<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 250 A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/317026#M68784</link>
    <description>&lt;P&gt;Für das Monitoring stimmt das - aber das zeigt unwesentlich mehr an als die ViCare App. Für die Parametrisierung bin ich nicht berechtigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(kesselsolltemperaturbegrenzung scheint es bei mir nicht zu geben)&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:00:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-01T08:00:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316008#M68471</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut Heizkurve müsste&amp;nbsp; die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 Grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;51 Grad sein . Bei mir aktuell 40 Grad. Die Neigung ist 1.2&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Am Dienstag ist die Anlage von einem Viessmann Werkstechniker inbetrieb genommen worden. Die eingestellte Raumtemperatur (22 Grad)&amp;nbsp; wird fast erreicht,aktuell 21.9 Grad. Ich habe Heizkörper.Jezt zu meiner Frage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das okay das die Vorlauftemperatur geringer ist und warum ist das so ? P.S Habe aktuell keine Nachtabsenkung eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 08:11:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316008#M68471</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T08:11:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316043#M68474</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe bei das gleiche Phänomen - seit dem letzten Softwareupdate lässt sich die Vorlauftemperatur nicht über 40° stellen - weder über die Heizkennlinie noch über die Soll-Raumtemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizkennlinie" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17936i672B934A5EACBF4B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="61C5984E-79F4-4795-A26A-2549B436EFC0.png" alt="Heizkennlinie" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Heizkennlinie&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Gestern nicht über 40° / heute auch nicht" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17935iC87EAF84E78836F4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="A259097E-35A9-4ADD-99CE-A77B417DEA73.jpeg" alt="Gestern nicht über 40° / heute auch nicht" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Gestern nicht über 40° / heute auch nicht&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 09:10:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316043#M68474</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T09:10:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316097#M68504</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe am 21.02.23 auch ein Update vom Werkstechniker installiert bekommen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 11:16:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316097#M68504</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T11:16:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316775#M68692</link>
      <description>&lt;P&gt;Gestern wurde von meinem Heizungsfachbetrieb Kontakt mit dem Technischen Dienst von Viessmann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufgenommen. Der Werkstechniker muss nochmal kommen .Ich warte auf einen Termin.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:24:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316775#M68692</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T12:24:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316802#M68699</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh, habt Ihr vielleicht außerdem noch einen Raumtemperaturfühler mit Steuerungsfunktion? Falls ja, dann wird ja bei Erreichen der eingestellten 22°C die WP-Leistung runtergeregelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und mal anders gefragt: Wenn jetzt schon bei einer Vorlauftemperatur von 40°C die 22°C Raumtemperatur erreicht werden, wieviel würde das dann bei Vorlauftemperaturen um die 50°C werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe übrigens auch ein Haus BJ 95 mit Heizkörpern. Bei den derzeitigen Außentemperaturen arbeitet die Anlage gemäß meiner Heizkurveneinstellung (Neigung 0,9, Niveau -6 K) eigentlich immer unter 40°C Vorlauftemperatur und die Temperaturen im Haus, die sich einstellen, liegen gewünschter maßen zwischen 20 und 21°C.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:18:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316802#M68699</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T13:18:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316811#M68702</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt keine Raumtemperaturfühler - d.h. Heizkurve wurde manuell durch individuelle Messungen angepasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der letzte Techniker eine komplette Neukonfiguration der Anlage vorgenommen hat bin ich aber nicht sicher ob die derzeitige Einstellung noch passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5CB63FB6-7043-4767-9373-D2107AA44FD0.png" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18018i3FB04B1BEEAE854A/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="5CB63FB6-7043-4767-9373-D2107AA44FD0.png" alt="5CB63FB6-7043-4767-9373-D2107AA44FD0.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:34:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316811#M68702</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T13:34:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316813#M68704</link>
      <description>&lt;P&gt;1. Ich habe keinen Raumtemperaturfühler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. im EG&amp;nbsp; werden ,21,8 Grad nur erreicht da ich die Nachtabsenkung entfernt habe und die Rolladen erst&amp;nbsp; 11 Uhr hoch&amp;nbsp; fahre. Trotzdem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;keine wohlige Wärme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Im 1. OG deutlich kühler, besonders im Bad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Heizungsfachbetrieb ist das so nicht korrekt. Vorlauftemperatur ist immer bei max.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;40.5 Grad oder weniger seit dem Update. Vorher hatte ich wie in der Heizkurve angezeigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wurde bei 10 Grad um die 40 Grad Vorlauftemperatur und bei 0 Grad um die 50 Grad Vorlauftemperatur.Deshalb hat der Heizungsfachbetrieb konntakt mit Viessmann aufgenommen und ich warte auf einen Termin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:40:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316813#M68704</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T13:40:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316815#M68706</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau testen brauche/kann ich derzeit nicht - laufe auf Notbetrieb. Techniker kommt am 24.3. 