    <description>&lt;P&gt;Auf meine Anfrage vom 22.02. gab es leider keine Resonanz. Habe daraufhin die Zirkulationspumpe ausgetauscht. Jetzt hab ich das selbe Problem wieder wie am 22.02. beschrieben.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kann es sein, dass die Zirkulationspumpe schon wieder hinüber ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;m&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2023 08:33:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Karei23</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-30T08:33:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/314954#M68056</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit einigen Tagen blinkt das Display meiner Frischwasserstation rot (siehe beigefügte Fotos).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich Abhilfe schaffen. Bin gelernter Installateur, adber schon viele Jahre nicht mehr als Installateur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;tätig. Mein Heizungsbauer hat seine Firma aufgegeben und ist nicht mehr erreichbar. Ich muss mir also möglichst selbst helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bitte um Umterstützung. Die Anlage ist ja noch nicht so alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:43:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/314954#M68056</guid>
      <dc:creator>Karei23</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T09:43:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/337872#M76225</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf meine Anfrage vom 22.02. gab es leider keine Resonanz. Habe daraufhin die Zirkulationspumpe ausgetauscht. Jetzt hab ich das selbe Problem wieder wie am 22.02. beschrieben.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kann es sein, dass die Zirkulationspumpe schon wieder hinüber ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;m&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 May 2023 08:33:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/337872#M76225</guid>
      <dc:creator>Karei23</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-30T08:33:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/337907#M76240</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte an der Einstellung der Drehzahl der Zirkulationspumpe liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese lässt sich zwischen 20% - 100% einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Vitotrans stand sie auf 30% und sporadisch kam immer wieder mal die Fehlermeldung Zirkulation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem die Drehzahl auf 40% eingestellt ist, tritt das Problem nicht mehr auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 May 2023 11:39:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/337907#M76240</guid>
      <dc:creator>Marcus_68</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-30T11:39:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrans-353-Defekte-Zirkulationspumpe/m-p/537688#M154986</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen aus dem Allgäu,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe auch die Vitotrans353 seit 2017 im Einsatz.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bei mir kommt täglich die Fehlermeldung, Zirkulationspumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann den Fehler zwar quittieren, dann leuchtet &amp;nbsp;die Anlage zwar wieder grün, aber der Fehler kommt wieder. Bei mir ist die Drehzahl auf 45% eingestellt, ich kann aber keinen anderen Wert einstellen, sie springt immer wieder zurück auf 45%.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Weiss jemand, wie man da was ändern kann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand im Allgäu einen Installateur der sich gut mit Viessmann Produkten aus kennt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viele Grüße aus dem südlichen Allgäu&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:57:18 GMT</pubDate>