<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/303318#M64269</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;....ich versuch jedenfalls mein bestes, den "HB-Opfern" hier im Forum, so weit es mir möglich ist ( "Teilweise auch auf Grund der Zeit - zum "Leidwesen" meiner Partnerin) weiter zu helfen.....mach das ja neben meinem eigentlichen Job....deswegen können auch mal solche "Überlesefehler" vorkommen, oder das Antworten auch mal etwas länger dauern.......That`s Life.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau, am besten mal eine Liste.....Dank Excel ja kein Problem....wo alle Stockwerke (Heizkreisverteiler) und alle Räume so aufgeschrieben sind, wie diese auch in der Realität vorhanden sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich die aktuellen Durchflussmengen dazuschreiben, und die jeweilige Ist-Raumtemperatur (Messen).....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit diesem dadurch entstehenden "Bild" sieht man dann exakt, welcher Raum in welchem Stockwerk zb. zu viel, und welcher zu wenig Energie bekommt. Weiters kann ich Dir an Hand der Liste dann zeigen, was im System "passiert", wenn du an welchem Durchflussregler "drehst".....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem bei den HBs ist noch immer, das viele so bauen/Planen, "wie sie es schon immer gemacht haben". Nur das funktioniert eben bei WP Systemen nun mal so nicht "wie früher". Diese Systeme sind extrem "hochgezüchtet" und können sehr sparsam betrieben werden.....wenn man sie richtig plant, ausführt, und letztendlich bedient. Sind aber dafür auch sehr "empfindlich", wenn man hier etwas falsch macht. Da können diese Systeme richtig Zickig werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit hast erstens eben HBs die diese Systeme nicht im Griff haben, und zweitens Endverbraucher, die das - völlig verständlich - auch nicht wissen (können). Ging mir am Ende auch nicht anders, nur ich habe eine technische Ausbildung in Mechanik, Elektrotechnik, und Elektronik,&amp;nbsp; und somit schon mal eine gewisse "Basis". und selbst hier hat es annähernd 1 Jahr gedauert, bis ich so tief in dieser WP-Materie drinnen war, das ich bei meiner Anlage genau weiß was passiert, wenn ich was wo verändere......das ist keine Sache "von heute auf morgen".....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu dem Thema der ERR:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ERR haben nur dort ihre Berechtigung, wo einzelne Räume ständig eine andere Temperatur benötigen (heute wärmer, morgen kälter, übermorgen, wieder anders.....). Dort ist eine andere Art der Regelung fast nicht möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber im privaten Hausbau, ist es doch so, dass man in allen Räumen zb. immer 22°C und im Schlafzimmer zb. 20°C haben möchte, und das konstant immer, egal welche AT es gerade hat. Hier sind ERR absolut fehl am platz, hier ist eine andere "Strategie" wesentlich Energieeffizienter......aber jetzt kommts.....die andere Strategie bedeutet für die HBs mehr Aufwand, mehr Wissen, und die Endverbraucher benötigen hier auch ein gewisses Maß an Wissen, Einschulung und den willen an Mitarbeit......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher war das jedem Egal, weil ja die Energie "günstig" war. Doch in der aktuellen Lage, möchte jetzt jeder verständlicher Weise sparen, wo es nur geht.....nur dazu muss man plötzlich doch sein Heizungssystem auch etwas tiefer, wie bisher kennen......hier besteht nun ein enormer Aufholbedarf in der breiten Masse.......nur wer soll diesen in der kurzen Zeit abdecken ? Ein fast aussichtsloses Vorhaben......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du wirst zb. mit ziemlicher Sicherheit diese ERR nicht benötigen, da die Strategie bei Dir folgende sein könnte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;1) den hydraulischen Abgleich kontrollieren, und bei Bedarf nachschärfen - Excel-Liste.....=;-)&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Ergebnis bekommt jeder Raum exakt die Durchflussmenge an Wasser (und somit später Energie)&amp;nbsp; die er auch benötigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;2) die Heizkurve ans Haus anpassen&amp;nbsp; - das hat das Ergebnis, das&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ale Ergebnis hat dann der HK-Vorlauf aus der WP genau immer die passende Temperatur, damit die Räume auf genau der gewünschten Temperatur gehalten werden, egal wie sich die Außentemperatur dann verändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Ganze fertig eingestellt ist, läuft dann die WP immer genau nur mit der Leistung, die auch benötigt wird, damit die Räume auf der gewünschten Temperatur gehalten werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der letzte Schritt währe dann das regelungstechnische Feintuning, wenn zb. eine PV vorhanden ist, kann diese entsprechend mit eingebunden werden. Das spart zusätzlich dann noch Energie aus dem Netzbezug.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Anlage habe ich das mittlerweile in Summe so derart "auf die Spitze" getrieben, das ich von 01.02.22 bis heute 19.01.23&amp;nbsp; - somit tagesaktuell ) Kosten für den Energiebezug aus dem Netz (Hausverbrauch inkl. Wärmepumpe) in Summe&amp;nbsp; € 142.- habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 08:44:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guennie</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-19T08:44:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/301849#M63787</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen ,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da meine Heizkosten des letzten Jahres sehr hoch waren ( 1500€) nur für die Wärmepumpe habe ich mich mal auf die suche gemacht woran es liegen könnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe bemerkt dass mein Verdichter sehr oft startet, habe bei 7017 Betriebsstunden 31993 Starts des Verdichters. Das ist doch viel zu viel oder sehe ich das falsch ?? Eine Wärmepumpe sollte doch im optimalfall so viel wie möglich durchlaufen um sparsam zu sein und nicht immer aus und ein schalten oder ??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 11:06:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/301849#M63787</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T11:06:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302027#M63826</link>
