    <description>&lt;P&gt;Hallo LotharN,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die EVU Sperre könnte man in den Sommermonaten im aller einfachsten Fall mit einer Zeitschaltuhr steuern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich neben der EVU Sperre noch Prognosebasierendes- und Soll/Ist Wert Heizen und Zirkulation bei Anwesenheit umgesetzt habe, habe ich den etwas technischeren Ansatz gewählt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz zu den Eckdaten vom Haus, EFH BJ 2020, 20kw PV, 140qm FBH, Kamin, KWL, KNX Integration. Ich versuch die PV so gut wie möglich Sinnvoll auszuquetschen, auch wenn etwas mehr Heizstrom bedeutet, Thema Nachtabschaltung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab, meine Heiz und Warmwasserzeiten laut Heizungssteuerung. Heizung 8.20 - 17.00 Uhr an (8.20-11Uhr reduziert um 2 Grad, 11-15.30 Uhr Normal, und 15.30-17 Uhr reduziert) 17.00 - 8.20 Heizung Aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser 9.30-10.30 Uhr 44 Grad und 13.30 - 14.45 Uhr 50 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Technische Änderungen rund um die Heizung: 2 Wegeventil wegen dem Warmwasserverlust aus dem anderen Thread (Hat Heizungsbauer erledigt), Zirkulationspumpe wird über Schaltaktor geschalten, EVU Sperre Kontakt x3.6 und x3.7 wird über Schaltaktor geschalten, Optische Schnittstelle von ViCare Box, habe ich an einen PC angeschlossen um Daten auszulesen bzw Modus umschalten zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Logiken.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;1. Zirkulation läuft nur bei Anwesenheit&lt;/STRONG&gt; zu bestimmten Uhrzeiten in Bad oder Küche, registriert über Präsenzmelder in den Räumen. Zirku läuft dann für 3 Minuten und ist dann eine halbe Stunde gesperrt. Logik läuft über Edomi Logikserver.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;2.EVU Sperre gegen Statorheizung und Heizkreispumpe.&lt;/STRONG&gt; Über die Optische Schnittstelle schaue ich in der Heizung ob Modus Aus, WW oder Heizen eingestellt ist. Bei WW Modus wird die EVU Sperre zum einen per Edomi Logik 30 Minuten vor WW beginn deaktiviert und um 17 Uhr aktiviert und zum anderen habe ich frühs die Sicherheits WW Zeit drin, falls es doch mal zu kalt ist, dann deaktiviert sich die EVU Sperre bei unterschreiten von 41 Grad. In 90% der Fällen reichen uns ein WW lauf um die Mittagszeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;3.Prognose und Soll/Ist Abhängiges Heizen&lt;/STRONG&gt; (für mich eigentlich ein Must Have bei einer Heizung aus dem heutigen Zeitalter). Ich ziehe mir mit dem Logikserver die aktuellen Ist und Soll Temperatur aus dem Wohnzimmer frühs 8 Uhr und schaue ob es noch warm genug ist in der Stube (evtl durch Kamin vom vorabend, oder Kamin direkt frühs mal an), dann schaue ich mit dem Logikserver in den Wetterbericht (Ich habe festgestellt, das wir ab +5Grad tagesmax Temperatur, diesen Modus fahren können) und prüfe ob die tagesmax temp über 5 grad liegt (gerade in den Übergangsmonaten normal, Nachts gegen Minus, Tagsüber gerne mal 15-20 Grad). Wenn es also heute warm genug wird und das Haus noch warm genug ist, bleibt die Heizung auf WW Betrieb und die Heizung bleibt solange aus bis, die Solltemp in der Stube unterschritten wird, oder es 12 Uhr ist, ist einer der beiden Bedingungen erfüllt, schalte ich die Heizung mittels Logikserver und Optischer Schnittstelle in den Heizungs+WW Betrieb und die Heizung fährt Ihr Programm nach Heizkurve und Zeit Programmierung ab. 17.30 wird die Heizung dann wieder per EVU Sperre in den Standby gesetzt. Frühs geht das automatische Spiel von vorne los.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Was bring das ganze?&lt;/STRONG&gt; Ich umgehe damit zum einen das die Heizung in der kälteren Tageszeit läuft und in der warmen nicht, immerhin läuft die Heizung bei warmen Plusgraden 30% effektiver als bei gegen 0 Grad, zum anderen vermeide ich das überheizen des Hauses , da ich mit Soll und Istwert des Hauses arbeite und zuletzt vermeide ich das Takten der Wärmepumpe. Ich habe jeden Tag genau nur einen Takt (im Sommer max 2 Takte, wenn früh das WW zu kalt ist). Die Heizkreispumpe läuft nicht die halbe Nacht (auch etwa 50W).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So das war mein etwas technischer Ansatz zur Vermeidung der Viessmann Bugs, so modifiziert läuft die Anlage wie ich es mir von einer neuen Heizung vorstelle. Es sind keine technischer Veränderung an der Heizung notwendig, wo die Garantie flöten gehen würde. PV Ansteuerung der Heizung habe ich gelassen, sehe ich nicht als Sinnvoll, da im Winter eh alles von der Heizung gefuttert wird und ab März ist genug Saft da um solche spiele nicht machen zu müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch die ganzen Optimierungen haben wir unseren Stromverbrauch von 6000KWh Haus+Heizung+WW, auf mittlerweile 4300KWh Haus+Heizung+WW getrimmt und das bei 3 Personen, 23 Grad Raumtemp im Winter und 1 Personen im Dauer Homeoffice. Davon werden ca 2900kwh direkt von der PV verbraucht (67% Autark ohne Speicher) und 1400kwh werden für Haus+Heizung+WW zugekauft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Etwas weit ausgeholt, aber ich war gerade so dabei.