    <title>Thema "Betreff: Kältemittel" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311957#M67047</link>
    <description>&lt;P&gt;JA ein Ölfilm an einer der Bördel-Verschraubungen wäre ein Indiz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wenn der Verdampfer ungewöhnlich stark vereist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder bei Außentemperaturen vereist, wo die Maschine früher nicht vereist ist.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 19:48:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-12T19:48:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311749#M66971</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Anlage - vitocall 222-s ac 221c08-&amp;nbsp; ist vom Werk mit 2,39 kg R410A vorgefüllt. Das reicht für 12m Kältemittelleitung. Habe aber ca 16m.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Inbetriebnahme durch einen Viessmann Techniker vor zwei Jahren wurde kein Kältemittel nachgefüllt...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dürfte hier Kältemittel nachgefüllt werden ohne dass jährlich auf Dichtigkeit geprüft werden muss???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung steht als Grenze 3,00kg. Hab aber auch schon was von 2,40kg gehört...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich freu mich auf Eure Antworten und sage Dankeschön!!&amp;nbsp; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann ja Flo auch was dazu sagen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Munter bleiben!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:14:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311749#M66971</guid>
      <dc:creator>KaSpo</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-11T15:14:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311794#M66990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja ab 2,4kg ist die Prüfung fällig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe Seite vom &lt;A href="https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/fluorierte-treibhausgase-fckw/rechtliche-regelungen/haeufig-gestellte-fragen-zur-f-gas-verordnung/abschnitt-2-dichtheitskontrollen#frage-21-welche-einrichtungen-mussen-auf-dichtheit-gepruft-werden" target="_blank"&gt;UBA&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1676144367083.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/17451i254D9FBC66DBB72E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1676144367083.png" alt="qwert089_0-1676144367083.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 19:42:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311794#M66990</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-11T19:42:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311930#M67036</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal eine generelle Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn keine Dichtheitsprüfung vorgeschrieben ist, wie kann man erkennen, ob Kältemittel fehlt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es "verdächtige" Meldungen in der Meldungshistorie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mal gelesen, dass ölige Verschraubungen ein Hinweis sein sollen. Stimmt das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BM1981&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 17:10:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311930#M67036</guid>
      <dc:creator>BM1981</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-12T17:10:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311957#M67047</link>
      <description>&lt;P&gt;JA ein Ölfilm an einer der Bördel-Verschraubungen wäre ein Indiz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder wenn der Verdampfer ungewöhnlich stark vereist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder bei Außentemperaturen vereist, wo die Maschine früher nicht vereist ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 19:48:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/311957#M67047</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-12T19:48:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/315741#M68371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaut denn der Viessmann Monteur bei der Inbetriebnahme immer nach ob genug Kältemittel im System ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte es also sein dass -trotz 4 Meter mehr Kältemittelleitung als die angegebene maximallänge für die Vorfüllung ab Werk - genug Kältemittel im System ist obwohl nix nachgefüllt wurde?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War ein sehr erfahrener Monteur ( hat sich kurz nach meiner Inbetriebnahme in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strand_mit_Sonnenschirm:"&gt;🏖&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht liest es ja jemand von Viessmann oder jemand der eine ähnliche Situation hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":siegeszeichen:"&gt;✌️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 17:05:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/315741#M68371</guid>
      <dc:creator>KaSpo</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-24T17:05:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316523#M68615</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin mir unsicher. Würde am liebsten mal die Kältemittelmenge kontrollieren lassen- ob genug im System ist und die Anlage keinen Schaden nimmt...Wenn das nicht son Akt wäre nen Viessmann Monteur auf den Hof zu bekommen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nichts_sehender_Affe:"&gt;🙈&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönen Feierabend &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":siegeszeichen:"&gt;✌️&lt;/span&gt;☺️&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:46:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316523#M68615</guid>
      <dc:creator>KaSpo</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-27T17:46:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316565#M68631</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Anlage nicht mehr in Gewährleistung ist, kannst du für so etwas auch den Kälte/Klimatechniker aus der Umgebung beauftragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 19:41:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316565#M68631</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-27T19:41:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kältemittel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316597#M68644</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage ist im Juni 20 von Viessmann in Betrieb genommen . Läuft auch eigentlich zur&amp;nbsp; Zufriedenheit. Nur bei Temperaturen von unter minus zehn Grad laufen immer mal wieder&amp;nbsp; Fehlermeldungen auf, die man dann allerdings nur im Speicher findet weil die Anlage wohl alles selber regelt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht ist das ja bei sehr niedrigen Temperaturen sogar normal...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 22:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kaeltemittel/m-p/316597#M68644</guid>
      <dc:creator>KaSpo</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-27T22:49:39Z</dc:date>