem einen Tag passiert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 13:43:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350332#M79523</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T13:43:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350337#M79527</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, dass zeigt mir die App durchgehend an, seit der Erfassung im letzten Jahr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 13:47:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350337#M79527</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-14T13:47:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350982#M79715</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider kann ich nicht auf deine Anlage zugreifen. Bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 09:15:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/350982#M79715</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T09:15:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/351731#M79989</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, mach ich die Tage und melde mich. Habe jetzt den Heizstab herausgenommen und nun zeigt die App keinen Verbrauch mehr an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 19:01:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/351731#M79989</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-20T19:01:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352675#M80336</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1690289827972945972416010396871.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21834i2A7F509F1B0F38AF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1690289827972945972416010396871.jpg" alt="1690289827972945972416010396871.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:59:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352675#M80336</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-25T12:59:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352680#M80338</link>
      <description>&lt;P&gt;Es kam an deiner Anlage zu einer Regelhochdruckstörung. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:03:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352680#M80338</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-25T13:03:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352683#M80340</link>
      <description>&lt;P&gt;55 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:08:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352683#M80340</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-25T13:08:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352687#M80342</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-25-15-10-46-069_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21837iF52FECF516329A67/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-25-15-10-46-069_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-25-15-10-46-069_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352687#M80342</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-25T13:11:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352689#M80344</link>
      <description>&lt;P&gt;Wird der Verbrauch nur für die Heizstäbe in der App angezeigt? Bei Heizung und Warmwasser ist es ohne Werte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:13:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352689#M80344</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-25T13:13:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352951#M80448</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Verbrauch sollte auch von der Wärmepumpe angezeigt werden. Wird dies denn an der Regelung angezeigt? Stell die Solltemperatur bitte mal etwas tiefer ein und schau, ob es dann immer noch zu den Ausfällen kommt. Wenn es weiterhin zu den D6 Meldungen kommt, soll dein Fachbetrieb einmal den Strömungswächter prüfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:46:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352951#M80448</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T11:46:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352957#M80452</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, danke erstmal. Seitdem ich den Heizstab für WW rausgenommen habe zeigt er keinen Verbrauch mehr an in der App, Heizung noch nie. Wo finde ich das in der Regelung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 12:44:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352957#M80452</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T12:44:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352958#M80453</link>
      <description>&lt;P&gt;Unter Informationen bzw. unter Diagnose. Wenn du es nicht findest, prüf bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;8811: 2&lt;BR /&gt;8812: &amp;nbsp;&amp;gt;1&lt;BR /&gt;8814: 1023&lt;BR /&gt;8815: 1023&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;8819: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;881A: &amp;nbsp;31&lt;BR /&gt;881B: &amp;nbsp;31&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 12:54:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352958#M80453</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T12:54:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352962#M80454</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16903766288028750837544095573654.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21873i7A4A1B5A6C215316/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16903766288028750837544095573654.jpg" alt="16903766288028750837544095573654.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16903766731614443257543305142176.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21874i9129C47A3A61B27F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16903766731614443257543305142176.jpg" alt="16903766731614443257543305142176.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Das zeigt mir die Regelung an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 13:05:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352962#M80454</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T13:05:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352964#M80455</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist der Strömungswächter D6 der Paddelschalter? Das wird mir in der App als Fehler des öfteren als Fehler angezeigt, behebt sich allerdings kurze Zeit später selbst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 13:13:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352964#M80455</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T13:13:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352965#M80456</link>
      <description>&lt;P&gt;Bis auf 8815 (Wert 768 eingestellt) waren alle Werte in der Codierebene wie von Dir angegeben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 13:17:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352965#M80456</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T13:17:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352977#M80459</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, D6 ist der Strömungswächter / Paddelschalter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 13:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/352977#M80459</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-26T13:59:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/353361#M80627</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe nun die Werte in den Codierebenen so eingestellt, wie von Dir angegeben. Leider zeigt mir die App immer noch keine Werte für den Stromverbrauch und die Thermische Leistung an... Wird das Wasser für den Heizkreislauf (Heizung ist natürlich ausgestellt) im Sommer auch mit erwärmt? Und hat nicht eigentlich Warmwasser Vorrang?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-28-08-16-28-875_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21911i3CEDB3E523C0F034/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-28-08-16-28-875_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-28-08-16-28-875_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 06:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/353361#M80627</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-28T06:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/354089#M80835</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe weiter unverändert keine Verbrauchsangaben in der App. Weiterhin scheine ich nicht auf meine 55 Grad Wassertemperatur zu kommen. Heute war wieder eine Fehlermeldung Paddelschalter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_2023-07-31-16-30-34-370_com.viessmann.vicare.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22022i48102F0B16B84BAF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_2023-07-31-16-30-34-370_com.viessmann.vicare.jpg" alt="Screenshot_2023-07-31-16-30-34-370_com.viessmann.vicare.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 11:20:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/354089#M80835</guid>
      <dc:creator>DerLüfter</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-02T11:20:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/358621#M82140</link>
      <description>&lt;P&gt;Es sollte, wenn möglich, vorne in den entsprechenden Kacheln thermische und elektrische Leistung angezeigt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Meldung Paddelschalter gibt an, dass der Volumenstrom nicht ausreichend ist. Dementsprechend sollte die Pumpe bzw. der Strömungswächter selbst geprüft werden. Was die Sollwerterreichung betrifft, so ist die Vorauftemperatur der Wärmepumpe schon annähernd an ihrer Grenze, weshalb 55°C nicht möglich sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:05:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-nur-mit-elektrischer-Zusatzheizung/m-p/358621#M82140</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-29T13:05:15Z</dc:date>
    </item>
  </channel>