🤷🏻‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":männlich:"&gt;♂️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:41:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316815#M68706</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T13:41:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316856#M68724</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53121"&gt;@JörgWende&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;OK, an einem Raumtemperatur-Steuerfühler liegt es nicht. Deine Heizkurve ist bei den aktuellen Temperaturen um 0°C ja im Bereich um 40°C. Insofern müsste Deine Vorlauftemperatur ja erst deutlich über 40°C gehen, wenn es auch deutlich kälter wird (Richtung -5°C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die HBs/Techniker stellen gern ziemlich hohe Heizkurven (also "eher etwas zu hohe" als "genau passende") ein, damit es auch ja warm wird. Den erhöhten Stromkonsum wegen "etwas zu hoher Heizkurve" bezahlt dann aber der WP-Besitzer. "Genau passende HKs" muss man sowieso im Laufe der Zeit selbst herausfinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;@Flo_Schneider von Viessmann hat hier im Forum in viele Threads die Erklärung hineinkopiert, wie man sich gezielt der für das eigene Haus und die eigene Heizanlage passenden Heizkurve richtig annähert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:10:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316856#M68724</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T15:10:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316866#M68731</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/63698"&gt;@Conner1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mmh, seltsam. Es gibt noch den Parameter "Kesselsolltemperaturbegrenzung". Der steht bei mir z.B. auf "50°C". Nicht dass der bei Dir auf ca. 40°C "verstellt" ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe mal davon aus, dass Dir nicht unbedingt geholfen ist, wenn das OG mit Bad zwar endlich warm genug ist, aber das UG total überheizt ist und dafür natürlich auch unnötig viel Strom verbraucht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"OG und insbesondere Bad deutlich kühler" bei gleichzeitig "warm genug im EG" ist natürlich auch nicht schön. Gibt es für die 2 Stockwerke jeweils einen eigenen Heizkreis? Falls nicht und alle Stockwerke im selben Heizkreis laufen, dann sollte der HB die beiden Stockwerke per hydraulischem Abgleich so einstellen, dass im OG relativ zum UG mehr Wärme ankommt. Vielleicht sind aber auch einfach die Heizkörper im OG einschließlich Bad zu klein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:11:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316866#M68731</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T15:11:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316870#M68735</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich warte erst mal auf den Techniker am 24.3. und stelle danach die Heizkennlinie neu ein. Das habe ich im Oktober/ Dezember geübt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin gespannt was der Kollege zur 40° Grenze sagt … für Warmwasser scheint die nicht zu gelten (zum Glück)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:22:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316870#M68735</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T15:22:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316877#M68738</link>
      <description>&lt;P&gt;Im ViGuide kann man die Einstellung "Kesselsolltemperaturbegrenzung" in der Heizkreissteuerung sehen und selbst ändern:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="PeterF60_0-1677599293409.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18023i01C3862EED35412E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="PeterF60_0-1677599293409.png" alt="PeterF60_0-1677599293409.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:50:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316877#M68738</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T15:50:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316897#M68746</link>
      <description>&lt;P&gt;Vor dem&amp;nbsp; Firmware Update durch den Viessmann Techniker ist es überall super warm gewesen. Der Viessmann Techniker wurde bestellt weil der Heizungsfachbetrieb nicht in der Lage war die Pumpenleistung der Heizung zu Reduzieren. P.S lautes Rauschen seit Inbetriebnahme der Heizung vor 6&amp;nbsp; Wochen&amp;nbsp; im EG und Flur besonders.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 16:54:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316897#M68746</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T16:54:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316900#M68747</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich muss wohl meinen HB überzeugen, dass er mir einen ViGuide Account einrichtet …&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 16:58:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316900#M68747</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T16:58:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316905#M68749</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Vorlauftemperatur begrenzt 40 Grad" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18026i34E92CEED791063F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Fa Schäfer.jpg" alt="Vorlauftemperatur begrenzt 40 Grad" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Vorlauftemperatur begrenzt 40 Grad&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Fa. Schäfer2.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18027iED903EC3ABE663F7/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Fa. Schäfer2.jpg" alt="Fa. Schäfer2.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 17:04:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316905#M68749</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T17:04:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316907#M68750</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Vorlauftemperatur ist halt nach Update begrenzt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 17:04:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316907#M68750</guid>
      <dc:creator>Conner1</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T17:04:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316973#M68771</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53121"&gt;@JörgWende&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei ViGuide kannst Du Dich mit den gleichen Eingangsdaten wie bei der ViCare einloggen. Es muss also niemand einen neuen Account einrichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 23:35:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316973#M68771</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T23:35:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316974#M68772</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/63698"&gt;@Conner1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mmh, das macht wirklich keinen Sinn. Vielleicht checkst Du trotzdem nochmal im ViGuide den bei Deiner WP eingestellten Parameter "&lt;SPAN&gt;Kesselsolltemperaturbegrenzung&lt;/SPAN&gt;" (... auch wenn laut Deiner Heizkurve eigentlich bis zu 85°C VT bei&amp;nbsp; -30°C Außentemperatur zugelassen sind).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 23:42:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/316974#M68772</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-28T23:42:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/317026#M68784</link>
      <description>&lt;P&gt;Für das Monitoring stimmt das - aber das zeigt unwesentlich mehr an als die ViCare App. Für die Parametrisierung bin ich nicht berechtigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(kesselsolltemperaturbegrenzung scheint es bei mir nicht zu geben)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:00:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/317026#M68784</guid>
      <dc:creator>JörgWende</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-01T08:00:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/317058#M68796</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir (?) kann ich den Parameter "K&lt;SPAN&gt;esselsolltemperaturbegrenzung&lt;/SPAN&gt;" auch direkt an der Heizungsregelung einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:51:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/317058#M68796</guid>
      <dc:creator>PeterF60</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-01T08:51:54Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
