    <title>Thema "Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331196#M73611</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;ich möchte einen Einschraubheizkörper (Heizstab 400V) direkt an der Wärmepumpe Vitocal 200-S anschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich und welche Vorteile hat das zu machen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Elektriker wusste nicht ob es möglich ist und hat den Heizstab vom Warmwasserspeicher nicht an der Wärmepumpe angeschlossen, sondern getrennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe auch einen PV-Überschuss Energiezähler und ich möchte das die Wärmepumpe alles zusammen steuert &amp;nbsp;(Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und Heizstäbe).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einschraubheizkörper ist von der Fa.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;VULCANIC-TRIATHERM GmbH Typ JS-3.0 (3 kW).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:50:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
    <dc:date>2023-04-24T17:50:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331196#M73611</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;ich möchte einen Einschraubheizkörper (Heizstab 400V) direkt an der Wärmepumpe Vitocal 200-S anschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich und welche Vorteile hat das zu machen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Elektriker wusste nicht ob es möglich ist und hat den Heizstab vom Warmwasserspeicher nicht an der Wärmepumpe angeschlossen, sondern getrennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe auch einen PV-Überschuss Energiezähler und ich möchte das die Wärmepumpe alles zusammen steuert &amp;nbsp;(Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und Heizstäbe).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einschraubheizkörper ist von der Fa.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;VULCANIC-TRIATHERM GmbH Typ JS-3.0 (3 kW).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:50:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331196#M73611</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-24T17:50:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331393#M73713</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chepo_21,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:12:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331393#M73713</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-25T11:12:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331448#M73741</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Florian,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7733738302098127&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 13:22:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331448#M73741</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-25T13:22:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331850#M73868</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Elektro-Heizeinsatz wird über den Kontakt 224.7 angesteuert. Siehe hierzu Seite 306 der Serviceanleitung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 06:20:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/331850#M73868</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-27T06:20:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335558#M75252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Florian,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Heizstab ist jetzt über den Kontakt 224.7 angeschlossen. Wie kann ich den Heizstab testen ob es richtig funktioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Chepo_21&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 08:58:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335558#M75252</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T08:58:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335567#M75256</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kannst du über den Aktorentest machen. Du gelangst dorthin, indem du die OK_ und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 09:24:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335567#M75256</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T09:24:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335569#M75258</link>
      <description>&lt;P&gt;Und welche Option unter Aktorentes muss ich wählen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 09:28:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335569#M75258</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T09:28:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335598#M75273</link>
      <description>&lt;P&gt;Zeig mir bitte mal die Verfügbaren Punkte. Selbstverständlich muss der Heizstab auch freigegeben werden. Dafür muss der Parameter 6014 auf 1 und 6015 auf 0 stehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 11:18:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335598#M75273</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T11:18:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335638#M75282</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bist du sicher wegen 6014 auf 1 und 6015 auf 0?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Fotos:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2079.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20283i81FB722FF007F0C4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_2079.jpeg" alt="IMG_2079.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2080.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20284i4D4F95BDFB8E0E50/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_2080.jpeg" alt="IMG_2080.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2081.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20285iB0AA5432AECC8C89/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_2081.jpeg" alt="IMG_2081.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 12:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335638#M75282</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T12:49:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335673#M75293</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, bin mir sicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/379340fa-6e67-4ce2-85bf-379d4a0ee0a1.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn der Punkt im Aktorentest vorhanden ist, dann kann es die Speichernachheizung sein. Andernfalls kannst du auch die Hysterese Zusatzheizung (6008) entsprechend niedrig einstellen, damit die Zusatzheizung so schnell wie möglich zuschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 13:44:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335673#M75293</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T13:44:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S mit Einschraubheizkörper anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335680#M75295</link>
      <description>&lt;P&gt;ja, hat funktioniert. Der Heizstab ist angegangenen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 May 2023 14:04:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-mit-Einschraubheizkoerper-anschliessen/m-p/335680#M75295</guid>
      <dc:creator>Chepo_21</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-15T14:04:46Z</dc:date>