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:19:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>bootcamper</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-28T07:19:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184588#M31772</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir wohnen seit dem Frühjar in unserem Neubau mit einer Vitocal 200s.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben also noch keine Heizperiode mitgemacht und das Kühlen lassen wir im ersten Jahr wegen der Baufeuchte auch mal noch bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell bin ich dabei nach und nach unser Smart-Home zu programmieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter anderem auch die Verbräuch der Zähler anzuzeigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hierbei ist mir aufgefallen, dass meine Wärmepumpe fast dauerhaft 89 Watt Verbaucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich die Inneneinheit mit der Sicherung ab, habe ich 9 Watt, das pass auch zu den Standby-Angaben im Datenblatt für die Außeneinheit. Schalte ich die Inneneinheit wieder ein, habe ich 19 Watt, das passt auch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach ein paar Stunden allerdings habe ich 89 Watt Verbrauch und das fast durchgängig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab und an geht er mal wieder auf die 19 Watt runter aber maximal für ein paar Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch schon auf die Heizkreise geschaut, kein Durchfluss. Es läuft also auch keine Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird aktuell nicht geheizt und nicht gekühlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woher kommt dieser hohe Standby-Verbrauch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Anmerkung, es wird nur geheizt, kein warm Wasser mit der WP bereitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Aug 2021 18:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184588#M31772</guid>
      <dc:creator>cthulhu</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-28T18:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184611#M31774</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es gibt schon mehrere ähnliche Beiträge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/m-p/179894#M30518" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/m-p/179894#M30518&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/m-p/180000#M30574" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB-M-E-AC-201-D08-sehr-hoch/m-p/180000#M30574&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort haben die Besitzer festgestellt, dass der Verdichter da ganzen Sommer über per Stromfluss durch die Statorwicklungen auf Betriebstemperatur gehalten wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist aber weniger Leistung als 89W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat deine WP ein Heizkabel in der Kondensat Wanne?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das vielleicht warm?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 08:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184611#M31774</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-29T08:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184629#M31776</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mal draußen nachgeschaut, in der Kondensatwanne liegt kein Heizkabel und sie ist kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings fiept die Außeneinheit wenn man davor steht, daher gehe ich eher von Statorbestromung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch eine doppelte Außeneinheit, also auch vermutlich doppelter Strom wg. zwei Statorwicklungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann würde die gemessene Leistung wieder passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mache ich denn jetzt? Ich hab die Wärmepumpe ja eigentlich als effizienten Wärmeerzeuger und nicht als Standby-Schleuder gekauft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 10:46:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184629#M31776</guid>
      <dc:creator>cthulhu</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-29T10:46:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184643#M31777</link>
