    <title>Thema "Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128282#M7723</link>
    <description>&lt;P&gt;Ja, der Energiezähler wird zwischen Wärmepumpe und PV-Anlage gesetzt. Dabei wird der überschüssige PV-Ertrag nach Abzug aller Verbraucher im Haushalt gezählt und via Modbus der Wärmepumpenregelung mitgetielt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei dem Vitogate gibst du der Wärmepumpe alles vor. Darüber kann die "PV-Funktion" nicht ausgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei SmartGrid kannst du extern verschiedene Funktionen ausführen. Nachfolgend habe ich dir dafür einmal eine Übersicht angehängt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3190iDF8EB489418A0B4D/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 1.PNG" title="SmartGrid 1.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3191iEE6F0D59CB4511DC/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 2.PNG" title="SmartGrid 2.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3192iEB3F9ABEBA7C0AB6/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 3.PNG" title="SmartGrid 3.PNG" /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 13:56:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2020-03-25T13:56:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128175#M7719</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wir erhalten in unserem Neubau o.g. LWWP inkl. KWL Vitovent 300 W.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Frage die ich nun vorab klären möchte ist, wie ich die Geräte optimal miteinander verknüpfe, damit der Eigenverbrauch des PV-Stroms so hoch wie möglich ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Benötige ich zusätzliche Komponenten oder lässt sich das auch über KNX schalten?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:08:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128175#M7719</guid>
      <dc:creator>Grant</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-24T11:08:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128237#M7720</link>
      <description>Hallo Grant,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine Steuerung über KNX ist möglich, dafür benötigst du aber das Vitogate KNX. Ansonsten kannst du noch über den 3-phasigen Energiezähler verschiedene PV- Funktionen ausführen oder alternativ über SmartGrid ähnliche Funktionen ausführen. Für SmartGrid benötigst du kein zusätzliches Modul. Dafür kannst du direkt Kontakte nutzen, die an der Wärmepumpe verfügbar sind.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;BR /&gt;
﻿</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:24:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128237#M7720</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T08:24:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128241#M7721</link>
      <description>Danke für die Rückmeldung!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Benötigt man einen speziellen 3-phasigen Energiezähler? Wird dieser dann zwischen Wechselrichter und Wärmpepumpe geklemmt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Smart Grid sagt mir so gar nichts, könntest du das noch etwas ausführen?</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:59:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128241#M7721</guid>
      <dc:creator>Grant</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T08:59:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128242#M7722</link>
      <description>Und wenn ich mich für das Vitogate KNX (ca. 700€?!) entscheide, wäre der Energiezähler dann überflüssig weil ich die PV Funktioenen darüber steuern könnte?</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128242#M7722</guid>
      <dc:creator>Grant</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T09:04:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128282#M7723</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, der Energiezähler wird zwischen Wärmepumpe und PV-Anlage gesetzt. Dabei wird der überschüssige PV-Ertrag nach Abzug aller Verbraucher im Haushalt gezählt und via Modbus der Wärmepumpenregelung mitgetielt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei dem Vitogate gibst du der Wärmepumpe alles vor. Darüber kann die "PV-Funktion" nicht ausgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei SmartGrid kannst du extern verschiedene Funktionen ausführen. Nachfolgend habe ich dir dafür einmal eine Übersicht angehängt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3190iDF8EB489418A0B4D/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 1.PNG" title="SmartGrid 1.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3191iEE6F0D59CB4511DC/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 2.PNG" title="SmartGrid 2.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3192iEB3F9ABEBA7C0AB6/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="SmartGrid 3.PNG" title="SmartGrid 3.PNG" /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 13:56:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128282#M7723</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T13:56:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128286#M7724</link>
      <description>Dann kommt für uns nur der Energiezähler in Betracht! Benötigt man hier ein bestimmtes Modell?</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:12:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128286#M7724</guid>
      <dc:creator>Grant</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T14:12:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S mit PV-Anlage kombinieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128287#M7725</link>
      <description>Es muss dafür der Energiezähler mit der Bestellnummer 7506157 genommen werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:45:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-mit-PV-Anlage-kombinieren/m-p/128287#M7725</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-25T14:45:17Z</dc:date>
    </item>