    <description>&lt;P&gt;Teste bitte mal die folgende Einstellung:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;6019: 80&lt;BR /&gt;601A: 30&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601B: 20&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 06:18:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-13T06:18:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verdichterleistung  WW bei vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344432#M77082</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe 601C und 601D reduziert. der Verdichter läuft mit 30%. ist so gewünscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019- 601A-601B sind auch reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz vor erreichen des Soll- WW Wertes steigt die Verdichter-leistung auf 40%.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du dir dieses Verhalten erklären?.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ist eine 200-S D-16.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;manni&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 19:28:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344432#M77082</guid>
      <dc:creator>Manni01</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-11T19:28:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterleistung WW bei vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344619#M77148</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Manni01,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie hast du denn die Parameter eingestellt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 13:51:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344619#M77148</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T13:51:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterleistung WW bei vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344627#M77151</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;folgende Einstellungen habe ich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;600D 15&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601D 30&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601C 40&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6019 25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601A 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;601B 15&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte über Sommer möglichst meinen PV Ertrag nutzen und den Verdichter schonen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manni&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 14:51:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344627#M77151</guid>
      <dc:creator>Manni01</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-12T14:51:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterleistung WW bei vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344714#M77190</link>
      <description>&lt;P&gt;Teste bitte mal die folgende Einstellung:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;6019: 80&lt;BR /&gt;601A: 30&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;601B: 20&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 06:18:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344714#M77190</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T06:18:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterleistung WW bei vitocal 200S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344741#M77203</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es zeigt sich keine Änderung. Ich lasse es aber jetzt mal so und warte mal ab, was passiert wenn es kälter wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manni&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:52:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterleistung-WW-bei-vitocal-200S/m-p/344741#M77203</guid>
      <dc:creator>Manni01</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T07:52:15Z</dc:date>
    </item>