    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Seriennummer Ihres WP finden Sie unter A des beigefügten Bildes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-06-13 19_31_34-5414197VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-06-13 19_31_34-5414197VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 17:35:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-13T17:35:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344675#M77168</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Community und an die Fachleute aus dem Hause Vissmann,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit ca. 9 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 343 im Einsatz. Probleme hat es bis vor Kurzem nie gegeben, aber jetzt meldet die Anlage permanent den Fehler A9. Wenn ich die Anlage durch Ausschalten sämtlicher Sicherungen vom Strom nehme und danach wieder einschalte, läuft sie wieder. Die Zeiträume werden aber nun auffällig kürzer und ich habe Sorge, dass ich durch meine Vorgehensweise noch mehr kaputt machen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der von Vissmann ausgewiesene Fachbetrieb hat einmal schlau in die Anlage geguckt, brav seine Rechnung geschrieben und dann gemeint, ich müsse einen Fachmann von Vissmann kommen lassen, weil man mir bei diesem Fehler nicht helfen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun habe ich einen Termin mit einem Vissmann-Mitarbeiter am 04.08.2023!!! Ok, der Winter ist vorbei und da kann man auf die Heizung auch mal gut verzichten. Aber warmes Wasser zum Duschen wäre selbst im Sommer ganz nett.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb meine Frage an den Vissmann-Fachmann: Geht es eventuell auch etwas kurzfristiger? Und laufe ich Gefahr größeren Schaden anzurichten, wenn ich jedes mal die Sicherung ´rausnehme und kurz drauf wieder einschalte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon mal im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rolf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 19:12:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344675#M77168</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T19:12:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344754#M77211</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo rowikro,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies einmal aus, welche Fehlermeldung mit A9 mitkommt. A9 ist nämlich nur die Sammelstörmeldung und kommt aufgrund einer anderen. Du egelangst zur Meldungshistorie, wenn du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 09:13:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344754#M77211</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T09:13:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344792#M77228</link>
      <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8629.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20942i960C99F48B85F0CE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8629.jpeg" alt="IMG_8629.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8630.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20943i6F7E84BDB80E5E76/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8630.jpeg" alt="IMG_8630.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8631.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20944i3C6C2B007C4A248C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8631.jpeg" alt="IMG_8631.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8632.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20945i3E1E8DE19323F66E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8632.jpeg" alt="IMG_8632.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Rückmeldung. Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder zu senden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke für deine Mühe im Voraus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gruss Rolf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8627.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20940i9BB72D67888032E5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8627.jpeg" alt="IMG_8627.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8628.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20941i33CE2B4D53474573/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8628.jpeg" alt="IMG_8628.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:36:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344792#M77228</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T11:36:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344804#M77229</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8633.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20946i21F65E895F2D9506/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8633.jpeg" alt="IMG_8633.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8637.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20947i28C5AF5434AA5112/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8637.jpeg" alt="IMG_8637.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8635.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20948i9C157EF30B28786E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8635.jpeg" alt="IMG_8635.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8636.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20949iA1B834FAE36D3BF9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8636.jpeg" alt="IMG_8636.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8637.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20950i6EDD5683DB7F015B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8637.jpeg" alt="IMG_8637.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8641.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20951iCFBA96E01CB9CE12/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8641.jpeg" alt="IMG_8641.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8643.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20952i265E13F419EF6931/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8643.jpeg" alt="IMG_8643.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8644.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20953i67C705373E355D56/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8644.jpeg" alt="IMG_8644.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8645.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20954i8B72CF1A45D06A6C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8645.jpeg" alt="IMG_8645.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8646.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20955iB07A8A49774CA108/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8646.jpeg" alt="IMG_8646.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8647.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20956i19A9386B02CEA8EE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8647.jpeg" alt="IMG_8647.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:40:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344804#M77229</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T11:40:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344806#M77230</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke+Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rolf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:42:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344806#M77230</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T11:42:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344856#M77245</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Seriennummer Ihres WP finden Sie unter A des beigefügten Bildes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-06-13 19_31_34-5414197VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-06-13 19_31_34-5414197VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 17:35:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344856#M77245</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T17:35:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344876#M77253</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Hinweis. Hier kommt das Typenschild:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8648.jpeg" style="width: 960px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20966i23787EE9F4475B30/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8648.jpeg" alt="IMG_8648.