      <description>&lt;P&gt;Super. Das ist wie bei so vielen. Wie lange hast du die Pumpe schon? Meine ist ca 2,5 Jahre alt und hat 28.000 starts. Tolle Inbetriebnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habs jetzt weggekriegt. Vorher (ja das ist ein Tag):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Vorher.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16298i735BF0F35F18E944/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Vorher.png" alt="Vorher.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachher:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-01-16_15-36.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16299iDF7136B3B9716106/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="2023-01-16_15-36.png" alt="2023-01-16_15-36.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 14:45:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302027#M63826</guid>
      <dc:creator>redist</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T14:45:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302040#M63834</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe Dir ist klar, mit diesem Takt zu Laufzeit Verhältnis steuert Deine WP geradewegs auf die "Selbstzerstörung" zu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ersten Inputs zu diesem Thema hast ja bereits vor über einem Jahr bekommen, was ist bisher passiert - wurde etwas unternommen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:06:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302040#M63834</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T15:06:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302106#M63853</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend ,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe meine WP jetzt auch seit 2,5 Jahren ist also ähnlich wie bei dir.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wie sehst du denn dieses Diagramm das habe ich bei mir garnicht ??&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;was hast du dagegen unternommen dass du es in den Griff bekommen hast ??&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ich hoffe du kannst mit weiterhelfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 17:41:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302106#M63853</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T17:41:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302108#M63854</link>
      <description>&lt;P&gt;Vor einem Jahr wollte ich meine WP einfach nur effizient einstellen da war mir überhaupt nicht bewusst dass ich auch auf den Takt achten muss. Leider hat mein Heizungsmonteur mich darauf nicht hingewiesen und ich habe mich auf ihn verlassen. Da passt mal wieder das Sprichwort wenn man sich auf jemand verlässt dann ist man verlassen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hätten sie eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann ??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 17:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302108#M63854</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T17:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302177#M63875</link>
      <description>&lt;P&gt;Siehe 1. und 3. Antwort.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:13:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302177#M63875</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T21:13:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302178#M63876</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe erstmal das gemacht, was&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11802"&gt;@jan_bln&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mir in meinem&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-taktet-zu-oft/m-p/299927#M63106" target="_self"&gt;Thread&lt;/A&gt;&amp;nbsp;vorgeschlagen hat. Habe aber dann noch eine eigene Steuerung per SmarthomeNG und Optolink draufgesetzt, die dafür sorgt, das der Verdichter auch nochmal ausgeht ohne das er Warmwasser erzeugt. Die Daten habe ich alle über SmarthomeNG, dem Viessmann Plugin und dem Optolink gewonnen, die ich dann mit SmartVISU darstelle.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:19:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302178#M63876</guid>
      <dc:creator>redist</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T21:19:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302185#M63881</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn Du die Posts zu dem Thema der Taktung hier in der Community durchforstest, kommst meistens immer wieder auf das Thema, das die installierte WP Leistung ein häufiger Grund für dieses Problem ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und hier ist somit der erste Schritt, diesen Punkt auszuschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu benötigt man nur zwei Dinge: die Typenbezeichnung der eingebauten WP und die Heizlast des Hauses. Diese Heizlast lässt sich sehr einfach berechnen, wenn man zb. den Durchschnittsverbrauch an Gas oder Öl der letzten Jahre vor dem Umbau kennt, oder aus der Energiebilanz der WP zb. die 52 Wochenwerte des Verbrauches an Heizenergie und WW Energie zusammenrechnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:35:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302185#M63881</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T21:35:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302204#M63894</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen ,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das habe ich jetzt schon öfters gelesen dass die WP falsch dimensioniert ist wenn die Probleme mit den Takten bestehen. Da ich einen Neubau habe kann ich keine Werte von vor dem Umbau vergleichen , dann werde ich mich mal auf die Suche an der WP machen und die Energiebilanz suchen. Vielen Dank schon mal. Ich hoffe meine Suche ist erfolgreich &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 05:27:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302204#M63894</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T05:27:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302209#M63895</link>
