<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/317022#M68783</link>
    <description>&lt;P&gt;Wie schon mal angemerkt, ist es hier kontraproduktiv den Gang nicht zu beheizen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 07:53:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-03-01T07:53:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314665#M67964</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="174B7BD7-D730-4850-84DF-419FDC0D5B0B.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17763iD8180FF74F97F3D4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="174B7BD7-D730-4850-84DF-419FDC0D5B0B.png" alt="174B7BD7-D730-4850-84DF-419FDC0D5B0B.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ED7C2CCE-66EF-45ED-AE67-F6C4C5CD990F.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17764iC98033A169EC384F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ED7C2CCE-66EF-45ED-AE67-F6C4C5CD990F.png" alt="ED7C2CCE-66EF-45ED-AE67-F6C4C5CD990F.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DF2A99EF-7BE8-4A18-8CF9-0533475833D5.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17765iB40473BDF970FECF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DF2A99EF-7BE8-4A18-8CF9-0533475833D5.png" alt="DF2A99EF-7BE8-4A18-8CF9-0533475833D5.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir bitte jemand helfen, ich bin am verzweifeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe seit einer Woche mehrmals täglich die Fehlermeldung Paddleschalter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach geht die Wärmepumpe auf Störung und geht ausser Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich hatte erst letz einen Viessmann Einsatz der 900€ gekostet hat, aber Gerät läuft einfach nicht rund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 12:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314665#M67964</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-21T12:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314829#M68011</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast vermutlich einen zu kleinen Volumenstrom im Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist denn deine Konfiguration?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohn- bzw Heizfläche? Neu- oder Altbau? Gedämmt? Kfw Standard? Fussbodenheizung oder Heizkörper? Heizkennlinie und Niveau.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Ralf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 20:34:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314829#M68011</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-21T20:34:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314837#M68014</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="227648A6-7F09-4734-8A31-4DB974305C34.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17789i9073CE2E9D6CBC99/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="227648A6-7F09-4734-8A31-4DB974305C34.png" alt="227648A6-7F09-4734-8A31-4DB974305C34.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hi Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wohnfläche 360m2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geheizt werden ca. 200m2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neubau 2020&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir mussten beim Bau ENEV -30% erreichen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fussbodenheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkennlinie und Niveu(siehe Foto) &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würd mich echt freuen wenn du mir helfen kannst, bin nämlich am verzweifeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;yener&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 21:16:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314837#M68014</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-21T21:16:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314861#M68022</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Yener,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für einen Neubau sind deine Einstellungen viel zu hoch. Ich denke, dass du die Raumtemperatur mit ERR (Einzelraumregler) regelst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ERR bitte alle auf höchste Einstellung, Kennlinie auf 0.2 und Niveau auf&amp;nbsp; -2 einstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bitte noch einmal schreiben, was mit Paddelschalter und Raumtemperatur passiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Ralf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 05:18:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314861#M68022</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T05:18:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314906#M68039</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab die FBH in den Zimmern auf 22 Grad. Meinst du ich soll die auf max. also 30 stelle?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Und soll ich das nur in den Zimmern mache die ich auch tatsächlich heize, oder in allen? Also auch die die ich normal nicht heize?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:48:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314906#M68039</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T07:48:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314939#M68049</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Yener,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du musst zuerst einen hydraulischen und thermischen Abgleich deiner Anlage machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klingt komplizierter als es ist. Du benötigst nur etwas Geduld, da die Änderungen immer erst einpendeln müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür alle ERR in allen Raumen voll aufdrehen.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Kennlinie auf 0.2 und Niveau auf&amp;nbsp; -2 einstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach die Verteilung der Raumtemperaturen in den einzelnen Räumen beobachten und notieren, das wird 1 - 2 Tage dauern. Die nächsten Schritte schreibe ich Dir im Anschluß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Paddelschalter sollte aber mit dem Aufdrehen der ERR bereits nicht mehr anschlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Wärmepumpe benötigt einen Mindest-Volumenstrom damit die erzeugte Wärme auch auch in die Heizschleifen gelangen kann., die ERR bremsen diesen aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:07:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/314939#M68049</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T09:07:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315171#M68132</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="18171F9C-C781-4454-8769-0C716E6F9ACE.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17808i8DDACFF8B438E98B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="18171F9C-C781-4454-8769-0C716E6F9ACE.png" alt="18171F9C-C781-4454-8769-0C716E6F9ACE.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="75007898-4890-42FF-864C-63544BF73C4D.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17809iD464DF9A3C9502C4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="75007898-4890-42FF-864C-63544BF73C4D.png" alt="75007898-4890-42FF-864C-63544BF73C4D.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="E1BDF522-D9D5-42A6-A37A-30BBFFB7E84F.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17810i8006E456DF0357C4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="E1BDF522-D9D5-42A6-A37A-30BBFFB7E84F.png" alt="E1BDF522-D9D5-42A6-A37A-30BBFFB7E84F.