    <description>&lt;P&gt;Hallo, Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach den o.g. Angaben kann ich in meiner Anlage jetzt die Energiebilanz für WW und Heizen sehen. (Die graphische Darstellung ist jetzt auch ansehnlicher). Wieviel elektrische Energie für das WW und das Heizen benötigt wurde bzw. wieviel Wärmeenergie daraus erzeugt wurde. Die Summe aus elektrischer Energie WW+Heizen sollte den Bezug der Energie von extern sein, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stimmt dieser Wert theoretisch mit dem Zählerwert überein? (Habe die Abrechnung für 2022 noch nicht erhalten um diesen zu Vergleichen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstellernummer: 7549934701134111&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Angabe der Energiebilanz PV macht mich aber stutzig bzw. die Angaben sind nicht plausibel, kann ich hier auch Parameter prüfen bzw. anpassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Witali&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:23:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Witali</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-01T14:23:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93518#M2210</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben eine VC 200-A und ich möchte dieses Jahr das erste Mal eine entsprechende Abrechnung&lt;BR /&gt;vornehmen. Leider kann ich die JAZ nicht auslesen, es gibt nur ein Betriebstagebuch und die Energieanzeige, diese scheint mir aber falsch/zu hoch zu sein, was kann ich machen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Technische Daten der Anlage lt. Anzeige&lt;BR /&gt;VC 200-A&lt;BR /&gt;7549934701539114&lt;BR /&gt;Bedienung B920W243/9 B920W243 / 6E64&lt;BR /&gt;Wärmepunpe 4.70/20&lt;BR /&gt;Codierstecker 4172-04/4C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christopher Wintrich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:30:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93518#M2210</guid>
      <dc:creator>CWintrich</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-07T12:30:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93529#M2211</link>
      <description>&lt;P&gt;Kuck hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.waermepumpe.de/normen-technik/jazrechner/" target="_blank"&gt;https://www.waermepumpe.de/normen-technik/jazrechner/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93529#M2211</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-07T13:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93535#M2212</link>
      <description>Hallo CWintrich,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte prüf einmal die Einstellung des Parameters 8811 und ob dieser auf 2 steht. Du gelangst dorthin, indem du die OK- + Menü-Taste ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf Codierebene 1 und dann auf Bedienung.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:58:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93535#M2212</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-07T13:58:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93571#M2213</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;habe in der Codierebene auf den Parameter umgestellt, konnte aber die JAZ weder im Menü Information-&amp;gt;Wärmepumpe finden noch im Bereich Service-&amp;gt;Diagnose-&amp;gt;Energiebillanz. Auch ein Neustart der Anlage hat nichts ergeben. Muss noch was umgestellt werden bzw. habe ich an der falschen Stelle gesucht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;BR /&gt;Christopher</description>
      <pubDate>Sat, 08 Dec 2018 09:31:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93571#M2213</guid>
      <dc:creator>CWintrich</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-08T09:31:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93674#M2214</link>
      <description>Hallo CWintrich,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;prüfe bitte einmal zusätzlich die nachfolgenden Parameter in der zweiten Codierebene. Du gelangst dorthin, indem du in der Serviceebene die "Rückstell"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend den Code 344 254 1331 eingibst. Bedenke dabei bitte, dass durch Falscheinstellungen ein Geräte- oder Anlagenschaden hervorgerufen werden kann. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;8812:  &amp;gt;1&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818:  31&lt;BR /&gt;8819:  31 &lt;BR /&gt;881A:  31&lt;BR /&gt;881B:  31&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:02:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93674#M2214</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-10T10:02:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93818#M2215</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;nach der Umstellung steht jetzt die Anzeige JAZ da, aber alle mit 0,0. Auch ein Neustart hier hat nichts gebracht.&lt;BR /&gt;Zusätzlich findet man bei Energiebilanz Heizen eine Anzeige mit einem Blitz (18,0 kWh) und daneben einen Heizkörper mit 52,7 kWh. Erfolgt die Rechnung der JAZ nicht rückwirkend oder wieso steht dort eine 0,0?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;BR /&gt;C.Wintrich</description>
      <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 12:44:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93818#M2215</guid>
      <dc:creator>CWintrich</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-11T12:44:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93827#M2216</link>
      <description>Normalerweise sollte die Energiebilanz bei deiner Wärmepumpe und dem vorhandenen Softwarestand komplett angezeigt werden. Ich würde dich aber mal bitten, eine komplette Kalenderwoche abzuwarten und anschließend zu sehen, ob diese vollständig angezeigt wird. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 14:37:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93827#M2216</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-11T14:37:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93831#M2217</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;habe gerade nochmal geschaut, jetzt wird es angzeigt, dauert scheinbar etwas.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;An dieser Stelle vielen Dank für den immer tollen Support hier.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Christopher Wintrich</description>
      <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 14:59:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/93831#M2217</guid>
      <dc:creator>CWintrich</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-11T14:59:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98012#M2218</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe das gleiche Problem wie der Christopher Wintrich. Ich habe die Einstellungen auf Codierebene 1 vorgenommen, jedoch sehe ich - wie der Fragesteller - leider keine JAZ.&lt;BR /&gt;Bevor ich in Codierebene 2 die Einstellungen vornehme, möchte ich sichergehen, dass diese Einstellung für mich richtig ist.&lt;BR /&gt;Meine Daten:&lt;BR /&gt;Vitocal 200A&lt;BR /&gt;Bedienung B920W240/7&lt;BR /&gt;B920W240/346F&lt;BR /&gt;Wärmepumpe 4.70/20&lt;BR /&gt;754201470115... (siehe mein Profil)&lt;BR /&gt;Codierstecker 41A5-04/4D&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Soll ich die Einstellungen auf Codierebene 2 auch so eingeben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Johannes&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 16:10:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98012#M2218</guid>