      <description>&lt;P&gt;Menü und OK Taste für ca. 3 Sekunden gleichzeitig drücken, dann Diagnose --&amp;gt; Energiebilanzen --&amp;gt; u.s.w.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 06:00:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302209#M63895</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T06:00:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302306#M63915</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe jetzt alles mal zusammen gerechnet und komme auf 18.035.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit was muss ich das jetzt vergleichen ??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 07:31:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302306#M63915</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T07:31:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302319#M63919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab jetzt schnell mal drübergerechnet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;18.035kWh Heizenergiverbrauch entsprechen ca. 1.803 m³ an Gas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.803 m³ an Gasverbrauch ergeben lt. der Heizlastberechnnug mittels der Schweizer Formel das Dein Haus eine Heizlast von 8,7kW hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine WP sollte nun so ausgelegt sein, das deren Leistung ca. 80-85% dieser Heizlast abdecken kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dir bedeutet dies, das die WP mit ungefähr 7kW Leistung optimal währe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles darüber bedeutet ein unnötiges Takten der WP, da die WP ihre Leistung nicht sauber ins Haus abgeben kann und alles darunter bedeutet höheren Stromverbrauch bei sehr kalten Temperaturen --&amp;gt; Stichwort der Bivalenzpunkt passt dann nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deswegen meine zweite Frage. Welche WP Type hast Du verbaut ? (In der Typenbezeichnung ist die WP-Leistung mit "Hineinverschlüsselt")&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 07:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302319#M63919</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T07:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302335#M63923</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für dein Bemühen dass du alles ausgerechnet hast.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ich habe eine Viesmann Vitocal 200 S-AWB-E-AC 201.16&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 08:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302335#M63923</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T08:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302402#M63938</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut Hersteller Angaben hat meine WP 2,4-14,7 kw Nenn-Wärmeleistung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 09:50:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302402#M63938</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T09:50:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302404#M63939</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider dazu jetzt keine guten Nachrichten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;....Du benötigst in etwa eine 7 kW Wärmepumpe, und eine D16 mit 14,7 kW wurde bei Dir verbaut.......und ist somit ums Doppelte zu groß ausgelegt........das kann nicht funktionieren....und bedeutet langfristig die sichere Zerstörung des Verdichters.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;.....wenn Du noch in der Gewährleistung bist, würde ich das Ganze schleunigst im Zuge der Gewährleistung wegen Fehlplanung kostenlos korrigieren lassen, und das zu viel bezahlte zurückfordern......ansonsten bezahlst Du dreifach:&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;erstens&lt;/U&gt; war die 16kW Anlage war viel teurer als die eigentlich viel kleinere, die bei Dir gepasst hätte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;zweitens&lt;/U&gt; wird die Anlage in dieser Ausführung nie auf energietechnisch optimale Werte kommen, und den höheren Verbrauch zahlst auch Du&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;drittens&lt;/U&gt; wird das der Verdichter auf Dauer nicht aushalten,.....und die Reparaturkosten dann zahlst dann wieder Du......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:19:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302404#M63939</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T10:19:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302425#M63945</link>
