    <description>&lt;P&gt;"&lt;SPAN&gt;biete VM auch entsprechende Schulungen für HB an, aber wenn diese, solche Schulungen nicht annehmen"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Also vorweg: mein HB hat einen Kältetechniker der diese Schulung&amp;nbsp;besucht hat und mir mein 62 WW mit Durchlauferhitzer eingestellt hat. Trotzdem wurde von ihm grundlegende Parameter nicht eingestellt um die Maschine zu schützen und ein Überschwingen bzw. die Hochdruckstörung zu verhindern.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich sehe es eher als eine Art Skalierungsfaktor, weil Viessmann weiter wachsen will. So dass die HB sich tief mit der Steuerung auseinandersetzen müssen. In der Realität weiß selbst der technische Dienst vor Ort nicht viel und nur die Jungs an der Rücksprache TD Hotline haben ernsthaft tiefes Wissen. Und da glaube ich nicht dass solches Wissen in einer Schulung vermittelt werden kann: &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-der-Sekundaerpumpe-7319-oder-PWM/m-p/298420#M62591" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-der-Sekundaerpumpe-7319-oder-PWM/m-p/298420#M62591&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 07 Jan 2023 08:48:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>h0nIg</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-07T08:48:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182116#M31099</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich betreibe eine Vitocal 200-S und hab jetzt noch eine PV-Anlage mit knapp 10 kwp bekommen. Einmal täglich wird kurz nach Mittag wird das Warmwasser erzeugt. Hierzu zieht die Wärmepumpe für ca. 35 Minuten knapp 5 kwp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An bewölkten oder regnerschen Tagen wird&amp;nbsp; die benötigte Leistung nicht vollständig durch die PV-Anlage zur Verfügung gestellt, wodurch zusätzlich der Strombezug aus dem Netz erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich, die Leistung der Wärmepumpe zur Warmwassererzeugung zu reduzieren (mit einhergehend längerer Laufzeit), um den Eigenverbrauch zu optimieren? (z.B. Laufzeit eine Stunde, dafür aber nur mit 2,5 kwp).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 08:50:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182116#M31099</guid>
      <dc:creator>WärmevomDach</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T08:50:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182131#M31103</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was hast du&amp;nbsp; genau für eine Vitocal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste am besten die Seriennummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann man sehen, ob die WP alleine&amp;nbsp; für die 5 kWp verantwortlich sein kann, oder ob da auch der Heizstab mitspielt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 11:55:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182131#M31103</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T11:55:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182140#M31105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist eine AWB-E 201.D16. Den Heizstab hab ich eigentlich in den Einstellunge deaktiviert, da die Wärmepumpe die Leistung auch im Winter leicht ohne diesen bisher erbracht hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:37:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182140#M31105</guid>
      <dc:creator>WärmevomDach</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T12:37:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182145#M31106</link>
      <description>&lt;P&gt;Die WP sollte nur etwas über 3 kW bei hoher Vorlauftemperatur wie WW Bereitung aufnehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher vermute ich, der Heizstab geht noch mit 3 kW dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachte bei WW Bereitung das Display ob da er Heizstab erscheint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ist ein aktueller Beitrag zum gleichen Thema&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-VITOCAL-200A/td-p/181286" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-VITOCAL-200A/td-p/181286&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 13:16:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182145#M31106</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T13:16:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182173#M31107</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Infos bzw. die Verlinkung des anderen Beitrages.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Ziel war, dass nur einmal täglich WW bereitet wird. Die WW-Temperatur fiel bis zur nächsten WW-Bereitung meist über 10 Grad, wodurch der DLE gem. Code 6008 aktiviert wurde. Ich habe nun die Hysterese auf 15 Grad erhöht und hoffe, dass der DLE nun deaktiviert bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank nochmals, man lernt nie aus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 22:18:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182173#M31107</guid>