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 20:26:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344876#M77253</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T20:26:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344921#M77276</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke. Lies bitte auch mal noch die Meldungshistorie des Kältekreises aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 09:38:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344921#M77276</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-14T09:38:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344938#M77282</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20970i362532666640BC95/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20971i0B948823F496026B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20972iC728779FA7842CC3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20973i663C9CF8A8053C29/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt; &lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 10:27:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/344938#M77282</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-14T10:27:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345100#M77331</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die Meldung sagt aus, dass eine Regelhochdruckstörung vorliegt. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:27:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345100#M77331</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T09:27:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345107#M77334</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltenperatur für Warmwasser ist 50 Grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:42:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345107#M77334</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T09:42:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345110#M77337</link>
      <description>&lt;P&gt;Stell diese bitt einmal testweise auf 48°C und prüfe, ob es dann auch noch zu den Meldungen kommt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:46:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345110#M77337</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T09:46:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345116#M77342</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich gemacht. Anlage stand bereits wieder auf Störung. Hält jetzt gerade mal noch einen Tag!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffentlich klappt’s jetzt mit 48Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:32:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345116#M77342</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T10:32:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345410#M77494</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider sehe ich heute Vormittag wieder das hässliche, rote Lämpchen. Die Reduzierung der Temperatur hat also nicht wirklich etwas gebracht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8657.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21013iEDA8428EE592E109/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8657.jpeg" alt="IMG_8657.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345410#M77494</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-17T08:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345614#M77600</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hallo Flo,&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;nun schafft meine Anlage es kaum noch, mehrere Stunden durchzulaufen. Was kann ich in dieser Situation machen? Gibt es von Vissmann einen Notdienst? Die örtlichen Heizungsfachbetriebe sind offensichtlich nicht in der Lage, bei Wärmepumpen Hilfestellung zu geben.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gruss Rolf&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 07:46:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345614#M77600</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T07:46:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345653#M77625</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Serviceeinsatz kann nur von deinem Fachbetrieb beauftragt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kannst du bei einer aktiven Warmwasserbereitung einmal ein Bilder von der Anlagenübersicht erstellen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 11:20:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345653#M77625</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T11:20:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345669#M77635</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8676.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21042iF35F3203C69F3486/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8676.jpeg" alt="IMG_8676.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:21:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345669#M77635</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T12:21:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345670#M77636</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Wenn der Fachberriwb versucht, einen Nottermin zu bekommen, wie stehen denn dann die Chancen?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man Hilfe vor dem 04.08.2023 (das ist unser regulärer Termin mit Vissmann) bekommt!!??&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;ich sehe mich schon den ganzen Sommer kalt duschen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:24:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345670#M77636</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T12:24:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345675#M77637</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8678.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21045i555F4C957E37BDA9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8678.jpeg" alt="IMG_8678.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_8679.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21046i731A5359296D5D7F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_8679.jpeg" alt="IMG_8679.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; T‘schuldigung, es gab zwei Seiten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:29:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345675#M77637</guid>
      <dc:creator>rowikro</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-19T12:29:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 343, Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345771#M77694</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke, teil mir bitte noch mit, wie die Parameter 6007 und 6008 unter der Gruppe Warmwasser eingestellt sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du kannst versuchen direkt über unsere Disposition einen früheren Termin zu bekommen. Die Rufnummer lauter 06452/70-3608-3, halte dabei die Auftragsnummer 201447464 parat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 05:50:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-343-Fehlermeldung-A9/m-p/345771#M77694</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-20T05:50:57Z</dc:date>
    </item>