    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitovent -Anleitung im Anhang&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7973374" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7973374&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Modbus Vitovent liegt am Stecker X15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:01:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-17T12:01:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/136105#M2040</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Lüftwarmepumpe VIESSMANN Vitocal 200-S und eine Lüftungsanlage VIESSMANN Vitovent 300-W. Die beiden laufen schon, aber sind miteinander nicht verbunden. Der Handwerker vom Heizungsbauer hat uns bei der Installation der Lüftungsanlage eine Box überlassen, wo in der Anleitung steht, dass es ein Modbus-Verteiler für Vitocal ist. Der Elektriker kann damit jedoch nichts anfangen. Wofür benötigen wir das, und wer kann das installieren? Meine Vermutung ist, dass wir dadurch die Lüftung über das Display der Wärmepumpe steuern könnten, und dass ein Mitarbeiter der Firma VIESSMANN das verbinden könnte, wenn wir eine Insbetriebnahme bestellen. Ist das richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 14:32:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/136105#M2040</guid>
      <dc:creator>Asterias</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-18T14:32:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/136463#M2041</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Asterias,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prinzipiell dient der Modbus Verteiler dazu, mehere Modbus-Teilnehmer an die Regelung der Wärmepumpe anzubinden. Die Vitovent wäre ein Teilnehmer, den man hier anschließen könnte, genau. Den Anschluss kann ggf. dein Fachbetrieb vornehmen oder er kann unseren Servicetechniker zur Inbetriebnahme beauftragen. Dann sollten aber zumindest alle Kabel gezogen sein, sodass er nur noch den Anschluss vornehmen muss.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, Chris&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:52:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/136463#M2041</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-27T09:52:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/182621#M31214</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;Wenn die Platine für die modbus Erweiterung verbaut ist und ich daran einmal die Außeneinheit und die KWL vitovent anschließe, muss das auf die Steckplätze Stern oder Linie?&lt;BR /&gt;Wodus dient bei dem Verteiler der in sich selbst gebrückte Stecker?&lt;BR /&gt;Vielen Dank und liebe Grüße Artur&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 16:34:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/182621#M31214</guid>
      <dc:creator>Artur90</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-05T16:34:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/183450#M31367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Artur90,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;was meinst du mit Stern oder Linie? Die Stecker selber können nur in einer Richtung angebracht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 12:34:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/183450#M31367</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-17T12:34:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345374#M77480</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Modbus Verteiler sieht so aus als ob er 2 Kategorien von Teilnehmern bedienen kann, siehe Bild anbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1686945889457.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21003iCFFA2FA7881323EA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DerAndi_0-1686945889457.png" alt="DerAndi_0-1686945889457.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Linie" links und "Stern" rechts. Spielt das eine Rolle?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Steckplatz X1 ist dann die Verbindung zum Steckplatz X18 auf der Regler- und Sensorleitplatte, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 20:06:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345374#M77480</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-16T20:06:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345384#M77483</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So verbindet es sich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20200727_142125.jpg"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="20200727_142125.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 03:38:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345384#M77483</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T03:38:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345399#M77489</link>
      <description>&lt;P&gt;Top, vielen Dank für die schnelle Antwort! Damit bin ich einen Schritt weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beim Verteiler mitgelieferte Brücke, die in deinem Bild in X4 eingesteckt ist, muss immer eingesteckt werden? Welche Funktion hat diese?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 07:47:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345399#M77489</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T07:47:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345401#M77490</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies ist der Modbus-Abschlusswiderstand und muss immer angeschlossen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 07:49:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345401#M77490</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T07:49:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345406#M77492</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt direkt bei X18 auf der Regler&amp;amp;Sensorleiterplatte den Jumper J1 für den Abschlusswiderstand Modbus, der bei mir aktuell auf "aktiv" steckt, siehe Bild. Momentan ist nur der Kältekreisregler angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Anschluss meiner Vitovent 300W würde ich den Modbusverteiler inkl. des mitgelieferten Abschlusswiderstands einbauen. Muss dann der J1 auf "nicht aktiv", oder kann der aktiv bleiben und stattdessen der Abschlusswiderstand im Stecker weggelassen werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1686990716939.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21012i58B4610376577FB7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DerAndi_0-1686990716939.png" alt="DerAndi_0-1686990716939.