    <description>&lt;P&gt;Das ist idR nicht nötig/möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange läuft sie denn am Stück?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Verdichter Stunden und&amp;nbsp;Verdichter&amp;nbsp; Starts hast du bisher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:05:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-12T11:05:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335070#M75102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zur Verdichterleistung bzw Lüfterleistung. Kann man diese in den Einstellung reduzieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte, dass die Wärmepumpe mit veringerter Leistung läuft. Wenn sie dafür mehr Betriebsstunden am Tag hat ist das egal. Z.B. statt 4 Stunden Betrieb&amp;nbsp; -&amp;gt; 8 Stunden Betrieb mit 50% Leistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund ist, dass ich den erzeugten Strom der Photovoltaikanlage gleichmäßig nutzen möchte ohne eine zusätzliche PV-Steuereinheit einzubauen. Bei Volllast reicht der erzeugte Strom meist nicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 06:23:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335070#M75102</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T06:23:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335077#M75105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Salopp gesagt, in dem du der WP das Takten abgewöhnst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt es schon hunderte von Beiträgen hier im Forum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Art von Heizungs-Puffer hat die Anlage?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;FBH oder Heizkörper?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 06:42:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335077#M75105</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T06:42:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335081#M75107</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist eine Fußbodenheizung und ein 160 Liter Speicher verbaut&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 06:55:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335081#M75107</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T06:55:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335118#M75116</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Vorschläge als Laie um die die Anlage mit reduzierter Leistungsaufnahme zu betreiben wären z.B.:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. einen Sparmodus dauerhaft einstellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. geräuschreduzierten Betrieb einstellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. die Höchstleistung des Verdichters und der Lüfter in den Einstellungen reduzieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(gibt es da nicht Verdichterstufen?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;o.ä.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob es nach Reduzierung der Leistungsaufnahme ggf. zu längeren Betriebszeiten der Anlage kommt, um die gewünschten Temperaturen zu erreichen, kann durchaus sein wäre aber egal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es diese oder andere Möglichkeiten die Leistungsaufnahme zu reduzieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 08:47:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335118#M75116</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T08:47:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335140#M75126</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast Vermutlich Thermostate in jeden Raum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell die alle 3 Grad höher oder gleich auf max.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich wird es dann zu warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann musst du die Heizkurve so weit senken bis die Raumtemperatur wieder passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im nächsten Schritt muss geprüft werden, ob das Überströmventil korrekt eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 10:03:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335140#M75126</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T10:03:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335146#M75128</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp. Ich werde es probieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es denn die Möglichkeit über die Einstellungen der Wärmepumpe (siehe z.B. meine Vorschläge) die Leistungsaufnahme zu reduzieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 10:25:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335146#M75128</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T10:25:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335163#M75131</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist idR nicht nötig/möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange läuft sie denn am Stück?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viele Verdichter Stunden und&amp;nbsp;Verdichter&amp;nbsp; Starts hast du bisher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:05:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335163#M75131</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-12T11:05:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Leistung Verdichter reduzieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335168#M75132</link>
      <description>&lt;P&gt;Die E-Zusatzheizung konnte ich jetzt schon mal auf Stufe 1 runterregeln. Die Einstellung finde ich bestimmt auch beim Verdichter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 May 2023 11:16:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Leistung-Verdichter-reduzieren/m-p/335168#M75132</guid>
      <dc:creator>gerrko</dc:creator>