      <description>&lt;P&gt;Reklamiere das bei der Firma die die Maschine eingebaut hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Standby Verbrauch weicht erheblich vom Wert im ERP Lable ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Firma soll den Werks Kundendienst vorbei schicken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach auch mal einen post in den anderen 2 Beiträgen, dann bekommst du mit wenn die etwas planen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der großen Ausseneinheit ist auch nur ein Verdichter aber grösser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum wurde so eine riesige Maschine für einen Neubau eingebaut? Die ist sicher 100 % überdimensioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls sich bis nächsten Sommer keine Lösung gefunden hat und du kein WW machen möchtest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest du wie in dem anderen Beitrag erwähnt per Smart home&amp;nbsp; die EVU Sperre aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 12:16:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184643#M31777</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-29T12:16:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184667#M31780</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Reklamiere das bei der Firma die die Maschine eingebaut hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Standby Verbrauch weicht erheblich vom Wert im ERP Lable ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Firma soll den Werks Kundendienst vorbei schicken.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Die Tage kommt noch jemand von der Firma, der die Lüftungsanlage einstellt, den werde ich darauf mal ansprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Mach auch mal einen post in den anderen 2 Beiträgen, dann bekommst du mit wenn die etwas planen.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Sind abonniert, danke für den Tipp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Warum wurde so eine riesige Maschine für einen Neubau eingebaut? Die ist sicher 100 % überdimensioniert.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Die wurde vom Fachbetrieb nach Einreichung des Wärmeschutznachweises so ausgewählt, hoffe ja mal das ist richtig... (wobei im Wärmeschutznachweis auch steht "Fensterlüftung" wir haben ne Lüftungsanlage...)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 ist das gute Stück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Wert des Wärmeschutznachweises ist denn relevant für die Dimensionierung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das haus hat ca. 270 m² Wohnfläche (davon 248m² mit FBH).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wären mal ein paar Werte aus dem Dokument:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Endenergieverbauch:19,0 kwh/m²*a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Primärenergieverbrauch: 34,1 kwh/m²*a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmebedarf: 14111 kwh/a a (43,6kwh/m²*a) für Heizen ohne TW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist sie überdimensioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Falls sich bis nächsten Sommer keine Lösung gefunden hat und du kein WW machen möchtest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest du wie in dem anderen Beitrag erwähnt per Smart home&amp;nbsp; die EVU Sperre aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;WW mache ich mit einer Brauchwasserwärmepumpe. Also solange die läuft, bleibt das erstmal so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Smart Home Einbindung habe ich mir für den Winter vorgenommen, Smart Grid einbinden etc.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da sollte sowas auch unproblematisch realisierbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe heute mal testweise die Betriebsart von Heizen/ Kühlen auf Aus gestellt, seit dem ist der Verbrauch brav bei 19 Watt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 18:22:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184667#M31780</guid>
      <dc:creator>cthulhu</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-29T18:22:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184674#M31781</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt dann kannst du sie ja manuell ausschalten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok du hast recht viele m².&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach der Schweizer Formel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-elektroheizung.html#heizlastberechnung" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-elektroheizung.html#heizlastberechnung&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist die Heizlast bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;14111 kwh/a&amp;nbsp; ca. 6,7kW. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mit WW Zuschlag sind es vielleicht 6,9kW&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ihre verwendeten Parameter waren:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volllaststunden : 2000 &amp;nbsp;h&lt;BR /&gt;Stromverbrauch : 14111 &amp;nbsp;kWh/a&lt;BR /&gt;Jahresnutzungsgrad : 0.95&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du magst kannst du es hier noch mal verifizieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Eingabe dauert keine 5 Minuten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für&amp;nbsp;HT sucht du in deinem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Wärmeschutznachweises&amp;nbsp; nach dem mittleren U wert deines Hauses .