      <description>&lt;P&gt;oh man das ist ja richtig beschissen um mal ganz ehrlich zu sein &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":müdes_Gesicht:"&gt;😫&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":müdes_Gesicht:"&gt;😫&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf der Herstellerseite steht ja 2,4- 14,7 könnte es auch sein dass die Wärmepumpe sich selbst regelt oder ist so etwas ausgeschlossen??&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann muss ich mich mal schlau machen wegen der Garantie und mich an meinen Heizungsmonteur wenden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:24:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302425#M63945</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T10:24:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302464#M63958</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein paar Sachen kann ich auch dazu sagen....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die 201.D16 hat nach dem Datenblatt, was mir vorliegt, bei 2 °C Außentemperatur und 35 °C Vorlauftemperatur (A2/W35 nach EN 14511) eine Nenn-Wärmeleistung von 7 kW. Den Auszug aus dem der Service-Unterlage füge ich mal anbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dabei kann die Anlage über einen Frequenzumrichter gesteuert die Wärmeleistung zwischen 5,2 und 11,2 kW regeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Werte ändern sich bei anderen Umgebungs- und/oder Wassertemperaturen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die gleiche Anlage bei mir im Einsatz und zur Zeit fahre ich bei ca. 0 °C Umgebung und 40 °C Heizwasser mit einer Eingangsleistung von ca. 2 kW elektrisch (was ca. 6,5 kW thermisch ist), noch nicht optimiert. Da bin ich noch zugange, auch haben mir die Beiträge von Guennie dabei geholfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Bei mir schaltet die Anlage bei 0 °C 1 x am Tag aus wenn es in die Nachtabsenkung geht; dann nach ca. 2 h wieder ein. Ein 500 l Heizwasserspoeicher puffert das ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Bei ca. 6 .. 8 °C Umgebungstemperatur taktet meine Anlage ca. 5 .. 6 mal innnerhalb von 24 h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ich habe nur Radiatoren, aber großzügig ausgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kenne die Rahmenbedingungen Deiner Wärmeberechnung nicht, aber die WP muss aus meiner Sicht nicht zu groß ausgelegt sein; das takten ist sicherlich in einer anderen - oder zusätzlich mit anderen - Bedingungen verbunden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:08:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302464#M63958</guid>
      <dc:creator>GK47</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T11:08:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302476#M63960</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Vorraussetzungen müsstest du denn wissen um mir weiterhelfen zu können ??&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ich habe mal ein paar Bilder meiner Einstellungen gemacht Villt kannst du sie dir mal anschauen und was raus lesen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="0442FF3C-6BF8-4C2D-8329-1D116170A680.png" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16350iD814485DD6361E0A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="0442FF3C-6BF8-4C2D-8329-1D116170A680.png" alt="0442FF3C-6BF8-4C2D-8329-1D116170A680.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="679B6483-5AF1-4B8B-915B-3896FAD861CC.png" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16351i207318E058504C2A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="679B6483-5AF1-4B8B-915B-3896FAD861CC.png" alt="679B6483-5AF1-4B8B-915B-3896FAD861CC.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="4098AB5A-862B-48F3-A118-A970567ACBA6.png" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16352i84B08CFE01A1DA95/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="4098AB5A-862B-48F3-A118-A970567ACBA6.png" alt="4098AB5A-862B-48F3-A118-A970567ACBA6.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="D6AD54C8-F0D9-4EAB-806A-EC90A51881CB.png" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16353i4C30A3C52B452CC7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="D6AD54C8-F0D9-4EAB-806A-EC90A51881CB.png" alt="D6AD54C8-F0D9-4EAB-806A-EC90A51881CB.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="44C68A95-41C3-44FE-AC73-A89C2364DA60.png" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16354iE23FC4582BE5E982/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="44C68A95-41C3-44FE-AC73-A89C2364DA60.png" alt="44C68A95-41C3-44FE-AC73-A89C2364DA60.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:23:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302476#M63960</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T11:23:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302478#M63961</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Nachtabsenkung habe ich nicht mit wurde geraten dies nicht einzustellen weil dies nicht effizient wäre.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;soll Temperatur habe ich auf 23 grad eingestellt das ist die Temperatur was mein wärmster Raum im Haus hat&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:27:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302478#M63961</guid>
      <dc:creator>Dan1</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T11:27:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200 S taktet zu oft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302480#M63963</link>
      <description>&lt;P&gt;Die WP kann sich zwar selber regeln, aber durch die doppelt zu große Auslegung, passt das Leistungsverhältnis AT Abhängige Heizlast Deines Hauses zu WP Leistung überhaupt nicht zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Ergebnis hast nun genau deswegen dieses derart schlechte Verhältnis zwischen Laufzeit und Takte....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine saubere Leistungsregelung der WP "lebt" jedoch sozusagen davon das dieses Verhältnis möglichst genau zusammenpasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:28:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-zu-oft/m-p/302480#M63963</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T11:28:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

