    <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Problem, dass zwischen der Außen- und Innenheinheit ca. 25 Meter liegen würden. Aufgrund der Abstandregeln zum Nachbarn kann ich leider nur mit sehr großem Aufwand den Abstand verkürzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich stelle mir jetzt die Frage, ob die Angabe von 20 Meter auf die maximale Länge des Anschluss-Set bezieht, welche angeboten wird oder ob es wirklich der maximale Abstand ist, welche zugelassen ist. Sicher gibt es auch Anschluss-Sets bei anderen Herstellern welche länger sind als 20 Meter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn wirklich nicht länger geht, hätte ich vielleicht noch die Möglichkeit, die fünf Meter durch das getrennte Aufstellen der Inneneinheit und des Pufferspeichers zu gewinnen. Also Frage: Gibt es einen maximalen Abstand zwischen Inneneinheit und Pufferspeicher?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:26:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fred3</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-22T09:26:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/321895#M70338</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich beabsichtige eine Vitocal 250 AH mit 13 KW und 400 V in Verbindung mit einer Vitodens 200 zu betreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist die maximale Länge der Wasserleitung zwischen de Vitocal 250-AH Außeneinheit und Inneneinheit bzw. dem Pufferspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung konnte ich ich dazu nichts finden. In der Anleitung der SH ist dagegen ein Wert angegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 12:41:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/321895#M70338</guid>
      <dc:creator>Fred3</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-17T12:41:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/322944#M70741</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Montageanleitung zur Vitocal 252 A habe ich dazu diesen Eintrag gefunden. Ich denke, da es sich um die gleiche Außeneinheit handelt, müssten die Werte auch für die Vitodens 200 gelten. Sicher bin ich aber nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ckondo_0-1679408987495.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18829iE201F7EA58D2DFB8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="ckondo_0-1679408987495.png" alt="ckondo_0-1679408987495.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Tabelle beträgt die maximale Länge zwischen Innen und Außeneinheit also 20 Meter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe diese Info hilft Dir weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Christof&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:33:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/322944#M70741</guid>
      <dc:creator>ckondo</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-21T14:33:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323137#M70816</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Problem, dass zwischen der Außen- und Innenheinheit ca. 25 Meter liegen würden. Aufgrund der Abstandregeln zum Nachbarn kann ich leider nur mit sehr großem Aufwand den Abstand verkürzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich stelle mir jetzt die Frage, ob die Angabe von 20 Meter auf die maximale Länge des Anschluss-Set bezieht, welche angeboten wird oder ob es wirklich der maximale Abstand ist, welche zugelassen ist. Sicher gibt es auch Anschluss-Sets bei anderen Herstellern welche länger sind als 20 Meter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn wirklich nicht länger geht, hätte ich vielleicht noch die Möglichkeit, die fünf Meter durch das getrennte Aufstellen der Inneneinheit und des Pufferspeichers zu gewinnen. Also Frage: Gibt es einen maximalen Abstand zwischen Inneneinheit und Pufferspeicher?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:26:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323137#M70816</guid>
      <dc:creator>Fred3</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-22T09:26:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323174#M70837</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bin jetzt kein ausgewiesener Fachmann, aber bei mir (ebenfalls Vitocal 250 A) steht die Außeneinheit ca. 23-25 Meter von der Inneneinheit entfernt. Läuft seit Mitte Dezember ohne größere Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HB sah auch keine Probleme mit dem weitentfernten Aufstellungsort. Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit wurde über eine dicke Fernwärmeleitung in 80cm Tiefe hergestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kai&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323174#M70837</guid>
      <dc:creator>Ghostbike2</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-22T10:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323186#M70847</link>
      <description>&lt;P&gt;Was für ein Höhenunterschied wird bei dir überwunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir wären es ca. 2 Meter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was für einen Durchmesser hat die Fernwärmeleitung? DN 32?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:48:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323186#M70847</guid>
      <dc:creator>Fred3</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-22T10:48:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323228#M70867</link>
      <description>&lt;P&gt;Höhenunterschied müsste 1m sein und der Durchmesser ist DN32!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 12:30:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323228#M70867</guid>
      <dc:creator>Ghostbike2</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-22T12:30:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Maximale Länge Vitocal 250-AH Ausseneinheit und Inneneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Maximale-Laenge-Vitocal-250-AH-Ausseneinheit-und-Inneneinheit/m-p/323237#M70870</link>
      <description>&lt;P&gt;ok. Danke.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Viessmann wird das Hydraulische Anschluss-Set tatsächlich nur bis 20 Meter angeboten. Das würde bei mir auch genügen, da nur 15 Meter von den 25 Metern außerhalb des Gebäudes laufen - der Rest innerhalb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für mich stellt sich tatsächlich weiterhin die Frage, was die maximal zugelassene Länge ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>