    <description>&lt;P&gt;Moin moin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einbau meiner Wärmepumpe ist nun erfolgt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Vitocal 200s nicht richtig mit meiner EA1 Erweiterung der Divicon "spricht".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme immer den Fehler EE:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Einstellungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema 8&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Externe Erweiterung 7010:1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011:3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7012:2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Km-Bus Teilnehmern wird mir auch der Mischer angezeigt, allerdings EA1 mit dem Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutze meine Vitocal 200s mit einem Divicon Mischer und der Erweiterung EA1, sowie das Solarmodul SM1.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefano&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 24 May 2023 17:38:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stefano</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-24T17:38:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler EE:  Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-EE-Teilnehmer-Km-Bus-ext-erw-EA1-Fehler/m-p/337153#M75898</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin moin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einbau meiner Wärmepumpe ist nun erfolgt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Vitocal 200s nicht richtig mit meiner EA1 Erweiterung der Divicon "spricht".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme immer den Fehler EE:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Einstellungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema 8&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Externe Erweiterung 7010:1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011:3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7012:2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Km-Bus Teilnehmern wird mir auch der Mischer angezeigt, allerdings EA1 mit dem Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutze meine Vitocal 200s mit einem Divicon Mischer und der Erweiterung EA1, sowie das Solarmodul SM1.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefano&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 May 2023 17:38:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-EE-Teilnehmer-Km-Bus-ext-erw-EA1-Fehler/m-p/337153#M75898</guid>
      <dc:creator>Stefano</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-24T17:38:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler EE:  Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-EE-Teilnehmer-Km-Bus-ext-erw-EA1-Fehler/m-p/337188#M75910</link>
      <description>&lt;P&gt;Alternativ schmeiß ich die Erweiterung raus und gehe direkt auf den Stecker 225 und lass die Wärmepumpe alles regeln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatursensor packe ich dann auf F12.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema sollte ja dann auf 4 geändert werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meint ihr dazu?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 May 2023 04:46:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-EE-Teilnehmer-Km-Bus-ext-erw-EA1-Fehler/m-p/337188#M75910</guid>
      <dc:creator>Stefano</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-25T04:46:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler EE:  Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-EE-Teilnehmer-Km-Bus-ext-erw-EA1-Fehler/m-p/337247#M75949</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich war etwas ungeduldig und hab die Erweiterung EA1 raus geschmissen und alles an den Stecker 225 angeschlossen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Pin ist die Phase für die Heizkreispumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Pin ist die Phase für Mischer ZU (Symbol Pfeil nach unten)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Pin ist die Phase für Mischer Auf (Symbol Pfeil nach oben)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Vorlauftemperatursensor habe ich an F12 angeschlossen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagenschema habe ich auf 4 geändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es funktioniert nun alles einwandfrei!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für alle, die den Mischer direkt über die Wärmepumpe ansteuern möchten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaut vorher auf den Mischer welche Stellung AUF und welche ZU ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das steht auf dem Mischer auch drauf. (Bild im Anhang)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur so könnt ihr später beim Aktorentest nachvollziehen, ob die Ansteuerung auch richtig rum funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für weitere Infos stehe gerne zur Verfügung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefano&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>