      <dc:creator>jo-80</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-20T16:10:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98018#M2219</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei meiner Wärmepumpe den Parameter 8811 vor ca. 3 Wochen auf 2 gestellt leider bekomme ich nach wie vor noch keine JAZ angezeigt. Es wird nur die erzeugte Energie in der Energiebilanz angezeigt. Nicht die verbrauchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage: VC 200-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7549934701349119&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedienung B920W243/9 B920W243/6E64&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe: 4.70/20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marco&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 17:41:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98018#M2219</guid>
      <dc:creator>Marco2</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-20T17:41:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98034#M2220</link>
      <description>Hallo jo-80,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja, bitte überprüf ebenfalls die angegebenen Parameter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:32:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98034#M2220</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-21T07:32:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98035#M2221</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Hallo Marco2,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hast du ebenfalls einmal die Einstellung der nachfolgenden Parameter in der 2. Codierebene überprüft? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du gelangst dorthin, indem du in der Serviceebene die "Rückstell"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend den Code 344 254 1331 eingibst. Bedenke dabei bitte, dass durch Falscheinstellungen ein Geräte- oder Anlagenschaden hervorgerufen werden kann. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;8812: &amp;gt;1&lt;BR /&gt;8817: 1023&lt;BR /&gt;8818: 31&lt;BR /&gt;8819: 31 &lt;BR /&gt;881A: 31&lt;BR /&gt;881B: 31&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:33:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98035#M2221</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-21T07:33:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98170#M2222</link>
      <description>Hallo °fl,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke. Ich bin mit "Rückstell-" und "OK"-Taste in das Menü gekommen.&lt;BR /&gt;Die Werte sind 2,0 für Warmwasser und 2,5 für Heizung.&lt;BR /&gt;Basiert die Berechnung der Werte auf den letzten 12 Monaten, oder auf dem laufenden Jahr 2019?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Marco2</description>
      <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:16:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98170#M2222</guid>
      <dc:creator>Marco2</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-21T19:16:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98228#M2223</link>
      <description>Die JAZ gibt die gesamte Anlagenlaufzeit wider. Bei der Energiebilanz kannst du nach Kalenderwochen auswählen. Bei beiden kann es zu einer Abweichung von bis zu 20% kommen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 09:53:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98228#M2223</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-22T09:53:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98240#M2224</link>
      <description>Hallo Florian,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das hat geklappt , vielen Dank! Ich sehe jetzt pro KW eine Strom kWh Angabe und eine Heiz Angabe kWh. JAZ gesamt wie im Handbuch sehe ich nicht, aber das passt ja so.&lt;BR /&gt;Wie kann ich die Codierebene wieder sperren?&lt;BR /&gt;Normalerweise will ich da ja nichts ändern..&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Johannes Mathes</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 10:21:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/98240#M2224</guid>
      <dc:creator>jo-80</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-22T10:21:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/137126#M2225</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gibt es zu dem JAZ was neues?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 09:30:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/137126#M2225</guid>
      <dc:creator>tfeger</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T09:30:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169281#M27318</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist der Code auf Codierebene 2 noch aktuell, bzw allgemeingültig?&lt;BR /&gt;Ich sehe nur die JAZ und in der Energiebilanz die erzeugte Wärme.&lt;BR /&gt;Die eingesetzte Energie fehlt leider. Kann das noch eingestellt werden?&lt;BR /&gt;Vitocal 200 a AWO E AC 201.A08</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:06:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169281#M27318</guid>
      <dc:creator>TT2</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T19:06:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo TT2,  überprüf bitte einmal die folgenden Codieradr...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169299#M27324</link>
      <description>Hallo TT2,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
überprüf bitte einmal die folgenden Codieradressen:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
8811: 2&lt;BR /&gt;
8812:&amp;nbsp; &amp;gt;1&lt;BR /&gt;
8815: 1023&lt;BR /&gt;
8817: 1023&lt;BR /&gt;
8818:&amp;nbsp; 31&lt;BR /&gt;
8819:&amp;nbsp; 31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
881A:&amp;nbsp; 31&lt;BR /&gt;
881B:&amp;nbsp; 31&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 05:15:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169299#M27324</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T05:15:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo TT2,  überprüf bitte einmal die folgenden Codieradr...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169431#M27353</link>
      <description>Hat funktioniert, besten Dank</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 16:33:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/169431#M27353</guid>
      <dc:creator>TT2</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T16:33:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: JAZ Vitocal 200-A ermitteln</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/218026#M40365</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte mir an meiner Wärmepumpe ebenfalls die die JAZ, sowie verbrauchte elektrische Energie für Heizen und Warmwasser anzeigen lassen. Der Parameter 8811 in der Codierebene1 steht bereits auf 2.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Langt es wenn ich für meine Anlage in der Codierebene2 die unten genannte Parameter so einstelle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder musste ich hier noch weiter beachten ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;8812: &amp;gt;1&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8817: 1023&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8818: 31&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;8819: 31&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;881A: 31&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;881B: 31&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Anlage:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;VC 200-A&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Herstellernummer: 7549934801375117&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bedienung: B920W247/ A&amp;nbsp; &amp;nbsp; B920W247/BB42&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;WP: 4.75/25&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Andreas&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 19:59:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-Vitocal-200-A-ermitteln/m-p/218026#M40365</guid>
      <dc:creator>Andreas23</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T19:59:57Z</dc:date>