<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336796#M75744</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja ich habe die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 300-G BWC 301.A08 bei mir im Einsatz. Ich habe es nach der Anleitung geprüft und leider ist da kein Verdichter-Symbol zu sehen (Bild im Anhang&amp;nbsp; - beim Wasserhahn Symbol). &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230522_231606.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20418iB5980D2104ECE335/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230522_231606.jpg" alt="20230522_231606.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Verdichter läuft definitiv nicht (ist nichts zu hören). Durch laute Einschaltgeräusche merkt man, dass der Verdichter anlaufen soll, tuts aber nicht weil scheinbar direkt abgebrochen wird.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie kommt es, dass das WW dennoch auf ca. 39°C aufbereitet bleibt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn die&amp;nbsp;EEV Platine defekt ist und wie oben beschrieben wurde, dass eigentlich nur&amp;nbsp;ein kleines relai defek geht, könnte man dann diese Platine dann nicht reparieren lassen? Welches Relai geht da kaputt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230522_220635.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20419i2D1FBA7894E2BBFC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230522_220635.jpg" alt="20230522_220635.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Roman&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 21:31:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>WP2012</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-22T21:31:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326031#M71788</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit mehreren Wochen das Problem, dass sich der Verdichter extrem oft ein- und wieder ausschaltet, d.h. innerhalb von Sekunden und das sehr oft am Tag. Meist morgens, heute aber auch seit einigen Stunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir bekommen das mit, da das dazugehörige Schütz ziemlich laut ist und immer wieder anzieht und abfällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen? Fehlermeldungen sind keine vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wann schaltet der Vedichter an, und wann aus? Gibt es da Paramter/Kennwerte, die ich checken kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 12:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326031#M71788</guid>
      <dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-02T12:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326038#M71791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich tippe auf eev platine da drüber wird das schütz geschaltet. platine geht meistens nach 6 jahren defekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eigendlich ist auf der platine ein kleines relai was das schütz schaltet defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die platine ist unterm schütz installiert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 14:01:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326038#M71791</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-02T14:01:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326039#M71792</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 14:03:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/326039#M71792</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-02T14:03:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336785#M75737</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend zusammen,&lt;BR /&gt;ich habe das gleiche Problem wie Stefan oben. Zudem kommt noch dazu, dass WW-Zubereitung nicht auf die Solltemperatur von 52°C kommt&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;(aktuelle Einstellung), sondern sich auf ca. 38°C eingependelt hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage in die Runde: Ist das alles auf die EEV Platine (IU210-A10 H_1 S_14) zurückzuführen oder liegt hier eine andere Ursache?&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Roman&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 20:38:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336785#M75737</guid>
      <dc:creator>WP2012</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T20:38:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336792#M75742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst Mal die Frage hast du ne 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja kann sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss überprüft werden OK und Menü tasten 4s drücken. Dann auf Diagnose&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Spalte schauen ob das Verdichter Zeichen sich Bewegung 2 Zeichen von unten , wenn ja muss man Geräusche vom Verdichter hören wenn nicht eev Platine defekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Bild unten funktioniert der verdichter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="graten24_0-1684789708664.png" style="width: 2048px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20417i73F7BF279AE9ACDB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="graten24_0-1684789708664.png" alt="graten24_0-1684789708664.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 21:10:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336792#M75742</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T21:10:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336796#M75744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja ich habe die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocal 300-G BWC 301.A08 bei mir im Einsatz. Ich habe es nach der Anleitung geprüft und leider ist da kein Verdichter-Symbol zu sehen (Bild im Anhang&amp;nbsp; - beim Wasserhahn Symbol). &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230522_231606.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20418iB5980D2104ECE335/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230522_231606.jpg" alt="20230522_231606.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Verdichter läuft definitiv nicht (ist nichts zu hören). Durch laute Einschaltgeräusche merkt man, dass der Verdichter anlaufen soll, tuts aber nicht weil scheinbar direkt abgebrochen wird.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie kommt es, dass das WW dennoch auf ca. 39°C aufbereitet bleibt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn die&amp;nbsp;EEV Platine defekt ist und wie oben beschrieben wurde, dass eigentlich nur&amp;nbsp;ein kleines relai defek geht, könnte man dann diese Platine dann nicht reparieren lassen? Welches Relai geht da kaputt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230522_220635.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20419i2D1FBA7894E2BBFC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230522_220635.jpg" alt="20230522_220635.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Roman&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 21:31:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336796#M75744</guid>
      <dc:creator>WP2012</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T21:31:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336798#M75745</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut dein Foto von der Diagnose läuft der Verdichter. Aber in Wirklichkeit nicht Vorlauf Rücklauf gleich&amp;nbsp; eev defekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches Relais das ist kann ich dir nicht sagen hab es noch nicht getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab immer neu eingebaut wegen Gewährleistung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendeines was ich markiert habe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für ein Elektroniker kein Problem&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der heizstab für Warmwasser freigegeben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 21:44:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336798#M75745</guid>
      <dc:creator>graten24</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T21:44:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336799#M75746</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok also doch eev defekt. Ich spreche mal mit den Dorfelektroniker ob er da was machen kann, da die Garantie ja eh bereits abgelaufen ist. Die Anlage wurde im Jahr 2012 installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Hilfe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Roman&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 May 2023 21:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336799#M75746</guid>
      <dc:creator>WP2012</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-22T21:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G BWC 301.A08, Verdichter schaltet extrem oft ein und wieder aus (teilweise im Sek.-Takt)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336820#M75754</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei mir war die EEV Platine defekt. Nachdem ich diese getauscht hatte, war alles wieder in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 May 2023 05:55:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-A08-Verdichter-schaltet-extrem-oft-ein-und/m-p/336820#M75754</guid>
      <dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-23T05:55:29Z</dc:date>
    </item>