    <title>Thema "Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/339117#M76798</link>
    <description>&lt;P&gt;Wenn die Smart Grid Funktion verfügbar ist, kannst du diese am einfachsten umsetzen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis:&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;- &amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 09:26:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-07T09:26:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337266#M75955</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie finde den Punkt "Regelstrategie PV"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1685009868198.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20465iFC12E02F211C2AD5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1685009868198.png" alt="BenHuronTour_0-1685009868198.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. Einstellung im Service-Menü (Parameter 8800 "0") sollten Basismenü und erweitertes Menü angezeigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Dirk.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 May 2023 10:21:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337266#M75955</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-25T10:21:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337354#M75987</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich werde noch zum Experten zur Lösung meiner eigenen Probleme…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Wert 7E00 auf 2 gestellt. Damit wird Regelstrategie PV nun im erweiterten Menü angezeigt. Hoffentlich akzeptiert die WP das Schaltsignal vom Wechselrichter. Das teste ich morgen, wenn die Sonne scheint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gute Nacht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 May 2023 19:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337354#M75987</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-25T19:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337913#M76245</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo BenHuronTour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hat es denn jetzt funktioniert?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 May 2023 12:18:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/337913#M76245</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-30T12:18:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338679#M76579</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;war unterwegs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaube, dass mir grundsätzlich noch Einstellungen fehlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher ein paar Verständnisfragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe keinen Smartmeter o.ä. verbaut. Nur die Verbindung vom Wechselrichter (Schaltkontakt) zur Wärmepumpe, „.12 und .13“, siehe Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1685896073357.jpeg" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20588iFF2D083AAF12EB24/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1685896073357.jpeg" alt="BenHuronTour_0-1685896073357.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Symbol für den Schaltkontakt wird in Spalte 20 angezeigt. Heute über Tag mit „50“ in Zeile H. Kein Wert in Zeile K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt, während ich schreibe (04.06.2023, 18:30 Uhr) springt die WP an. Es ist nur Warmwasser aktiv, die Temperatur beträgt 54,8 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1685896439369.jpeg" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20589iBF58AA6B4095C816/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1685896439369.jpeg" alt="BenHuronTour_0-1685896439369.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_1-1685896524429.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20590i2ABE3B812762A1C5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_1-1685896524429.jpeg" alt="BenHuronTour_1-1685896524429.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Smart Grid habe ich keine Änderungen/Einstellungen vorgenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E80 steht auf 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das grundsätzlich richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt, ca. 8 Minuten später, ist die WP wieder aus.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit meinem Schaltkontakt hat das wahrscheinlich nichts zu tun, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Einstellungen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E00 &amp;nbsp; 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E10 &amp;nbsp; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E11 &amp;nbsp; 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E21 &amp;nbsp; 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E02 &amp;nbsp; 9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E04 &amp;nbsp; 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltkontakt von WR habe ich jetzt deaktiviert, bis ich Deine Antwort habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dirk&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 16:46:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338679#M76579</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-04T16:46:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338725#M76597</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn kein Energiezähler installiert ist, muss der Parameter 7E00 auf 0 gesetzt werden. Der Kontakt X3.12 und X3.13 ist für die Funktion externe Betriebsartenumschaltung bzw. extern Anfordern. Hier wäre als erstes die Frage, was möchtest du denn genau umsetzen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 06:37:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338725#M76597</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-05T06:37:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338786#M76629</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich 7E00 auf 0 setze, zeigt es mir "Regelstrategie PV" im Menü nicht an, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was möchte ich umsetzten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WR soll die WP anschalten zu einer Zeit, wenn er die eingestellten Werte am Schaltkontakt erreicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP soll dann jetzt im Sommer das Warmwasser auch über 50° erhitzen, was ja&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7E21 &amp;nbsp; 100 &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;erlauben würde.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338786#M76629</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-05T10:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338879#M76662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Umstellung 7E00 auf 0 kam diese Meldung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1686025648324.jpeg" style="width: 1125px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20603iF61B10A42731A247/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1686025648324.jpeg" alt="BenHuronTour_0-1686025648324.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Dirk.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 04:28:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338879#M76662</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T04:28:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338884#M76665</link>
