    <description>&lt;P&gt;Wie lange hats gedauert von Meldung zum Tausch?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:11:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Buddhe</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-25T20:11:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168032#M26891</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit 3 Jahren läuft unsere Viessmann Vitocal 200-A problemlos. Gestern haben wir bemerkt, das im OG unsere EFH die Fußbodenheizung relativ kühl ist, Vor- und Rücklauf im Unterverteiler liegen bei 30°. In der App ViCare habe ich dann die Störung mit dem Fehlercode 09 gesehen. In der Meldungshistorie am Bedienelement der Wärmepumpe taucht die Meldung 07 mit dem Kältekreis sehr häufig auf, ein Blick in die Meldungshistorie im Kältekreis zeigt viele Hinweise (siehe Fotos) und dann immer die Meldung 12 (ohne Hinweisvermerk). Kann das die Ursache sein? Was steckt dahinter und was kann ich tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BG, Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 13:47:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168032#M26891</guid>
      <dc:creator>km089</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-20T13:47:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168035#M26892</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt nicht gut - da muss wohl Viessmann dran. Am besten gleich den Heizungsbauer ansprechen, dass er da bei Fa. Viessmann einen Auftrag auslöst. Am besten schon einmal mit Herstellnummer&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ansprechen (geht oft auch hier). Handelt es sich um die 200A-201.A07?&lt;BR /&gt;Die Störung A9 sollte bei zu vielen Meldungen 07 innerhalb eines festen Zeitfensters ausgelöst werden.&lt;BR /&gt;Bei den ganzen Meldungen bin ich mir nicht sicher, aber das deutet schon auf Probleme im Kältekreislauf hin, und dies kann nur Fa. Viessmann lösen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß und viel Erfolg&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Ingo Zoller&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 15:22:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168035#M26892</guid>
      <dc:creator>izoller</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-20T15:22:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168078#M26909</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ingo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, es handelt sich um die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;200A-201.A07.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heute Nacht das gleiche Spiel, viele Meldungen 07 und dann wieder die 09.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Werde am Montag den Heizungsbauer kontaktieren. Hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;BG, Andreas&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Mar 2021 09:21:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168078#M26909</guid>
      <dc:creator>km089</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-21T09:21:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo km089,  bitte teil mir die vollständige Herstellnum...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168161#M26930</link>
      <description>Hallo km089,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte teil mir die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit, dann kann ich schon genaueres dazu sagen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:38:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168161#M26930</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-22T08:38:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo km089,  bitte teil mir die vollständige Herstellnum...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168244#M26956</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meinst du die Seriennummer? Das ist die 7549933601355107. Hilft dir das? Freue mich auf deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BG, Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168244#M26956</guid>
      <dc:creator>km089</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-22T13:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Danke, die Meldungen bedeuten, dass die Grenze der Heißga...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168354#M26998</link>
      <description>Danke, die Meldungen bedeuten, dass die Grenze der Heißgastemperatur überschritten wurde und der Verdichter seinen Drehzahlsollwert nicht erreicht. Hier muss ein Kältetechniker die Anlage prüfen. ich empfehle dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser sich mit unserem Technischen Dienst auseinandersetzt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:23:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/168354#M26998</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-23T09:23:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206562#M36856</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist bei dir das Problem inzwischen behoben? Meine Vitocal (gleiches Modell wie deine) zeigt seit zwei Wochen genau die gleichen Fehler, Heizungsfachbetrieb war vor einer Woche da und hat es an Viessmann gemeldet. Ist wohl ein defekter Verdichter/(Expansionsventil).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In einem anderen Thread wurde auch geschrieben, dass der Verdichter getauscht werden musste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-a-zahlreiche-Meldungen-07/td-p/160894" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-a-zahlreiche-Meldungen-...