    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;folgende Frage: ich habe mehrere 200-S laufen, wo eine Deckenkühlung installiert ist. Diese Panele sind mit 10-er Rohren ausgeführt. Die Bodenheizung hat 16 bis 18-er Rohre.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trotz Einstellung der Mindesttemperatur von 20°C sinkt dies ebis 16°C und die Maschine läuft immer noch weiter.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Anzeige hat der Kompressor immer eine Leistung von 38%.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Warum regelt dieser nicht weiter hinunter bzw. schaltet er ab?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da bei den Panelen die Rohrdurchmesser kleiner sind, ist beim Kühlen der Durchflussensor außer Betrieb?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich einstellen, dass die Mindestvorlauftemperatur nicht unterschritten wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe auch mit den Rohrherstellern gesprochen, da erhielt ich die Info, dass mit 26°C Raumtemperatur und 16°C Vorlauftemperatur gerechnet wird. Das entspricht nie den tatsächlichen Bedingungen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 19:21:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2019-08-31T19:21:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Strömungswächter Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112509#M7621</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;folgende Frage: ich habe mehrere 200-S laufen, wo eine Deckenkühlung installiert ist. Diese Panele sind mit 10-er Rohren ausgeführt. Die Bodenheizung hat 16 bis 18-er Rohre.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trotz Einstellung der Mindesttemperatur von 20°C sinkt dies ebis 16°C und die Maschine läuft immer noch weiter.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Anzeige hat der Kompressor immer eine Leistung von 38%.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Warum regelt dieser nicht weiter hinunter bzw. schaltet er ab?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da bei den Panelen die Rohrdurchmesser kleiner sind, ist beim Kühlen der Durchflussensor außer Betrieb?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann ich einstellen, dass die Mindestvorlauftemperatur nicht unterschritten wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe auch mit den Rohrherstellern gesprochen, da erhielt ich die Info, dass mit 26°C Raumtemperatur und 16°C Vorlauftemperatur gerechnet wird. Das entspricht nie den tatsächlichen Bedingungen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 19:21:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112509#M7621</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-31T19:21:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungswächter Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112514#M7622</link>
      <description>Hier dürfte ein hydraulisches Problem vorleigen.   Du müsstest hier konkreter werden und ggf  ein Schema der Anlage posten.&lt;BR /&gt;Hier einen Rohrhersteller um  Unterstützung bitten kann nur in die Hose gehn,.....</description>
      <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 09:05:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112514#M7622</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-01T09:05:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungswächter Vitocal 200-S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112544#M7623</link>
      <description>Hast du das Abnahmeprotokoll?</description>
      <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 13:21:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stroemungswaechter-Vitocal-200-S/m-p/112544#M7623</guid>