    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außenluft mit hoher Lüfterdrehzahl?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nein, ich habe 2 Stufen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Economy = 2040 RPM&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Silent = 1350 RPM&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Jetzt läuft die Pumpe erstmal 1-2 Tage au Silent, mal sehen was passiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Im Menü habe ich gesehen das ich die Drehzahl bezogen auf&amp;nbsp;Economy auch noch zwischen 0-9999 einstellen kann. Da werde ich aber ohne ein offizielles OK von meinem Heizungsbauer oder Viessmann nichts verstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Den Hinweis habe ich gesehen. Sagt ja nichts anderes wie das Diagram.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:26:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-13T12:26:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/289922#M60077</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 500l&amp;nbsp; Speicher wird mit der WP nicht mehr warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Diagramm in der Anleitung sollten mindesten 50°C bei den derzeitigen Außentemperaturen möglich sein. (Derzeit sind es Tagsüber hier ca. 0°C +-1)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Woche über ging trotz ausgeschalteter Warmwasserzirkulation die Speichertemperatur nicht mehr über 44°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freitag waren es dann nur noch 42°C, Sonntag abends 36°C und heute Mittag steht es bei 34°C.&amp;nbsp;(letzter Warmwasserbezug war Sonntag abends)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display erschien öfter mal „lim“ (Warmwassertemperatur-Sollwert kann bei zu niedrigen Außentemperaturen nicht erreicht werden). Nachdem ich den Sollwert von 54°C auf 48°C runtergesetzt hatte war die „Lim“ Meldung weg, die Temperatur ging aber immer noch nicht hoch. Sicherung AUS/AN hat auch nicht geholfen. War ein Versuch …&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display sind keine Fehlermeldungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings wechselt das Betriebszustandssymbol&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Thomas123456_0-1670851420678.png" style="width: 27px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14904i45ADB3FFDC36EA58/image-dimensions/27x20?v=v2" width="27" height="20" role="button" title="Thomas123456_0-1670851420678.png" alt="Thomas123456_0-1670851420678.png" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;zwischen den 3 Zuständen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.Blinkend: Ventilator ist aktiv. Warmwasser-Wärmepumpe wird nach Ablauf der Mindestausschaltzeit gestartet.&amp;nbsp; (Das dauert aber definitiv länger als die 6 Minuten die eingestellt sind)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.AN: Wärmepumpe ist eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.Und dann ist es ganz aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir die Schaltzustände mal angesehen (siehe unten meine Notizen mit Bleistift).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was auffällt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ventilator war mal an mal aus&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;t´3 gibt es nicht im Menu&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;t´13 Verdichter ist immer auf „ON“ auch wenn der Ventilator nicht läuft&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;t´16 Sicherheitshochdruckschalter „ON“ = Überdruck&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (Das sieht seltsam aus?&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Thomas123456_2-1670851537241.png" style="width: 369px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14906iE9FE263D5C3FEF11/image-dimensions/369x476?v=v2" width="369" height="476" role="button" title="Thomas123456_2-1670851537241.png" alt="Thomas123456_2-1670851537241.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Fehlerspeicher sehe ich nur 3 Fehler 15, 10 und wieder 15. Da 10 Modbus ist und das schon seit Juni deaktiviert ist denke ich das sind alte Meldungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Thomas123456_1-1670851420709.png" style="width: 288px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14905iB72041CD826559FF/image-dimensions/288x305?v=v2" width="288" height="305" role="button" title="Thomas123456_1-1670851420709.png" alt="Thomas123456_1-1670851420709.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann man da machen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:30:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/289922#M60077</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T13:30:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290074#M60119</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie betreibst du die WP? Mit Außenluft oder Umluft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, der ist es einfach zu kalt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 18:31:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290074#M60119</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T18:31:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290078#M60122</link>
      <description>&lt;P&gt;Außenluft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Datenblatt steht -7°C - +42°C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sind es 0°C, das ist nicht zu kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 18:49:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290078#M60122</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T18:49:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290082#M60125</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst Du probeweise auf Raumluft umstecken?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:03:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290082#M60125</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T19:03:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290420#M60250</link>
      <description>&lt;P&gt;​Ich habe heute morgen mal die Belüftungsrohre entfernt (also auf Umluft 19°C im Heizungskeller).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von 7:45 -11:45 hat mir die WP den unteren Bereich im Puffer von 33°C auf 41°C hochgeheizt. Der obere Bereich war schon auf 48°C via zugeschaltetem Pelletkessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmetauscher ist sauber​.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lüfter habe ich gerade auf silent gestellt (von 2040 RPM auf 1300 RPM) und wieder alles auf Außenluft umgesteckt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nur wenn die Ansaugluft warm ist funktioniert alles.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das normal das um 0°C nichts mehr geht oder ist das ein&amp;nbsp;Reklamationsgrund?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:48:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290420#M60250</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T10:48:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290468#M60268</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast Du Außenluft mit hoher Lüfterdrehzahl schon probiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte ich auch schon bei niedrigeren Lufttemperaturen (5-10 Grad), dass die WP immer wieder "Kunstpausen" einlegte und nur der Lüfter lief. Bei Stufe 2 lief sie sauber im Heizbetrieb durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du diesen Hinweis aus der Montageanleitung gesehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="thorsten__0-1670932860639.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14947i7B1E9C1A88A5189B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="thorsten__0-1670932860639.png" alt="thorsten__0-1670932860639.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:01:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290468#M60268</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T12:01:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290479#M60273</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außenluft mit hoher Lüfterdrehzahl?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nein, ich habe 2 Stufen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Economy = 2040 RPM&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Silent = 1350 RPM&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Jetzt läuft die Pumpe erstmal 1-2 Tage au Silent, mal sehen was passiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Im Menü habe ich gesehen das ich die Drehzahl bezogen auf&amp;nbsp;Economy auch noch zwischen 0-9999 einstellen kann. Da werde ich aber ohne ein offizielles OK von meinem Heizungsbauer oder Viessmann nichts verstellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Den Hinweis habe ich gesehen. Sagt ja nichts anderes wie das Diagram.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:26:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290479#M60273</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T12:26:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290575#M60309</link>
