    <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;hier die Historie (hoffe das ist das geforderte)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 | 12.02.2020 12:51:01 | 47 | Fehler | 196&lt;BR /&gt;2 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 35&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:35:04 | 47 | Fehler | 195&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 34&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:18:38 | 47 | Fehler | 194&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:18:38 | 10 | Hinweis | 33</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 15:55:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>simplicissimus</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-12T15:55:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S Störung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125456#M6435</link>
      <description>&lt;P&gt;Unsere Vitocal 200-S wurde im späten Früjahr 2018 installiert und fällt mittlerweile täglich mit der Fehlermeldung A9 aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Heizungsinstallateur war vor Ort und hat das Ventil in der Weiche zur Fußbodenheizungspufferspeicher (von 300mbar) auf 250mbar verstellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Elektrischer Zuheizer Heizung und Warmwasser sind im Normalbetrieb deaktiviert, da die Außentemperaturen nicht unter 0°C fallen. Die Heizung fällt auch an warmen Tagen (6-12°C) aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Fehlebehebung meinerseits: Neustart der Anlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier die Infos aus der Meldehistorie:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;01 Neustart&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;FF&lt;BR /&gt;02 Kältekreis&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;05&lt;BR /&gt;03 Sauggas Revers. Tem.&amp;nbsp; 2C&lt;BR /&gt;04 Wärmepumpe&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;A9&lt;BR /&gt;05&amp;nbsp;Kältekreis&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;05&lt;BR /&gt;06&amp;nbsp;Kältekreis&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;07&lt;BR /&gt;08 Sauggas Revers. Temp 2C&lt;BR /&gt;...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was muss getan werden, damit wir wieder eine zuverlässig funktionierende Heizung haben?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und viele Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 18:36:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125456#M6435</guid>
      <dc:creator>simplicissimus</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-11T18:36:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Störung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125484#M6436</link>
      <description>Hallo simplicissimus,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du bitte einmal die Meldungsstatistik des Kältekreises auslesen und hier posten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Du gelangst dorthin, indem du im Servicemenü auf "Diagnose" -&amp;gt; "Kältekreis" -&amp;gt; "Meldungsstatistik" gehst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße &lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:25:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125484#M6436</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-12T08:25:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Störung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125517#M6437</link>
      <description>Hallo Flo, &lt;BR /&gt;hier die Historie (hoffe das ist das geforderte)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 | 12.02.2020 12:51:01 | 47 | Fehler    | 196&lt;BR /&gt;2 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis |  35&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:35:04 | 47 | Fehler    | 195&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis |  34&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:18:38 | 47 | Fehler    | 194&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:18:38 | 10 | Hinweis |  33&lt;BR /&gt;...&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 15:22:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125517#M6437</guid>
      <dc:creator>simplicissimus</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-12T15:22:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Störung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125519#M6438</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;hier die Historie (hoffe das ist das geforderte)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1 | 12.02.2020 12:51:01 | 47 | Fehler | 196&lt;BR /&gt;2 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 35&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:35:04 | 47 | Fehler | 195&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:51:01 | 10 | Hinweis | 34&lt;BR /&gt;3 | 12.02.2020 12:18:38 | 47 | Fehler | 194&lt;BR /&gt;4 | 12.02.2020 12:18:38 | 10 | Hinweis | 33</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 15:55:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125519#M6438</guid>
      <dc:creator>simplicissimus</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-12T15:55:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S Störung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125559#M6439</link>
      <description>Danke, das ist genau die, die ich meinte. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Meldung 47 ist die Ursache für dein Problem. 10 sagt nur aus, dass der Verdichter abgeschaltet hat.&lt;BR /&gt;47 bedeutet, dass eine Unterbrechung/ ein Kurzschluss des Sauggastemperatursensors vorliegt. Dieser sollte dringend durch deinen Fachbetrieb überprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gerne kannst du mich hierzu auf dem Laufenden halten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße &lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 09:28:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stoerung-A9/m-p/125559#M6439</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-13T09:28:18Z</dc:date>