&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser geht bei uns gar nicht mehr, da bricht er sogar mit (aktiviertem) Heizstab bei 32 Grad Vorlauftemp. mit A9, D1, 22 (Kondensationsdruck zu hoch) etc. ab und man muss die WP aus und wieder einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Warmwasserbereitung nun ausgeschaltet, da er das gar nicht mehr packt und ich nicht riskieren will, dass der (nur noch sporadisch mit WP funktionierende) Heizbetrieb bis zur Reparatur auch noch vollständig versagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Heizbetrieb schafft er auch nur noch mit Mühe und Not und wirft pro Tag zwischen 5 und 10 mal den Hinweis 07 Kältekreis, 22, bei Vorlauftemp. Soll 29-30 Grad. Teilweise löst sogar auch die Thermosicherung aus (Meldung D1).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichter wurde bei unserer WP vor ca. drei Jahren schon einmal getauscht. (Ich dachte die Lebensdauer eines Verdichters beträgt min. 40.000-50.000h? Unserer hat seitdem gerade einmal ca. 1/10 davon durchgehalten).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon seltsam und nicht gerade vertrauenerweckend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben leider von Viessmann erst Mitte Januar! einen Termin zum Tausch bekommen. D.h. die nächsten Wochen ist erstmal 10°C kaltes Wasser aus dem Hahn angesagt und bei Bedarf Neustarten der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir sogar schon vor der WP ne Webcam installiert damit ich vom Sofa aus schauen kann wenn das rote Lämpchen wieder blinkt und ich das nächste Mal in den Keller laufen darf...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht funktioniert deine WP ja wieder und du kannst uns über die Lösung berichten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:44:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206562#M36856</guid>
      <dc:creator>Mat84</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-22T10:44:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206568#M36860</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch ich habe mittlerweile dieses Problem, Fehler A9 und 07 mit diversen Fehlercodes im Meldespeicher. Die Heizung läuft quasi fast nur noch auf Heizstab. Der Verdichter hat dabei gerade einmal 9500 Stunden Betriebszeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dieses Wärmepumpenmodell so eine Katastrophe? Ich war bisher der Annahme mit Viessmann einen Qualitätshersteller gewählt zu haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werden den Fall jetzt über meinen Heizungsbauer bei Viessmann eskalieren lassen. Und das über die Feiertage, eine schöne Bescherung!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206568#M36860</guid>
      <dc:creator>auditor</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-22T10:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206640#M36880</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider läuft meine Anlage seit April 2021 im Notbetrieb, hier gibt es Gott sei Dank nicht allzu oft Ausfälle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach langem Hin und Her hat sich Viessmann bereit erklärt die Anlage im Januar 2022 zu tauschen gegen eine A9.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe dass der Leidensweg dann ein Ende hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BG, Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:40:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/206640#M36880</guid>
      <dc:creator>km089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-22T13:40:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207004#M37018</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldungen. Ja, das ist echt ne schöne Bescherung. Zum Glück sind die Temperaturen wieder gestiegen und die WP steigt für die Heizung selbst nicht mehr so oft aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser ist bei uns immer noch nicht drin. Selbst bei 10 Grad Außentemp. steigt die WP mit ner Überdruckmeldung dabei aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sehnen schon die Reparatur herbei. Unsere beiden Wasserkocher sind im Dauereinsatz wenn die Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder mal baden wollen). Duschen geht ja nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/45099"&gt;@auditor&lt;/a&gt;: hat sich Viessmann schon gemeldet wegen deiner Anlage?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/37456"&gt;@km089&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;&amp;nbsp;Wurde bei dir der Verdichter, Expansionsventil oder sonstiges getauscht&amp;nbsp;und trotzdem funktioniert sie nicht? Das zieht sich dann ja schon ziemlich lange hin. Wenigstens funktioniert euer Notbetrieb (aber die Stromkosten sind natürlich dann auch heftig...).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drücke euch die Daumen, dass ihr mit eurer neuen WP länger Freude habt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG und noch schöne Weihnachtsfeiertage,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 09:51:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207004#M37018</guid>
      <dc:creator>Mat84</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-25T09:51:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207008#M37020</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, Viessmann hat sich sogar noch heute gemeldet mit einem Terminvorschlag für Anfang Januar. Ich hoffe das es dann kein Dauerthema wird und damit erledigt werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Weihnachtsfeiertage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;P.S. Ich verstehe auch nicht so richtig warum ich diese Fehlermeldungen nicht auch auf der ViCare App angezeigt bekomme. Die App sagt die ganze Zeit „Deiner Anlage geht es gut“. Also komplett irreführend. Wenn ich nicht auf den Stromverbrauch geachtet hätte und regelmäßig an der Anlage selbst nachsehe, dann wäre der Fehler definitiv nicht so schnell aufgefallen. Aber das macht ja nicht unbedingt jeder Anlagenbetreiber.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 10:28:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207008#M37020</guid>