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die nächst kleineren Maschine 201.D&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;09 oder D08 hätten es vermutlich&amp;nbsp; auch getan.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 18:55:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184674#M31781</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-29T18:55:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184903#M31835</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir war ja vor mehr als einem Monat der Kundendienst und hat das überprüft.&lt;BR /&gt;Sie konnten das auch bei anderen Anlagen nachstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Verhalten war aber nicht einmal dem KD bekannt und ist auch mit keinem Wort irgendwo in den technischen Unterlagen erwähnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf mehrfrache Nachfrage wurde mir dann folgendes erklärt:&lt;BR /&gt;Verdichter muss auf Temperatur gehalten werden, denn das Öl schäumt bei einem Kaltstart teilweise auf und schmiert den Verdichter nicht so gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Logik ist bei allen Anlagen in der Steurung der Außeneinheit hinterlegt:&lt;BR /&gt;8h nach dem letzten Verdichterstart wird der Stator dauerhaft bestromt (~40W).&lt;BR /&gt;Die Außentemeratur spielt hier keine Rolle, da das Öl &amp;gt;30°C haben muss. Die Heizung läuft einfach durchgehend. Bis zum nächsten Verdichterstart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Anlage ist egal wenn man nur alle 2 Tage Warmwasser benötigt. Die Heizung läuft durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur komplettes Ausschalten hilft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde es eine Frechheit dass der zusätzliche Verbrauch von 800-1000Wh am Tag nirgends erwähnt wird und in keine der COP und JAZ Berechnungen einfließt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eigentlich sollte man das bei den Behörden melden die das Energielabel ausgestellt haben, denn die Anlage ist deutlich weniger effizient als angepriesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:22:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/184903#M31835</guid>
      <dc:creator>Shadow20</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-31T09:22:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185245#M31969</link>
      <description>&lt;P&gt;Im normalen Betrieb kommt es aufgrund des regelmäßigen Verdichterstarts der Wärmepumpe nicht zu diesem Verhalten. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass eine längere Abschaltung vorhanden ist und dadurch ein sehr geringer Verbrauch entsteht. Wir bedanken uns für den Hinweis und werden dies in den Datenblättern zukünftig berücksichtigen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 13:34:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185245#M31969</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T13:34:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185272#M31977</link>
      <description>Viessmann scheint da ein generelles Problem mit der Kurbelgehäuseheizung zu haben. Auch bei der Vitocal 300 G ist der Verbrauch bei 90 W, während im Datenblatt 0 W steht. Anstatt die Software endlich so anzupassen, dass die unnötige Beheizung des Kompressors bei innenaufgestellten Wärmepumpen deaktiviert oder wenigstens intelligent nach Temperaturen gesteuert wird, will man nur die Datenblätter ändern. Das Kunden u. U. aufgrund dieser falschen Angaben eine Kaufentscheidung gefällt haben, scheint Viessmann nicht zu interessieren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":verwirrtes_Gesicht:"&gt;😕&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Hier der andere Thread: &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-C06-Solepumpe-laeuft-dauerhaft-mit-5/td-p/164259" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-C06-Solepumpe-laeuft-dauerhaft-mit-5/td-p/164259&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Andreas</description>
      <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:38:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185272#M31977</guid>
