    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;dann müsste meine Anlage ja wenn ein Sollvorlauf von 2 Grad vorgegeben ist bei 30 Grad abschalten?&lt;BR /&gt;Das tut diese aber nicht, sondern läuft auch noch bei 32/33 Grad Vorlauf?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann man im Bedienmenü irgendwo ersehen welche Einschalthysterese vorhanden ist?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 16:45:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michl</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-02T16:45:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200 S Wärmepumpe VL oder RL gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4755#M6636</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben eine Viessmann Vitocall 200S 10kw Wärmepumpe (3phasig).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun hätte ich eine Frage zu der Regelung des Heizkreises.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keinen Buffer, Wärme wird direekt in die FB Heizung übergeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn laut der Heizkurve bei 0 Grad eine VL Temp. von 30 Grad steht, gilt dies dann für den Sek. Rücklauf oder den Sek. Vorlauf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch sind die Schalthysteresen? Also ab Welcher RL Temp ( Wenn RL Gesteuert) wird die Wärmepumpe wieder eingeschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:35:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4755#M6636</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-01T18:35:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Michl, bei der angezeigten Außentemperatur handelt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4797#M6637</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hallo Michl,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei der angezeigten Außentemperatur handelt es sich um einen Mittelwert der letzten drei Stunden, um ein Takten der Anlage zu vermeiden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Heizkennlinie bezieht sich grundsätzlich auf das Verhältnis von Außentemperatur zu Vorlauftemperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mehr Informationen zum Thema Heizkennlinie findest du hier in unserem Innovations Blog:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size: 10pt;"&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338" target="_blank"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;&lt;SPAN style="color: #0000ff; font-family: Helv;"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.VH28OJ0weRs&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es handelt sich bei deinem Heizsystem um eine invertergeführte Anlage, also wird diese über den Vorlauf mit einer Einschalthysterese von 2K geregelt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße ° jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 14:59:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4797#M6637</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-02T14:59:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, bei der angezeigten Außentemperatur handelt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4804#M6638</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;dann müsste meine Anlage ja wenn ein Sollvorlauf von 2 Grad vorgegeben ist bei 30 Grad abschalten?&lt;BR /&gt;Das tut diese aber nicht, sondern läuft auch noch bei 32/33 Grad Vorlauf?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann man im Bedienmenü irgendwo ersehen welche Einschalthysterese vorhanden ist?</description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 16:45:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4804#M6638</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-02T16:45:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4826#M6639</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michl,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer noch Restenergie im System befindet und die Pumpen weiterlaufen, kann es durchaus zu einer Temperaturüberschreitung im Vorlauf von 2 - 3 K kommen. Dies ist ein völlig normaler Vorgang. Die Hysterese kann aus sicherheitstechnischen Gründen in der normalen Bedienerebene weder eingesehen noch verändert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier ein Beispiel:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei einer Vorlauftemperatur von 30°C Soll -2K (Hysterese), also 28°C erfolgt die Zuschaltung der Wärmepumpe; bei 30°C Ist erfolgt die Abschaltung Wärmepumpe, die Restenergie aus dem Kältekreis wird über den Verflüssiger noch abgegeben, daher die leichte Überhöhung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 08:51:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4826#M6639</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T08:51:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4827#M6640</link>