      <description>&lt;P&gt;Könnte es sein, dass in anderen Programmen neben Eco und Smart die Heizleistung bei sehr niedrigen Temperaruren besser ist? Ich würde es probieren...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 14:25:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290575#M60309</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T14:25:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290598#M60323</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut Handbuch wird da nur der Heizstab mitgenutzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den habe ich aber noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn der endlich geliefert wird wird der extern gesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell angezeigte Temperatur 48°C. Da tut sich doch was.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 15:02:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290598#M60323</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T15:02:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290621#M60330</link>
      <description>&lt;P&gt;Und was ist jetzt anders als vorher?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:27:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290621#M60330</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T16:27:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290655#M60341</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Lüfterdrehzahl umgestellt auf&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Silent = 1350 RPM (vorher&amp;nbsp;Economy = 2040 RPM)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Seit 16:00 Uhr ausgeschaltet (timer)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Seit 17:00 Piepst das Teil mit Fehler ER15 "Speichertemperatur &amp;lt; 3° C Frostgefahr!" "Raumtemperatur erhöhen."&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was eigentlich nicht stimmen kann, da der Speicher 46°C hat wenn ich über „INPT“ Temperaturen abfrage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;t'2=Speichertemperatursensor oben = 46°C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;t'5=Lufteintrittstemperatursensor = -2°C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn ich den Lufteintrittsschlauch&amp;nbsp;entferne geht&amp;nbsp;die Lufteintrittstemperatursensor auf+14°C und es läuft Kondensat ab.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Stecke ich den&amp;nbsp;Lufteintrittsschlauch wieder an kommt nach 3-5 Minuten wieder&amp;nbsp;ER15 und es piept.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das nervt da man das piepen&amp;nbsp;nicht abschalten kann (obwohl BUZZ auf OFF steht ...).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Und die Fehlermeldung Speichertemperatursensor passt doch nicht zum&amp;nbsp;Lufteintrittstemperatursensor.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei einer Lufteintrittstemperatursensor sollte bei&amp;nbsp; -2°C vielleicht&amp;nbsp;"lim" im Display stehen aber kein ER15.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 18:19:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290655#M60341</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T18:19:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290677#M60349</link>
      <description>&lt;P&gt;Das könnte ein Softwarefehler sein. Sensordaten und Fehlermeldung falsch verknüpft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe oben in Deinen Texten nachgelesen: Den ER15 hattest Du auch schon im Fehlerspeicher. Scheint also kein neues Problem zu sein. Hattest Du die WP schon letzten Winter?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 19:32:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290677#M60349</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T19:32:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290703#M60361</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe die Anlage im Juni 2022 bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;21:45 Uhr es piepste immer noch mit ER15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab dann Parameter I4 von 1 auf 2 zurückgestellt (Silent auf Economy). Neustart und der Lüfter lief los, immer noch ER15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also wieder Parameter I4 von 2 auf 1 zurück. Lüfter läuft immer noch Fehler ER15 ist weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;t'2=Speichertemperatursensor oben = 45°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;t'5=Lufteintrittstemperatursensor = -3°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Raumtemperatur gemessen=17°C)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Softwarefehler, Board defekt, Fehler in der Bedienungsanleitung?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 20:54:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290703#M60361</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T20:54:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290705#M60362</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit dieser Fehlerbeschreibung würde ich den HB beauftragen, bei Viessmann zu klären, was da los sein könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht liest hier ja auch jemand von Viessmann mit? Flo?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 20:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290705#M60362</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T20:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290788#M60382</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich so alles meinen HB berichtet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute morgen wieder ER15 (WP noch nicht über timer oder PV Kontakt gestartet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;t'2=Speichertemperatursensor oben = 39°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;t'5=Lufteintrittstemperatursensor = -1°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Raumtemperatur gemessen=17°C)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 07:06:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/290788#M60382</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-14T07:06:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/291429#M60621</link>
      <description>&lt;P&gt;Später am Morgen über Timer angesprungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei&amp;nbsp; -7 °C Außentemperatur hat es mir dann den Puffer runtergekühlt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit könnte ich leben liegt ja nahe an den -8 °C im Datenblatt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 07:30:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/291429#M60621</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-15T07:30:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 262-a t2w - wird nicht mehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/309077#M66085</link>
      <description>&lt;P&gt;Board wurde getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lief dann alles gut bis es wieder um die 0°C wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbe Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einem Tag war die Fehlermeldung weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizt aber nicht mehr richtig ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 0°C Außentemperatur:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um 8:00 hat der obere Sensor 44°C angezeigt, und der Sensor von der WP 36°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um 9:00 hat der obere Sensor 42°C angezeigt, und der Sensor von der WP 28°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat sich dann bis um 16:00 Uhr langsam angeglichen bis beide 36°C angezeigt haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP läuft aber kühlt den Speicher runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 8°C -14°C Außentemperatur:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ähnliches verhalten. Kühlt bis um ca.12:00 Uhr runter und heizt dann auf 48°C hoch.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:37:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-262-a-t2w-wird-nicht-mehr-warm/m-p/309077#M66085</guid>
      <dc:creator>Thomas123456</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-03T12:37:06Z</dc:date>