      <dc:creator>WärmevomDach</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T22:18:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182177#M31108</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja dann kann das mehr als 10K sein&amp;nbsp; passieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du schon die SG -Ready Kontakte vom Wechselrichter&amp;nbsp; und der WP verbunden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könntest du die WP an Tagen mit viel Überschuss auch auf den Sollwert von&amp;nbsp; WWTemp2 aufheizen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe auch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funktion-bei-Waermepumpen-nutzen/td-p/137673" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funktion-bei-Waermepumpen-nutzen/td-p/137673&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 07:56:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/182177#M31108</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-31T07:56:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/210964#M37989</link>
      <description>&lt;P&gt;Gibt es denn nun einen Parameter (vielleicht in der Codierebene2) womit man die Leistung im Warmwasserbetrieb reduzieren könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie wäre es, wenn man die Sekundärpumpe langsamer drehen lässt?!&lt;BR /&gt;Wenn ich es richtig verstehe, versucht der Kältekreisregler beim Warmwasserbetrieb eine Erhöhung von 5K zwischen Vorlauf und Rücklauf zu regeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nun der Sekundärmassenstrom verringert wird, müsste auch die Leistung reduziert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist meine Überlegung richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 21:32:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/210964#M37989</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-12T21:32:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/211099#M38038</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11802"&gt;@jan_bln&lt;/a&gt;&amp;nbsp;in dem Beitrag erklärt Florian einige Parameter zur Anpassung der Leistung bei WW Bereitung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Hydraulik/td-p/195956" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Hydraulik/td-p/195956&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/211099#M38038</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-13T10:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/215854#M39598</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich klinge mich mal hier ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den verlinkten Beitrag richtig verstehe, können über die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Parameter 601C (bei -15°C)&amp;nbsp;und 601D (bei +15°C) die Leistung des Verdichters während der WW-Bereitung reduziert werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Also wenn ich beispielweise bei 601C 70% einstelle = max. 70% Leistung bei -15°C und 601D auf 30% = max. 30% Leistung bei +15°C?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was wären hier die "optimalen" Werte im den Stromverbrauch während der WW-Bereitung zu senken, bzw. sollte es doch auch den Verdichter schonen, wenn er nicht immer auf 100% läuft.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß, Sascha&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/215854#M39598</guid>
      <dc:creator>songoku</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-31T19:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/215928#M39628</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo songoku,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;dafür sind die Parameter nicht gedacht und Energie wirst du dadurch auch nicht sparen. Denn wenn du die Leistung während der Warmwasserbereitung reduzierst, sorgst du nur dafür, dass die Wärmepumpe währenddessen länger läuft. Die Warmwasserbereitung sollte so schnell wie möglich beendet werden, damit die Anlage wieder auf den Heizbetrieb umschalten kann. Gerade im Winter ist dies essentiell für den Betrieb deiner Anlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Parameter sind dafür da, dass die Wärmepumpe während der Warmwasserbereitung mit den Vorlauftemperaturen nicht zu stark überschwingt. Dadurch lassen sich höhere Solltemperaturen in der Warmwasserbereitung erreichen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 07:05:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/215928#M39628</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T07:05:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216017#M39671</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Erklärung und macht natürlich durchaus Sinn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber bei mir zieht sich meine Vitocal 200S während der WW-Bereitung ca. 5kw. Ich habe heute beobachtet, ob der Heizstab mit anspringt - aber er hält sich aus der Sache raus (kein Symbol im Display). Oder kann der Heizstab auch mitspielen, ohne das das Symbol im Display erscheint?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da wir in ca. 3 Monaten ebenfalls eine PV-Anlage bekommen, würde ich die Leistungsaufnahme gerne Drosseln, damit die WW-Bereitung hoffentlich komplett vom Dach genommen werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sascha&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216017#M39671</guid>
      <dc:creator>songoku</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T11:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216019#M39673</link>
      <description>&lt;P&gt;Poste doch mal ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn Warmwasser gemacht wird und deiner Meinung nach zu viel Strom gezogen wird. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:21:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216019#M39673</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T11:21:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216211#M39746</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier die Bilder dazu. Und ein Bild vom Zähler der den aktuellen Verbrauch anzeigt, wurde ein paar Sekunden nach den Bildern der Übersicht gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sascha&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:00:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216211#M39746</guid>