      <description>&lt;P&gt;Wird die Meldung denn auch an der Regelung angezeigt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 06:17:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338884#M76665</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T06:17:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338885#M76666</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe zurück auf 7E00 2 geändert, aber die Störung bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich auf 7E00 1 ändere, geht die Störung raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich dann auf 7E00 0 zurückstelle, kommt die Meldung nach ein paar Minuten wieder.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 06:20:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338885#M76666</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T06:20:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338891#M76670</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist äußerst merkwürdig. Stell bitte mal wieder eine 1 ein und geh anschließend auf Funktionskontrolle -&amp;gt; Modbusteilnehmer. Teil mir bitte mit, was dort steht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 06:33:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338891#M76670</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T06:33:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338901#M76673</link>
      <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist auf 1 gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du meinst&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1686033729214.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20604i394B0F756D213E04/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1686033729214.jpeg" alt="BenHuronTour_0-1686033729214.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7928.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20606i17FA4B324F6F9332/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7928.jpeg" alt="IMG_7928.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7929.jpeg" style="width: 640px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20607iC00D4F16AB3C746F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7929.jpeg" alt="IMG_7929.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7930.jpeg" style="width: 640px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20608i8E2987F3D8265B37/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7930.jpeg" alt="IMG_7930.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7931.jpeg" style="width: 320px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20609iB058ADAC367519C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7931.jpeg" alt="IMG_7931.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7932.jpeg" style="width: 320px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20610i58D88F75A0798563/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7932.jpeg" alt="IMG_7932.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 06:47:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338901#M76673</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T06:47:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338902#M76674</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Timeout Zähler schwankt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt bei 3, dann 1 und dann 2.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 06:51:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338902#M76674</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T06:51:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338908#M76677</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann scheinst du einen Modbus-Energiezähler zu haben und kannst darüber auch die Sollwerterhöhung vornehmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:14:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338908#M76677</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T07:14:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338912#M76678</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie kann ich sehen, ob ich einen Modbuszähler habe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit welchen Einstellungen mache ich dann weiter?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:33:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338912#M76678</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T07:33:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338914#M76680</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Zähler selbst müsste bei dir im Zählerschrank sitzen. Ab Seite 286 findest du die Parameter für die PV-Funktion, wo du zum Beispiel eine Sollwerterhöhung für die Warmwasserbereitung vornehmen kannst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:38:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338914#M76680</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T07:38:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338919#M76683</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie sieht der Zähler aus? Das müsste mein Elektriker doch wissen. Wenn ich so einen Zähler hätte, müsste er den WR doch nicht per Schaltkontakt an die WP anschließen, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:52:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338919#M76683</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T07:52:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338922#M76685</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist kein Smart Meter verbaut - hatte ich oben ja geschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe keinen Smartmeter o.ä. verbaut. Nur die Verbindung vom Wechselrichter (Schaltkontakt) zur Wärmepumpe, „.12 und .13“, siehe Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="BenHuronTour_0-1686038292593.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20613iCBF1B942915BBC28/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="BenHuronTour_0-1686038292593.jpeg" alt="BenHuronTour_0-1686038292593.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:58:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338922#M76685</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T07:58:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338925#M76687</link>
      <description>&lt;P&gt;das Bild&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1686038654648.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20614iBCF1D9D47FCB05FD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1686038654648.png" alt="qwert089_0-1686038654648.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zeigt dass ein Zähler vorhanden ist und die&amp;nbsp; Vitocal mit ihm&amp;nbsp; kommuniziert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:05:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338925#M76687</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T08:05:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338931#M76692</link>
      <description>&lt;P&gt;@ Flo, es ist kein solches Teil verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:25:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338931#M76692</guid>
      <dc:creator>BenHuronTour</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T08:25:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: erweitertes Menü Vitocall 200 G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338945#M76701</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Regelung sagt aber was anderes. Ich denke, dass wir hier aus der Ferne nicht weiter kommen und sich dies jemand vor Ort ansehen sollte. Wenn dein Fachbetrieb diesbezüglich Unterstützung benötigt, kann er auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes dazu holen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:24:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/erweitertes-Menue-Vitocall-200-G/m-p/338945#M76701</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-06T09:24:36Z</dc:date>
    </item>