<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320381#M69848</link>
    <description>&lt;P&gt;Der Temperatursensor am Verdampfereingang OAT macht Probleme. Im Kältekreisschaubild die&amp;nbsp; - 12 °C ist zu niedrig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht ein Kontaktproblem am Stecker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Widerstandswert&amp;nbsp; des NTC-Sensors sollte überprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:50:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-11T10:50:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320358#M69844</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo, &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Vitocal 222-S Anlage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Anlage heizt nicht, ich habe keine Fehlermeldung erhalten, die Anlage hat von jetzt auf gleich nicht mehr geheizt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich hatte die ganze Anlage heute vom Strom getrennt, um diese einmal neu zu starten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nach 10 min habe ich jetzt auch eine Fehlermeldung bekommen 0A. Die habe ich quittiert aber die Anlage heizt weiter nicht. Die Außeneinheit springt auch nicht an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was kann ich tun?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Besten Dank im Voraus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:19:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320358#M69844</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T09:19:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320381#M69848</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Temperatursensor am Verdampfereingang OAT macht Probleme. Im Kältekreisschaubild die&amp;nbsp; - 12 °C ist zu niedrig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht ein Kontaktproblem am Stecker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Widerstandswert&amp;nbsp; des NTC-Sensors sollte überprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:50:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320381#M69848</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T10:50:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320391#M69851</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo KaSi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort, der NTC Sensor hat die richtige Außentemperatur, ich habe das mit unserem Thermometer abgeglichen. Kannst du mir sagen wo ich den Stecker der es sein kann schnell finde?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte jetzt auch in der Community gelesen, dort taucht öfters das Problem mit dem 3-Wege-Ventil auf, kann es vielleicht auch das sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:31:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320391#M69851</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T11:31:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320403#M69854</link>
      <description>&lt;P&gt;Der befindet sich auf der Steuerungsplatine in der Außeneinheit. Wenn man die Abdeckungen mit Zugang zur Steuerung entfernt sieht man die beschrifteten Steckplätze.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 12:08:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320403#M69854</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T12:08:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320409#M69856</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Meldungsstatistik wird &lt;STRONG&gt;Fehler 1&lt;/STRONG&gt; "OAT-Sensor Kurzschluss oder Unterbrechung" explizit angezeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 12:33:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320409#M69856</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T12:33:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320431#M69863</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich war jetzt 2 Stunden nicht zu Hause und wollte jetzt das Außengerät öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt läuft diese wieder. Ich habe bis jetzt an der ganzen Anlage noch nichts gemacht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 15:06:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320431#M69863</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T15:06:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320435#M69867</link>
      <description>&lt;P&gt;Kältekreisschaubild ist noch nicht aktualisiert!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein weiteres wäre hilfreich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beiden anderen Bilder werden zur Analyse nicht benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 15:26:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320435#M69867</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T15:26:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320452#M69874</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok anbei noch das neue &lt;SPAN&gt;Kältekreisschaubild&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 16:59:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320452#M69874</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T16:59:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320460#M69876</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der Fotoaufnahme hasst Du vermutlich einen Übergangszustand erwischt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter und Lüfter sind aus. Temperaturen im Kältekreis gerade am ausgleichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 18:15:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320460#M69876</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T18:15:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320470#M69884</link>
      <description>&lt;P&gt;so aber jetzt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 19:31:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320470#M69884</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T19:31:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320477#M69887</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja jetzt geht's mit voller Kraft an die WW-Erwärmung. Was mit nicht ganz gefällt, die Eintrittstemperatur in den Verdampfer mit -10 °C soll 2K niedriger sein als im Tauscher mit -8°C. Das sollte eigentlich gerade umgekehrt sein. Ich weiß nicht wie die Regelung auf diese beiden Temperaturen reagiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Läuft die WW-Erwärmung bis zum Schluß problemlos durch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Behalte auf alle Fälle die Meldungen in der Meldungsstatistik im Auge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 20:10:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320477#M69887</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T20:10:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320479#M69889</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok danke für die Info, bis jetzt läuft alles wieder normal, das Wasser ist warm und ist ohne Probleme bis zum Schluss durchgelaufen. Das werde ich machen, ich werde mir morgen doch noch den NTC Sensor anschauen vielleicht ist da doch was mit. Anbei noch ein Bild ohne WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin mir auch nicht sicher ob die Anlage richtig eingestellt ist, da wir eine hohen Verbrauch haben, vielleicht spielt das auch noch mit rein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 20:43:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320479#M69889</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-11T20:43:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320516#M69905</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde an deiner Stelle erst Mal weiter beobachten. D'not touch a runing system.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturdifferenz ist ja auch beim&amp;nbsp; Heizen 2K. Vielleicht ist das auch OK und bedürfte nur einem Fühlerabgleich. Eine Erklärung für die 0A-Abschaltung haben wir noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Anmerkung zum hohen Stromverbrauch. Unterstützt da vielleicht unerkannt der Durchlauferhitzer?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:15:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/320516#M69905</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-12T09:15:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/321304#M70146</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo KaSi21,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich war leider beruflich eingespannt, deshalb kann ich erst jetzt antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis jetzt läuft die Anlage wieder normal, WW und Heizung ist OK. Einen Fehler habe ich bis jetzt auch nicht mehr gehabt. Den Durchlauferhitzer habe ich schon gleich bei der Installation ausgestellt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde das mal weiter beobachten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 17:11:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/321304#M70146</guid>
      <dc:creator>ChristianL1</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-14T17:11:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/321344#M70166</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich dachte der Durchlauferhitzer ist freigeschaltet, weil das Symbol für den DLE auf den beiden Fotos der Anlagenübersichten in dem ersten Beitrag enthalten ist. Im laufenden Betrieb wird der aktivierte Zustand dann durch Anzeige der Stufe 1,2 oder 3 visualisiert. Aber vielleicht gibt es da auch Unterschiede bei den Produktgenerationen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 20:56:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-heizt-nicht/m-p/321344#M70166</guid>
      <dc:creator>KaSi21</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-14T20:56:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

