<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocall 222 sehr laut" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304000#M64486</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, das Geräusch kommt immer bei erhöhter Vorlauftemperatur -bspw. zur Warmwasserbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schicke ein Video mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freu mich von dir zu hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Lutz Urner&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:57:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>URRL</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-20T16:57:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/281531#M57726</link>
      <description>&lt;P&gt;Heute morgen musste ich feststellen, dass die Inneneinheit der Vitocal sehr laut war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP war zu diesem Zeitpunkt in der Aufbereitung für WW und hatte eine Vorlauftemperatur von 52°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display waren Verdichter und Ventilator angezeigt, d.h. in Betrieb. Das Verdichten hörbar ist, ist selbstverständlich. Das aber die enorme Lautstärke (spontan) so hörbar ist ,dass man aus dem Schlaf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufwacht ist sonderbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand auch Erfahrungen dieser Art?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:27:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/281531#M57726</guid>
      <dc:creator>URRL</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-23T14:27:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/303962#M64479</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo URRL,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ist das Geräusch seitdem nochmal aufgetaucht? Kannst du eine Videoaufnahme davon machen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 14:57:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/303962#M64479</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T14:57:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304000#M64486</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, das Geräusch kommt immer bei erhöhter Vorlauftemperatur -bspw. zur Warmwasserbereitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schicke ein Video mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freu mich von dir zu hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Lutz Urner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:57:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304000#M64486</guid>
      <dc:creator>URRL</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T16:57:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304597#M64642</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du mal geschaut, woher das Vibrieren kommt? Von der Kältemittelleitung oder eher von der Sekundärpumpe?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:21:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304597#M64642</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T08:21:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304721#M64680</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich vermute, dass das Vibrieren von der Sekundäpumpe kommt. Ich befürchte aber, dass sich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vom Veruarsacher das Vibrieren auf das Gehäuse überträgt. Nur den Verursacher kann ich leider&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht ausfindig machen. Mit deinem Tipp dann eher die Sekudärpumpe nicht die Kältemittelleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Lutz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:35:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304721#M64680</guid>
      <dc:creator>URRL</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T10:35:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304727#M64682</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, du kannst es in jedem Fall testen, indem du einmal das Frontblech abnimmst und die Pumpe anfasst. Wenn es der Verursacher ist, wirst du es merken. Zumindest durch Geräuschveränderungen, wenn nicht sogar durch Vibrationen selbst. Wenn es aber nur während des aktiven Verdichterbetriebs vorkommt, solltest du dasselbe einmal mit der Kältemittelleitung machen. Aber nur dort wo eine Isolierung vorhanden ist. Die Heißgasleitung kann sehr heiß werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:41:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/304727#M64682</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T10:41:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309310#M66201</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kenne das Geräusch auch noch sehr gut. Bei mir war es die unzureichende Befestigung der Kältemittelleitung. Das hat sich dann schön auf das Gehäuse übertragen. Insbesondere die 16er Leitung muss ordentlich befestigt werden. Die isolierte Leitung einfach mal während eines Heizvorgangs anfassen und schauen, ob sich das Brummen reduziert und schau mal bitte, ob es bei dir nach Planungsanleitung ausgeführt wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 16:11:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309310#M66201</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-04T16:11:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309336#M66209</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deinen Hinweis. In der Tat ist es die Leitung, die das Gehause in Vibration&lt;/P&gt;&lt;P&gt;versettzt. Da muss wohl mein Monteur nichmal ran.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Lutz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 15:03:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309336#M66209</guid>
      <dc:creator>URRL</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-04T15:03:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocall 222 sehr laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309601#M66305</link>
      <description>&lt;P&gt;Hierzu kannst du uns gerne auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 07:03:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-sehr-laut/m-p/309601#M66305</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-06T07:03:50Z</dc:date>