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:33:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345406#M77492</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T08:33:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345407#M77493</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;J3 ist der Modbus 2-Abschlusswiderstand und muss aktiv sein und X18 ist Modbus 1 und terminiert ihn im Modbus-Splitter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzen Sie in diesem Fall J1 auf inaktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:59:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345407#M77493</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T08:59:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345431#M77501</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr cool, vielen Dank. Hab den Modbus Verteiler mit Endwiderstand eingebaut, J1 auf "inaktiv" gejumpert, und den KK-Regler in den Verteiler gesteckt. Die WP-Steuerung mault nicht, Kommunikation mit dem Kältekreisregler einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Anschluss der Vitovent fehlt mir jetzt noch die Pin Belegung. Der Elektriker hat am Modbus-Stecker der Vitovent folgendes hinterlassen, siehe Bild:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1686997873960.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21018i21C8D5D6940F9F48/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DerAndi_0-1686997873960.png" alt="DerAndi_0-1686997873960.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie muss ich die Litzen den Pins am Modbus Verteiler zuordnen, damit es einwandfrei funktioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzw. gibt es irgendwo eine Doku für die Pin Belegung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 10:35:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345431#M77501</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T10:35:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345435#M77505</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreiben Sie die Vitoventa-Seriennummer auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 11:18:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345435#M77505</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T11:18:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345438#M77507</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf der Aussenseite habe ich kein Typenschild finden können. Hinter der Wartungsklappe zum Filter wechseln war auch nichts zu sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rechung des Installateurs weist eine Vitovent 300W, Typ H32S, C400 (R) aus. Reicht das?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 11:46:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345438#M77507</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T11:46:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345440#M77508</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitovent -Anleitung im Anhang&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7973374" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7973374&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Modbus Vitovent liegt am Stecker X15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:01:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345440#M77508</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:01:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345443#M77510</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, leider hilft mir das nicht weiter. X15 ist der Modbus Stecker an der Lüftungsanlage, soweit klar. Der Stecker, den ich weiter oben gezeigt habe, passt da auch rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur: Mit welchen Pins muss ich die rote, schwarze, weiße Litze am Modbus Verteiler verbinden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1687003861488.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21019i5FA98C03D0AB9516/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DerAndi_0-1687003861488.png" alt="DerAndi_0-1687003861488.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:13:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345443#M77510</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:13:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345445#M77512</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier in der Montageanleitung des LB1-Steuergeräts auf Seite 13 habe ich die Beschriftung für den Stecker X15 gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7638876" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7638876&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:16:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345445#M77512</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:16:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345448#M77513</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, damit hätten wir die Pin Belegung an der Lüftung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1687004758494.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21020iC8A99B4AFA091B68/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DerAndi_0-1687004758494.png" alt="DerAndi_0-1687004758494.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt fehlt noch das Selbe am Modbus-Verteiler. Die Anleitung, welche ich in Papierform hier habe, gibt diesbezüglich leider nichts her.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:29:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345448#M77513</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:29:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345449#M77514</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DerAndi_0-1686990716939.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="DerAndi_0-1686990716939.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Modbus-Splitter ist Braun +, Weiß GND und Grün -.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.Ansonsten können Sie an den grünen Stecker 241 anschließen, dort haben Sie die Markierungen, da Sie keinen echten Stecker für den Modbus-Splitter haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:40:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345449#M77514</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:40:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345458#M77515</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, also in dem Fall muss das so angeschlossen werden, korrekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Skizze_Belegung.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21028iAF3FF330E72BF191/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Skizze_Belegung.png" alt="Skizze_Belegung.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 12:57:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345458#M77515</guid>
      <dc:creator>DerAndi</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T12:57:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wofür ist dient „Modbus-Verteiler für Vitocal“?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345460#M77517</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, aber ich denke, es ist immer noch besser, den Anschluss 241 anzuschließen, da Sie keinen Anschluss für den Modbus-Verteiler haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Klemmen X18 und 241 sind auf der Platine parallel geschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Anschluss 241 wurde jedoch im Übrigen mit WP geliefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 13:13:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wofuer-ist-dient-Modbus-Verteiler-fuer-Vitocal/m-p/345460#M77517</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T13:13:48Z</dc:date>
    </item>