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="D9567F4C-7E5A-49D9-A730-CE439B161BB1.png" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17811iCC157B19ED5F4211/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="D9567F4C-7E5A-49D9-A730-CE439B161BB1.png" alt="D9567F4C-7E5A-49D9-A730-CE439B161BB1.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="289B92D0-8EFC-40B7-BC8C-DB816CBE9A51.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17812i4B223C5710B45F84/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="289B92D0-8EFC-40B7-BC8C-DB816CBE9A51.jpeg" alt="289B92D0-8EFC-40B7-BC8C-DB816CBE9A51.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hi Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schau mal ich habe gestern noch im Forum gelesen, dass es am Überströmventil liegen kann. Ich habe das Ventil gestern von ursprünglich 150 auf 100 runter geschraubt. Seit gestern kommt die Meldung nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hänge dir mal Paar Bilder an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Werte jetzt aber trotzdem noch auf 0,2 und -2 geändert, so wie du empfohlen hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Soll ich den hydraulischen und thermischen Abgleich trotzdem noch machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Kann das Problem wirklich am Überströmventil gelegen haben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Kannst du die bitte auch mal die Anzahl meiner Verdichterstarts anschauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt; vielen lieben Dank Ralf für deine Hilfe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 20:58:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315171#M68132</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T20:58:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315174#M68134</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Yener,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hatte schon befürchtet, dass du gar kein Überströmventil (ÜSV) hast.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sollte aber trotzdem im regulären Betrieb nicht öffnen, sondern nur im "Notfall ".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher solltest du die Abgleiche auf jeden Fall machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wird auch das "Takten" der WP aufhören. Die WP muss die produzierte Energie abgeben können, das geht über den Volumenstrom und die Speicherfähigkeit des Estrich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit deiner jetzigen Einstellung lässt du die WP immer mit Vollgas gegen die Mauer(ERR) fahren. Das geöffnte ÜSV wird ggf. den Fehler Paddelschalter ersparen aber nich das Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An den Verteilern der Fussbodenheizung sind sogenannte Flowmeter installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei geöffneten ERR kannst du hier den Volumenstrom in l/min. je Heizschleife ablesen. Diese addieren, x 60 multiplizieren und du hast den Volumenstrom in l/h.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den bitte einmal posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Inneneinheit ist für 16 kw ausgelegt, kennst du die Daten der Ausseneinheit?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 21:44:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315174#M68134</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-22T21:44:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315314#M68201</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt mal alle ERR geöffnet. Ich werde heut Abend mal den Volumenstrom berechnen und dir schreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Ausseneinheit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AWBT-M-E 221.C10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:18:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315314#M68201</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T11:18:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315325#M68208</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Yener,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deine Anlage verlangt einen Mindestvolumenstrom von 1400 l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das werden wir bei der Fläche hinbekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat der Heizungsbauer eine Heizlastberechnung erstellt und ausgehändigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf welcher Grundlage wurde die Planung gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast aktuell rd. 45% Leerstand im Haus? Oder sind das Nebenräume?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;EM&gt;Wohnfläche 360m2&lt;/EM&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;EM&gt;Geheizt werden ca. 200m2&lt;/EM&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="inikum_0-1677152430494.png" style="width: 673px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17826iA77D4B2C239F9E70/image-dimensions/673x614?v=v2" width="673" height="614" role="button" title="inikum_0-1677152430494.png" alt="inikum_0-1677152430494.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 11:45:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315325#M68208</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T11:45:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315366#M68222</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Energieberater Heizlast.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17832iC2B45865261DE635/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Energieberater Heizlast.png" alt="Energieberater Heizlast.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Berechnung Heizkreise.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17833iD064883BCEEF1411/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Berechnung Heizkreise.png" alt="Berechnung Heizkreise.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizlastberechnung wurde von Energieberater gemacht.&amp;nbsp; Auf Grundlage dieser hat mir der Verkäufer dann die Heizkreise berechnet und diese wurden dem entsprechend verlegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 45% die ich nicht heize sind Räume die ich nicht täglich nutze.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vilen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:32:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315366#M68222</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T13:32:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315437#M68255</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Yener,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Liste der Heizkreise bekomme ich nicht Deckungsgleich mit der Zeichnung. In der Liste gibt es mehr Kreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du die abgelesen Volumenstrome in die Zeichnung übertragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 45% sollen komplett unbeheizt bleiben? Da du hier auf allen 3 Etagen an beheizte Räume angrenzt, solltes du über eine Minimalbeheizung nachdenken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. der Heizlastberechnug könnten vieleicht einmal &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41215"&gt;@Guennie&lt;/a&gt;&amp;nbsp;oder &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; rüberschauen. (Ich glaube darin seid Ihr richtig fit.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 19:19:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315437#M68255</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T19:19:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315445#M68263</link>
