<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal 200a Kühlung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347321#M78390</link>
    <description>&lt;P&gt;Bei dieser Konstellation ist es nicht anders möglich. Ein Kondensieren verhindert der Feuchteanbauschalter. Ist dieser erst später im Rohrsystem installiert, dann müssen die Leitungen bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Dann gibt es auch keinen Wasserschaden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:23:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-28T08:23:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347009#M78231</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="907064FB-0B59-4858-A448-C42C065ED38F.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21176i339EEEEE5C8862EC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="907064FB-0B59-4858-A448-C42C065ED38F.jpeg" alt="907064FB-0B59-4858-A448-C42C065ED38F.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Guten Abend. Ich habe folgende Probleme.&lt;BR /&gt;1. Während Automatikbetrieb kühlt die Anlage runter aber die Umwälzpumpe ist nicht aktiv. Könnt ihr mir die Einstellungen durchgeben damit die Kühlung so funktioniert wie es sollte?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Ich hab einen Hybridpufferspeicher. Hat der Speicher einen Einfluss auf die Fußbodenheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. damit das Haus derzeit gekühlt wird, musste ich die Einstellung 7200 auf 2 schalten. Die Vorlauftemperatur bleibt immer bei ca.18 Grad obwohl ich die Kühlkurve hin und wieder umstelle. Ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;4. kann man die Anlage so einstellen, dass die Kühlung länger läuft als nur 1,5 Stunden? Es dauert dauert nämlich einige Stunden bis die Kühlung wieder anspringt und bis dahin ist es brütend warm im Haus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vorab vielen Dank &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347009#M78231</guid>
      <dc:creator>-Philipp-1989</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-26T15:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347147#M78302</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo -Philipp-1989,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 09:45:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347147#M78302</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-27T09:45:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347150#M78304</link>
      <description>&lt;P&gt;Grüß dich Flo:)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstellernummer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7745940201701120&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe des passt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 09:51:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347150#M78304</guid>
      <dc:creator>-Philipp-1989</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-27T09:51:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347317#M78388</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, dass du den Parameter 7200 manuell auf 2 stellen musst, damit über den Pufferspeicher gekühlt wird, ist normal. Dies muss bei der Konstellation immer manuell umgestellt werden. Damit tiefer gekühlt werden kann, muss die minimale Vorlauftemperatur über den Parameter 3033 und 722A weiter abgesenkt werden. Bedenke aber, dass der Feuchteanbauschalter dementsprechend schneller auslösen kann, hier solltest du dich langsam ran tasten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:05:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347317#M78388</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-28T08:05:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347319#M78389</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hi Flo:)&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;Danke für die zügige Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich nicht über mehrere Ecken erfahren hätte, dass man im Servicemenü den Pufferspeicher umstellen muss, dann hätte ich heute durch das Kondenswasser vermutlich Wasserschäden im Technikraum. &amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Automatikbetrieb läuft die Heizung, Warmwasser sowie auch die Kühlung wenn dies frei gegeben wurde. Die Anlage kühlt runter aber die Pumpen laufen nicht. Das ist das Hauptproblem. Meiner Meinung nach, hat der Endverbraucher nichts im Servicemenü verloren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;mfg Philipp&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347319#M78389</guid>
      <dc:creator>-Philipp-1989</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-28T08:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347321#M78390</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dieser Konstellation ist es nicht anders möglich. Ein Kondensieren verhindert der Feuchteanbauschalter. Ist dieser erst später im Rohrsystem installiert, dann müssen die Leitungen bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Dann gibt es auch keinen Wasserschaden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:23:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/347321#M78390</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-28T08:23:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/549911#M159877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich hab eine Frage und zwar kühlt meine Anlage momentan (9:20Uhr) schaltet dann aber wieder ab und erst nochmals nachmittags an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es hier nicht dauerhaft kühlen wenn es vormittags die Temperatur bereits erreicht hat?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Außerdem kühlt gefühlt nur ein Heizkreis (anhand der kühlen Fliesen vermutet) und die anderen nicht, woran könnte das liegen? Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:22:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/549911#M159877</guid>
      <dc:creator>Kevin7</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-02T07:22:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200a Kühlung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/550022#M159936</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Kevin7,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Anlage geht in den Kühlbetrieb, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur um die Einschalthysterese (2K) überschritten wurde. Wenn nicht alle Kreise gekühlt werden, muss geprüft werden, ob alle Stellventile offen sind in dem Moment.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:52:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200a-Kuehlung/m-p/550022#M159936</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-02T12:52:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
