<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocall200-g/NC Box" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344361#M77063</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe ein Problem mit der NC Box&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingestellt sind 19 grad Vorlauftemperatur . Die Anlage liefert aber zwischen 26 und 28 grad. Die Anlage ist seit ca vier Monaten in Betrieb und wurde durch Viessmann Service in Betrieb genommen. Allerdings ist die Installationfirma nicht in der Lage den Fehler zu beheben, daher wende ich mich hier an Sie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie mir einen Tip geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Ihre Bemühungen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:47:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mark-24</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-11T15:47:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344361#M77063</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe ein Problem mit der NC Box&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eingestellt sind 19 grad Vorlauftemperatur . Die Anlage liefert aber zwischen 26 und 28 grad. Die Anlage ist seit ca vier Monaten in Betrieb und wurde durch Viessmann Service in Betrieb genommen. Allerdings ist die Installationfirma nicht in der Lage den Fehler zu beheben, daher wende ich mich hier an Sie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie mir einen Tip geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Ihre Bemühungen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:47:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344361#M77063</guid>
      <dc:creator>Mark-24</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-11T15:47:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344771#M77220</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mark-24,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 09:45:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344771#M77220</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T09:45:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344874#M77252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier die Seriennummer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7377444201019122&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss Mark&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 20:13:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344874#M77252</guid>
      <dc:creator>Mark-24</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-13T20:13:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344898#M77264</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die Kühlfunktion ist aktiv, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K&lt;BR /&gt;Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) &amp;gt; Kühlgrenze&lt;BR /&gt;Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) &amp;lt; Kühlgrenze - 1K Hysterese&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 07:30:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344898#M77264</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-14T07:30:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344992#M77299</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die Kühlfunktion ist ja aktiv-allerdings geht die Vorlauftemperatur nich unter 24 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;woran kann das liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 14:42:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/344992#M77299</guid>
      <dc:creator>Mark-24</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-14T14:42:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/345083#M77324</link>
      <description>&lt;P&gt;Läuft denn die Sekundärpumpe der NC-Box?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:12:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/345083#M77324</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-15T07:12:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349866#M79344</link>
      <description>&lt;P&gt;so, nun melde ich mich wieder. konnte mich nicht mehr anmelden, musste eine neuen account anlegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:18:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349866#M79344</guid>
      <dc:creator>Mark-2406</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:18:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349869#M79345</link>
      <description>&lt;P&gt;die umwälzpumpe wurde gewechselt. leider kühlt die anlage immer noch nicht richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:22:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349869#M79345</guid>
      <dc:creator>Mark-2406</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:22:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349870#M79346</link>
      <description>&lt;P&gt;komme im vorlauf nicht unter 22 grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:23:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349870#M79346</guid>
      <dc:creator>Mark-2406</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:23:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349871#M79347</link>
      <description>&lt;P&gt;obwohl 19 grad eingestellt sind&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:23:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349871#M79347</guid>
      <dc:creator>Mark-2406</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:23:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349877#M79348</link>
      <description>&lt;P&gt;betreibe die anlage mit erdkollektor in 1,60 m tiefe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:39:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349877#M79348</guid>
      <dc:creator>Mark-2406</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T14:39:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349891#M79351</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da Sie eine natürliche Kühlung nutzen und im Erdkollektor 21 Grad haben, können Sie nicht mit einer niedrigeren Temperatur als im Primärkreislauf des Erdkollektors kühlen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Erdkollektor kann mehr Kühlen nur bei höherem WW-Verbrauch und bei dieser Mehrbodenheizung WW täglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:49:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349891#M79351</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-12T17:49:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall200-g/NC Box</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349935#M79369</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne kannst du einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht posten. Dort lässt sich auch gut sehen, ob der Erdkollektor mittlerweile schon zu warm ist. Realistisch ist es aber.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 05:15:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall200-g-NC-Box/m-p/349935#M79369</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-13T05:15:35Z</dc:date>
    </item>