      <description>&lt;P&gt;In einem Neubau mit U Wert&amp;nbsp;0,268 einzelne Räume nicht zu heizen, nur weil sie nicht täglich benutzt werden, ist bei einer WP völlig kontraproduktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Alle Räume beheizen! die unbenutzten vielleicht ein Grad kälter stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Schrittweise die Heizkurve absenken bis es in einem Raum zu kalt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Evtl kann man bei diesem Raum den Volumenstrom dann noch erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Evtl kann man dann proportional den Volumenstrom aller Heizkreise erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Wenn dann die 1400l/h erreicht werden, Überströmventil gerade so weit zurückstellen bis es schließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:03:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315445#M68263</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T20:03:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315446#M68264</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in wieweit die Heizlast Berechnung mit der Realität zusammen passt, lässt sich schnell feststellen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Innenteil Deiner WP kannst in den Energiebilanzen die für die WW Bereitung und fürs Heizen tatsächlich benötigte Heizenergie der letzten 52 Wochen abrufen. Die 52 Wochenwerte fürs WW und fürs Heizen zusammen addieren, und bitte die beiden Summen hier mitteilen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit diesen Werten kann man problemlos die tatsächliche Heizlast des Hauses errechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Vermutung - ohne das Ganze nachgerechnet zu haben :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angenommen die Heizlast wurde für das Haus richtig ausgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nur 50% des Hauses tatsächlich beheizt werden, ist die WP schon mal ums doppelte zu stark. Hier kann der HB dann nicht einmal etwas dafür, denn der muss ja das Ganze aufs komplette Haus auslegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist schon mal die erste Richtung zum massiven Takten der WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann noch die verbleibenden 50% des Hauses zusätzlich über die ERR runterbügeln……die Takte steigen noch weiter, und zusätzlich bekommst jetzt Probleme mit der Mindestströmung (Paddelschalter).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um das Auslösen des Paddelschalter in den Griff zu bekommen, das Überströmventil voll offen…..damit erzeugst sozusagen einen fast-Kurzschluss zwischen VL und RL des WP Sekundärkreises. Das Ergebnis: noch mehr takten……und zusätzlich bringst die Energie der WP nicht mehr in die Heizkreise……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Ergebnis: Abschaltungen wegen Paddelschalter, Takten ohne Ende, (Baldiger Verschleiß des Verdichter), und das Ganze bei zusätzlich höher als notwendigem Energieverbrauch der Anlage……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage kann so, selbst bei richtig ausgelegter Verdichterleistung nicht arbeiten, und muss Schritt für Schritt von vorne bis hinten abgeglichen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber fangen wir ganz von vorne an, und schauen mal wie die Verdichterleistung zum Haus passt, und dann kommen die nächsten Schritte……..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:06:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315446#M68264</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T20:06:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315448#M68265</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41215"&gt;@Guennie&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Unterstützung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:10:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315448#M68265</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-23T20:10:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315986#M68461</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6982"&gt;@inikum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41215"&gt;@Guennie&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mal alles was ihr empfohlen habt gemacht und eine kurze Bilddokumentation als PDF gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffe dass passt für euch so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würd mich freuen wenn ihr mir erklären könntet wie ich weiterverfahren soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und ein schönes WE &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Yener&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 22:51:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315986#M68461</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-25T22:51:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315992#M68466</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizenergie kann man aus dem Foto nur “schätzen”. Bitte jeweils alle 52 Wochenwerte zusammenrechnen, und hier mitteilen……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 06:12:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315992#M68466</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T06:12:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315995#M68468</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte nur diesen Wert. Was genau muss ich tun um die angezeigt zu bekommen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;yener&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 07:05:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315995#M68468</guid>
      <dc:creator>YenerDönmez</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T07:05:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315996#M68469</link>
      <description>&lt;P&gt;…….mit den Pfeiltasten kannst du zwischen jedem Balken wechseln…….unter dem Diagramm findest du dann jeweils die Kalenderwoche, und den verbrauch in dieser Kalenderwoche angezeigt………alle 52 Werte abschreiben, und addieren…..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 07:14:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/315996#M68469</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T07:14:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Paddleschalter und Wärmepumpe ausser Betrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/316051#M68477</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;EM&gt;Volumenstrom siehe Pläne&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedeutet&amp;nbsp; "Samstag=0,5"&amp;nbsp; 0,5l /min?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann komme ich auf etwas über 800l/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist viel zu wenig!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Sekundär pumpe läuft mit 100%?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann versuchst du jetzt alle Flowmeter auf das Doppelte zu bringen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;0,5l /min&amp;nbsp; --&amp;gt; 1l/min&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1l/min --&amp;gt; 2 l/min&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hatte denn die Schapps Idee da so viele Heizkreise weg zu lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 09:26:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-Paddleschalter-und-Waermepumpe-ausser-Betrieb/m-p/316051#M68477</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-26T09:26:21Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