      <dc:creator>auditor</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-25T10:28:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207102#M37059</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen... klingt irgendwie wie bei meiner Vitocal 200A Anfang 2021.... Da wurde mir die Anlage auch in den Notbetrieb versetzt und nach langem hin und her habe ich nen neuen Verdichter bekommen... Im Juli 21 bekam ich häufiger die Meldung Paddelschalter D6 die dann auch wieder verschwand!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Naja und im November 21 gings dann weiter... Der Heizungsbauer tauschte ein definitiv defektes 3 Wege Umschaltventil... Nachdem dann die Meldung Paddelschalter D6 verläuft auftrat wurde auf anraten von Viessmann noch der Paddelschalter und die Umwälzpumpe in der Wärmepumpe getauscht... 1200€ hat der Spaß gekostet und pünktlich am 22.12.21 kam dann wieder die Störung D6 und A9 dazu... Im Hintergrund laufen auch die Fehler Niederdruck D3 und Kältekreis 07 auf... Ich bin gespannt was mein Heizungsbauer zwischen Weihnachten und Neujahr bewegen kann...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind auf jedenfall extrem genervt!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 09:02:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207102#M37059</guid>
      <dc:creator>Olli_J4</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-26T09:02:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207110#M37064</link>
      <description>&lt;P&gt;Seid ihr schon aus der Garantie raus? Sollte ja alles in den ersten 5 Jahren nichts kosten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 09:28:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207110#M37064</guid>
      <dc:creator>auditor</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-26T09:28:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207115#M37065</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Tausch des Verdichters im Februar diesen Jahres ging über Gewährleistung obwohl die Wärmepumpe da schon älter als 5 Jahre war, aber erst 4,5 Jahre in unserem Haus verbaut war... Die Aktion mit 3 Wege Umschaltventil, Paddelschalter und Zirkulationspumpe durften wir selber zahlen... Alter der Wärmepumpe zum Zeitpunkt des Austausch knapp 6 Jahre!Einbau im Haus 5 Jahre 4 Monate! Kosten der 3 Teile gut 700 Euro &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 10:22:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207115#M37065</guid>
      <dc:creator>Olli_J4</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-26T10:22:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207192#M37092</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum kommt es bei der Vitocal 201.A07 so häufig zu Verdichterschäden? Teilweise haben manche Besitzer schon 2-3 Verdichter in ihrer Anlage . Liegt bei demVerdichter ein Serienfehler vor oder handelt es sich hierbei um Einzelfälle ? Wie oft wurde diese WP eigentlich bisher verkauft , mittlerweile wurde der Verkauf ja eingestellt ..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 21:58:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207192#M37092</guid>
      <dc:creator>Buddhe</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-26T21:58:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207230#M37095</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe gerade gesehen dass meine Anlage gegen eine Vitocal 200-A 201.A10 getauscht wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40677"&gt;@Mat84&lt;/a&gt;&amp;nbsp;bei mir wurde bislang noch kein Verdichter o.ä. getauscht, es hieß das bringt mir langfristig nichts&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/29056"&gt;@Buddhe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;interessant dass der Verkauf eingestellt wurde der A7. Spricht ja wirklich für ein nicht ausgereiftes Modell&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:54:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207230#M37095</guid>
      <dc:creator>km089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-27T07:54:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207232#M37097</link>
      <description>&lt;P&gt;Weiß denn jemand hier was der große Unterschied zwischen den Modellen A7 und A10 ist? Meine ist im übrigen auch eine A7...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:01:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207232#M37097</guid>
      <dc:creator>Olli_J4</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-27T08:01:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207244#M37101</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir auch eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;201.A07 &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da wird mir ja schon etwas Bange wenn ich das hier so lese. Ich habe keine Lust auf dauerhafte Servicetechniker Einsätze und dann endet irgendwann die Garantie.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:33:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207244#M37101</guid>
      <dc:creator>auditor</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-27T08:33:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207245#M37102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, die größere kann bis zu 12,44 kw liefern die kleinere nur 8,28kw. angenommem du hast eine heizlast von 7kw und viessmann will dir die große einbauen dann viel spaß beim takten …&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:33:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207245#M37102</guid>
      <dc:creator>Buddhe</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-27T08:33:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207246#M37103</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist dann ja auch wieder komplett kontraproduktiv für die Lebensdauer des Verdichters. Klingt wie ein Übel mit einem anderen zu ersetzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:35:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07/m-p/207246#M37103</guid>
      <dc:creator>auditor</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-27T08:35:54Z</dc:date>