      <dc:creator>songoku</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T19:00:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216215#M39749</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Leistung entspricht erst mal dem Standard. Ich habe die gleiche Leistung bei Warmwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Frage ist ja nun, ob der Verdichter mit etwas weniger Drehzahl arbeiten kann. Wenn ich es richtig verstehe, versucht der Verdichter im Warmwasserbetrieb den Rücklauf um 5 Grad zu erwärmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann also dieser Sollwert leicht reduziert werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:29:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216215#M39749</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T19:29:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216218#M39750</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort. Ich bin leider nicht sehr fit in dem Thema, deswegen verstehe ich deine Frage eventuell nicht richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du, ob ein geringerer WW-Sollwert für uns auch ausreichend ist? Bin um jeden Tipp dankbar womit ich der Anlage was gutes tun kann um diese zu schonen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:34:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216218#M39750</guid>
      <dc:creator>songoku</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T19:34:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216239#M39758</link>
      <description>&lt;P&gt;Das war eine Frage an Flo oder jemand anderes, der die Codierebene 2 kennt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:43:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216239#M39758</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T21:43:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216311#M39781</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig ist, dass du über die oben genannten Parameter die Verdichterleistung reduzieren kannst. Allerdings dürft ihr beide nicht vergessen, dass die Auslegung der Anlage darauf abzielt, dass die Warmwasserbereitung schnell beendet ist und somit die Anlage wieder in den Heizbetrieb wechseln kann. Je nach Auslegung kann es dazu kommen, dass das Haus auskühlt, wenn die Anlage zu lange in der Warmwasserbereitung hängt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47016"&gt;@songoku&lt;/a&gt;: Wenn du mit einer geringeren Warmwassertemperatur auskommst, dann reduziere doch den Sollwert so weit es geht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 08:27:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216311#M39781</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-02T08:27:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216350#M39804</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, danke für die Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Haus ist so gut gedämmt, es würde nicht auskühlen wenn die Anlage jetzt statt sagen wir 30min dann 60min für die WW-Bereitung braucht. Ich vermute sogar, dass die geringere Belastung für den Verdichter der bessere Gewinn darstellt, als die Gefahr, dass das Haus abkühlt. Generell wird ja eine lange Laufzeit immer vorgezogen, daher werde ich mit den Parametern mal versuchen die Leistung zu begrenzen und damit die Laufzeit zu erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sascha&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 09:14:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/216350#M39804</guid>
      <dc:creator>songoku</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-02T09:14:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/227046#M43151</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der WW-Bereitung das Verhalten der WP von heute Mittag:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;der Parameter 601D ist bei mir vom Werk aus auf 60 gestellt.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;im Logbuch steht beim Start der WW-Bereitung, das die Leistungsvorgabe für den Verdichter 61% ist (würde perfekt zu den Außentemperaturen passen....soweit optimal)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Das was ich nun nicht verstehe, warum der Verdichter jedoch bei der WW-Bereitung jetzt trotzdem auf &lt;STRONG&gt;82%&lt;/STRONG&gt; Leistung läuft......(auch Ersichtlich in der Aufzeichnung der Verdichter Leistung über den KNX-Bus, und auch in der Stromaufnahme der WP.......)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 15:32:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/227046#M43151</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-22T15:32:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Reduzierung Leistung Vitocal 200-S zur Eingeverbrauchsoptimierung PV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/227195#M43196</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Guennie,&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;wie ist denn der Parameter 601C eingestellt und wie war das Langzeitmittel der Außentemperatur in dem Moment?&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 10:37:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Reduzierung-Leistung-Vitocal-200-S-zur/m-p/227195#M43196</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-23T10:37:24Z</dc:date>
    </item>