      <description>Danke.&lt;BR /&gt;Ich habe das bei meiner Wärmepumpe beobachtet wenn sich diese ein und ausschaltet. Dabei hab ich mir die Grafik des Kältekreises zur Hilfe genommen. Das mit den 2 Grad Hysterese ist mir klar.&lt;BR /&gt;Das ganze bezieht sich bei mir jedoch auf den RL. was ich gesehen habe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe schaltet bei 28 Grad RL Temp ein, wenn die Heizkennlinie sagt 30 Grad. Dann wenn 30 Grad, 31 Grad des RL erreicht sind, schaltet sich die Wärmepumpe aus.&lt;BR /&gt;Da hab ich bei der VL Temp. Schon 33 Grad.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Arbeitet ohne Puffer. geht direkt ins FBH System.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:56:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4827#M6640</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T09:56:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4841#M6641</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;deiner Schilderung nach könnten auch Vor- und Rücklauf vertauscht sein. Bitte lass dies durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zertifizierte Fachpartner findest Du hier:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/Partner_vor_Ort.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Bitte wähle im Menü auch „Zertifizierte Betriebe für Wärmepumpen“ aus. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 13:02:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4841#M6641</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T13:02:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4854#M6642</link>
      <description>Guten Abend,&lt;BR /&gt;wie meinen Sie das mit dem Vertauschten VL, RL? Bezygnehmend auf die Temp. Fühler?&lt;BR /&gt;Gibt es nicht auch Rücklaufgeführte Anlagen?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:39:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4854#M6642</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-03T15:39:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4880#M6643</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;damit meine ich, dass evtl. der Vorlauf bauseits am Rücklauf und umgekehrt angeschlossen sein können. Man kann auch die Sensoren überprüfen, wobei ich bezweifle, dass diese vertauscht sind.&lt;BR /&gt;Es gibt auch Anlagen, die über den Rücklauf regeln, das sind aber Systeme ohne Inverter. Wie gesagt, du solltest dies durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 08:43:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4880#M6643</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-04T08:43:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4971#M6644</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;die Vorlauf und Rücklauf Anbindungen sind Ordnungsgemäß Angeschlossen.&lt;BR /&gt;Es wird die Anlage definitiv über den RL gesteuert. Ist ersichtlich da sich die Wärmepumpe bei dem Sollwert von 30 Grad bei einer RL Temp. von 28 Grad einschaltet!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es die Möglichkeit die Spreizung des VL,RL von 2 Grad auf 4 Grad zu erhöhen um die Einschaltwerte der Wärmepumpe zu minimieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es einen Richtwert wie oft die Wärmepumpe max. am Tag starten soll um den Kompressor nicht zu sehr zu belasten?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Sun, 07 Dec 2014 09:27:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/4971#M6644</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-07T09:27:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Michl, da sich beim Abschalten der Wärmepumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/5016#M6645</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;beim dem Beispiel mit 30° Vorlauf-Soll, laut Kennlinie, schaltet die Wärmepumpe ein wenn die Vorlauftemperatur um mehr als die Hysterese Rücklauftemperatur unterschritten ist. Hier sind 2K voreingestellt. &lt;BR /&gt;Das Gerät schaltet aus, wenn die Vorlauftemperatur um die Hysterese Rücklauftemperatur (2K) überschritten wurde. Dementsprechend regelt die Anlage im Heizbetrieb nach der Vorlauftemperatur, im Bezug auf die Hysterese von 2K. &lt;BR /&gt;Die Vitocal 200-S regelt definitiv nach der Vorlauftemperatur.&lt;BR /&gt;Wie oft die Maschine am Tag starten sollte, kann man nicht sagen, da dies je nach Anlagenausführung unterschiedlich ist. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Hysterese kann von deinem Heizungsfachbetrieb geändert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 12:55:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/5016#M6645</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-08T12:55:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S Wärmepumpe VL oder RL gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/13021#M6646</link>
      <description>Vitocal 200 has two different settings for adjusting run times with systems without buffer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Parameter 7304 is secondary hysteresis. Default is 2.0K&lt;BR /&gt;Parameter 7313 is heating stopping hysteresis. Default is 2.0K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;If heating curve requires 30 degrees, pump will start returning When water is 30-5-2 (7304) = 23 and it will stop When temperature is 30-5 + 2 (7313) = 27 degrees. So machine will heat water a total of 4 degrees. You have to enter to coding level 2 to change thesis parameters.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;You can find instructions how to enter code level 2 by using Google with Following words "Coding level 2 Vitocal uk" Open first available pdf to get instructions.</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2015 14:50:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Waermepumpe-VL-oder-RL-gesteuert/m-p/13021#M6646</guid>
      <dc:creator>fraatti</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-22T14:50:09Z</dc:date>
    </item>
  </channel>