      <dc:creator>asblass</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-02T19:38:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185283#M31980</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Schutzfunktion, die für den sicheren Betrieb benötigt wird.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 05:11:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185283#M31980</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-03T05:11:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185290#M31982</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, diesen Satz habe ich schon mehrfach von Euch gehört. Dann erkläre mir bitte folgende Punkte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Warum finde ich in Datenblättern anderer Hersteller von Wärmepumpen bei der Kurbelgehäuseheizung 0 W Leistungsaufnahme für Wärmepumpe, die nicht außen stehen? Haben die etwa auch falsche Angaben im Datenblatt gemacht?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Warum empfiehlt bspw. Dimplex eine Kurbelgehäuseheizung erst bei Anlagen, die in Umgebungen unter 10°C stehen?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Was ist mit der Aussage des Herstellers Eures Scrollkompressors, der die Funktion erst ab einer höheren Kältemittelmenge als in den betroffenen WPs empfiehlt?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Warum hat es Monate gebraucht, bis Viessmann mit der Erklärung auf den Plan getreten ist? Warum hat euer technischer Service jedesmal ratlos geguckt, wenn er von Usern aus dem Forum wegen des hohen Standby Verbrauchs gerufen wurde? Da eine Kurbelgehäuseheizung bei außenaufgestellten WPs normal ist, hätte der das doch sofort erkennen können müssen, wenn das bei Viessmann auch bei innenaufgestellten WPs normal wäre.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Warum steht in der Bedienungsanleitung kein Warnhinweis, dass ein längeres Abschalten schädlich für meine Wärmepumpe sein kann, da ja dann die Kurbelgehäuseheizung nicht arbeitet?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Last but not least: Es sieht so aus, als wenn bei den nichtmodulierenden Viessmann WPs keine Kurbelgehäuseheizung drin ist. Jedenfalls ist den Besitzern, mit denen ich gesprochen habe, kein hoher Standby Verbrauch aufgefallen. Nach euer Logik müssten die doch auch zwingend eine Kurbelgehäuseheizung haben…&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Für mich sieht es leider so aus, als ob Viessmann hier versucht einen Fehler im Nachgang kleinzureden und als Feature hinzustellen. Und die fehlerhaften Angaben in den Datenblättern sind auch nicht ohne. Wäre es ein Auto, dann würden Gerichte hier wohl dem Kunden eine Wandlung oder einen Schadensersatz zusprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 05:31:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185290#M31982</guid>
      <dc:creator>asblass</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-03T05:31:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185342#M31993</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Endlich mal jemand der es auf den Punkt bringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Anfangs wurden meine Fragen auch nicht ernst genommen. Das ganze als Defekt oder Einzelfall abgetan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte ich nicht selber ein gewisses technisches Verständnis und selber Nachforschungen angestellt, wäre diese Anfrage wie so viele andere zu dem Thema im Forum einfach unbeantwortet geblieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch jetzt versucht Viessmann es noch so abzutun als würde das nur wenige Anlagen in Ausnahmefällen betreffen. Wenn man keine eigenen Zähler hat und den Werten welche die LWP im Display anzeigt vertraut, fällt es auch nicht auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gut finde ich auch deinen Vergleich mit dem Auto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch den zusätzlichen Verbrauch wird nämlich die JAZ deutlich nach unten gedrückt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man es sauber durch rechnet würde man vermutlich die 3,5 welche für eine Förderung nötig ist, gar nicht mehr erreichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin wirklich am überlegen dies den zuständigen Stellen zu melden und Schadenersatz zu fordern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 09:17:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185342#M31993</guid>
      <dc:creator>Shadow20</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-03T09:17:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185789#M32060</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich lese schon seit einiger Zeit mit und frage mich, welche Baujahre von diesem "Bug" (oder Feature &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; ) betroffen sind. Meine ist von 2014.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe gerade mal meinen Momentanverbrauch angesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit: 16W&lt;BR /&gt;Inneneinheit: 11W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist nicht ganz wenig, aber nicht in dem Maß, wie es oben berichtet wurde...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jedoch ist der Verdichter auch um 16 Uhr für WW gelaufen.&lt;BR /&gt;Ich schaue morgen Abend nochmal, welche Leistungsaufnahme der Außeneinheit dann vorliegt, wenn der Verdichter &amp;gt;8h nicht gelaufen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Baujahre haben die betroffenen Anlagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BM1981&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 19:21:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185789#M32060</guid>
      <dc:creator>BM1981</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-08T19:21:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185793#M32062</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo BM1981,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wohl nur die modulierendem Viessmann Wärmepumpen sind davon betroffen, da nur bei diesen die Kurbelgehäuseheizung durch Bestromen der Motorwicklungen im Kompressor ersetzt werden kann. Bei den Fixspeed Wärmepumpen geht das nicht, hier muss eine Kurbelgehäuseheizung als separates Heizkabel eingebaut werden. Dieses Heizkabel wird außen im unteren Bereich um den Kompressor gelegt. Bei den Fixspeed Wärmepumpen scheint Viessmann das Heizkabel nur bei Wärmepumpen, die im Außenbereich aufgestellten werden und bei solchen mit höherer Leistung einzubauen. Bei diesen ist es auch sinnvoll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 20:11:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185793#M32062</guid>
      <dc:creator>asblass</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-08T20:11:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185852#M32064</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/17611"&gt;@BM1981&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deine WP hat glaube ich noch die Airwell Komponenten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht haben die das anders gemacht und verzichten auf die Statorheizung..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:36:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185852#M32064</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-09T08:36:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185963#M32071</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe gerade nochmal nachgesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter lief das letzte Mal gestern gegen 15 Uhr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeneinheit: 17W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Inneneinheit: 12W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das heißt, es ist wohl nur die "neue" Serie der Vitocal 200 betroffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei 30W für's Nichtstun bei der "alten" Anlage auch eine Hausnummer sind...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BM1981&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 06:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/185963#M32071</guid>
      <dc:creator>BM1981</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-10T06:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186516#M32136</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier die offizielle Antwort:&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Bezugnehmend auf Ihre Schreiben möchten wir eingangs festhalten, dass unsere Wärmepumpen nach den EHPA Kriterien geprüft sind und den Förderkriterien entsprechen.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;&lt;FONT color="#000000"&gt;Um die Bereitschaft der Anlage zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen ist auch während dem Standby Betrieb elektrische Energie notwendig, um dies zu erfüllen.&lt;/FONT&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Die von der Wärmepumpe benötigte Standby Energie ist nicht konstant und von den Faktoren Außentemperatur, Temperaturen im Kältekreis und letzter Verdichterstart abhängig.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Betriebszyklen.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Unter anderem wird die Standby Energie für die sogenannte Crankcase-Funktion benötigt.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Diese Crankcase-Funktion ist im Prinzip die Ölsumpfheizung des Verdichters und wird über den Inverter und die Wicklung des Verdichters realisiert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Im Detail wird diese Ölsumpfheizung nach jedem Verdichterstopp für 8 Stunden gesperrt. Wenn in diesem Zeitraum erneut ein Verdichterstart stattfindet, wird keine Energie benötigt.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Wenn nach Ablauf der 8 Stunden kein Verdichterstart stattgefunden hat, wird die Crankcase Funktion in Abhängigkeit der Temperaturen im Kältekreis aktiviert und deaktiviert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Diese Funktion ist zwingend notwendig, um den Verdichter für den nächsten Start in Betriebsbereitschaft zu halten.&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Das im Verdichteröl eingelagerte Kältemittel beeinflusst die Viskosität des Öles und dessen Schmierfähigkeiten. Durch die Erwärmung wird eben dieses eingelagerte Kältemittel aus dem Verdichteröl "ausgetrieben".&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Diese Vorgehensweis bzw. die Notwendigkeit einer Ölsumpfheizung ist in der Kältetechnik als Stand der Technik zu bezeichnen und in unserem Fall sehr energiesparend und effizient programmiert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Ohne dieser Funktion wäre die Lebensdauer des Verdichters stark reduziert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Interessant ist aber wieso die alten Anlagen das nicht brauchen und wieso im Datenblatt nichts erwähnt wird.&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 11:10:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186516#M32136</guid>
      <dc:creator>Shadow20</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-15T11:10:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186571#M32138</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir kommen der Sache langsam näher. Nachdem Viessmann bei meiner WP noch dachte, es könnte mit einem Softwareupdate behoben werden, wird ja jetzt immer offiziell von der Kurbelgehäuseheizung geredet&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Antwort an Shadow20 schreibt Viessmann:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Wenn nach Ablauf der 8 Stunden kein Verdichterstart stattgefunden hat, wird die Crankcase Funktion in Abhängigkeit der Temperaturen im Kältekreis aktiviert und deaktiviert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;[...]&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;EM&gt;Diese Vorgehensweis bzw. die Notwendigkeit einer Ölsumpfheizung ist in der Kältetechnik als Stand der Technik zu bezeichnen und in unserem Fall sehr energiesparend und effizient programmiert.&lt;/EM&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Jetzt interessiert mich ja sehr, welche Temperaturwerte das sind. &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;kannst Du da was zu sagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das eine&amp;nbsp;Kurbelgehäuseheizung Stand der Technik für große Wärmepumpen und für solche in kalten Umgebungen ist, wurde ja auch nie bezweifelt. Allerdings frage ich mich gerade, was denn an einer mitlaufenden Primärpumpe und einer dauerhaften Aktivierung der&amp;nbsp;Kurbelgehäuseheizung "&lt;EM&gt;sehr energiesparend und effizient programmiert"&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;sein soll!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ach ja, wenn "&lt;EM&gt;Ohne dieser Funktion [...] die Lebensdauer des Verdichters stark reduziert"&amp;nbsp; &lt;/EM&gt;wäre, wo ist der große Warnhinweis in der Bedienungsanleitung, die Wärmepumpe nicht zu oft und zu lange auf AUS zu stellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 13:59:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/186571#M32138</guid>
      <dc:creator>asblass</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-15T13:59:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/188806#M32491</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin von diesem erhöhten Verbrauch ebenfalls betroffen (Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D09).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das aktuelle Verhalten macht doch so oder so keinen Sinn, da die Kurbelgehäuseheizung erst wieder nach 8 Stunden aktiviert wird. Im Winter wird es doch öfters vorkommen, dass der Verdichter nach weniger als 8 Stunden erneut anspringt - und dann ganz ohne vorbeheizt zu sein? Schadet dies dann der Anlage etwa nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders herum frage ich mich, ob der Schutzfunktion genüge getan ist, wenn die Kurbelgehäuseheizung mit ausreichendem Vorlauf vor einem Verdichterstart aktiviert wird? Dies könnte ja auch automatisch bei einer Anforderung erfolgen - sprich vor einem Verdichterstart wird (in Abhängigkeit der Temperatur) mit ausreichend Vorlauf zunächst die Heizfunktion aktiviert, bevor die Außeneinheit ihrer eigentlichen Aufgabe nachgeht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 14:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/188806#M32491</guid>
      <dc:creator>TomG</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-04T14:59:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Standby Stromverbrauch Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/188812#M32492</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde mir auch wünschen, hier mehr Klarheit zu bekommen. Ich habe seit meiner Kernsanierung dieses Jahr auch eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;AWB-E-AC 201.D09 in Betrieb (bisher nur Warmwasser) und mich zunächst gewundert, dass der Standby-Stromverbrauch im Sommer sich in ähnlichen Größenordnungen bewegt, wie der tatsächliche Stromverbrauch für die Erwärmung des Wassers.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 15:44:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/m-p/188812#M32492</guid>
      <dc:creator>tungl</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-04T15:44:02Z</dc:date>