    <title>Thema "Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287518#M59392</link>
    <description>&lt;P&gt;Ja, ich kann 7401 aufrufen, steht auf 0.&amp;nbsp; Aber dazu musste ich keinen Code eingeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:30:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-07T08:30:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/275731#M55989</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit Installation zeigt das Display (fast) immer 70% Leistung der Hocheffizienzpumpe im Primärkreis an. Darauf angesprochen meinte der Servicetechniker von Viessmann: Die ist direkt an der Wärmepumpenregelung angeschlossen und deshalb zeigt die in dem Display für den Bediener diesen "festen" Wert an. Keine Angst die regelt sich schon entsprechend!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider habe ich festgestellt, dass auch die gewünschte Spreizung von 4-5 K nicht ganz erreicht wird. Auch im Dauerbetrieb, nachdem die "anfänglichen Schwankungen" wohl erledigt haben müssten, liegt diese (nach Anzeige im Display) bei gerade mal 1,6 K!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist da los? Was nicht angeschlossen? Doch falsch eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 04:13:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/275731#M55989</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-09T04:13:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/282194#M57942</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, habe das Problem bei:&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Primaerpumpe-Vitocal-333G/m-p/243144/thread-id/48096" target="_blank"&gt;Regelung Primärpumpe Vitocal 333G - Viessmann Community (viessmann-community.com)&lt;/A&gt;&amp;nbsp;gefunden und warte da dann auch auf Neuigkeiten...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 08:29:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/282194#M57942</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T08:29:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/285659#M58814</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MonsieurCarnot,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ist es bei deiner Anlage auch so, dass du nicht auf den Parameter 7401 zugreifen kannst, auch nicht in der Expertenebene?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:20:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/285659#M58814</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T14:20:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/285897#M58888</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das kann ich nicht sagen. Aber bei der Inbetriebnahme durch den Kundendiens sagte der Mitarbeiter, dass es richtig eingestellt sei und auch regeln würde. Nur würde das nicht angezeigt werden können, da ein Kabel nicht angeschlossen sein. Auf die Nachfrage, warum dann die Spreizung so gering sei sagte er mir das sei nur im Moment so. Bei längerer Laufzeit würde sich das einpendeln... Es hat sich nicht eingependelt...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 10:14:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/285897#M58888</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T10:14:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/286455#M59030</link>
      <description>&lt;P&gt;Prüf doch bitte mal, ob du 7401 aufrufen kannst. Um in die 2. Codierebene zu kommen musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.&amp;nbsp;Wichtig!&amp;nbsp;Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 08:42:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/286455#M59030</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-05T08:42:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287518#M59392</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, ich kann 7401 aufrufen, steht auf 0.&amp;nbsp; Aber dazu musste ich keinen Code eingeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:30:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287518#M59392</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T08:30:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287522#M59394</link>
      <description>&lt;P&gt;0 bedeutet, dass die Regelung auf eine konstante Drehzahl erfolgt. Stell es doch mal auf 3. Damit wird versucht, eine feste Temperaturdifferenz zu fahren. Dich betrifft das verlinkte Problem also nicht, denn dort ging es darum, dass der Parameter nicht aufgerufen werden konnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:36:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287522#M59394</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T08:36:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287537#M59399</link>
      <description>&lt;P&gt;Tut mir leid, ich glaube das hier führt zu nichts. Ich kann die Anleitung auch selbst lesen und habe den Kundendienst von Viessmann auch darauf angesprochen. Er sagte: es würde über den Kältekreisregler gesteuert und bedürfe keiner Einstellung. Ich wurde explizit darauf hingewiesen keine Einstellungen zu ändern!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider sprechen die Temperaturen dagegen, auch im Dauerbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke ich werde den Fachbetrieb zur Mängelbeseitigung auffordern und mich dann zurückmelden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:16:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287537#M59399</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T09:16:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287541#M59401</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie du möchtest.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:22:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/287541#M59401</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-07T09:22:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/302702#M64032</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich stelle mir folgende Frage: Welche Temperaturen werden für die Regelung der Primärpumpe herangezogen? Vor- und Rücklauf im Primärkreis, oder die Temperatur des Kältemittels vor und nach dem Verdampfer? Aus letzteren bildet die Anzeige auch die Spreizung die unter dem Verdichter angezeigt wird und diese Spreizung passt ja auch. Nur pumpe ich dann&amp;nbsp; Sole mit noch&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;viel thermischem Potential zurück in die Bohrung&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; und verschwende damit Energie.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder hat der Verdampfer einen Schaden und arbeitet ineffizient? Dieser war einmal eingefroren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke vorab!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:06:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/302702#M64032</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-17T19:06:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/302894#M64112</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Regelung der Primärpumpe werden die Primär-Ein- und Austemperaturen herangezogen. Die Zahl unter dem Verdichter ist die Verdampfertemperatur.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:47:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/302894#M64112</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T09:47:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303694#M64386</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-right" image-alt="IMAG0758.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/16467iD650B64F9A7A50BC/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMAG0758.jpg" alt="IMAG0758.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sich dieses Bild im Dauerbetrieb zeigt, ist dann alles so wie es sein soll? Ich würde der Sole gerne mehr als 1,5°C (vielleicht noch 2,1°C) entziehen bevor ich sie wieder 240 m im Kreis pumpe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 07:11:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303694#M64386</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T07:11:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303723#M64394</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sieht für mich gut aus. Du darfst auch nicht vergessen, dass die Anlage nur mit 35% Leistung läuft.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 08:21:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303723#M64394</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T08:21:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303817#M64431</link>
      <description>&lt;P&gt;Deshalb ja. Ich hätte erwartet, dass bei der geringen Leistung des Verdichters die Leistung der Primärpumpe entsprechend reduziert wird. So, dass die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf höher ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 11:18:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303817#M64431</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T11:18:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303860#M64442</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist denn die Funktion der Primärpumpe aktuell eingestellt an deiner Anlage?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;7400, 7401, 7406, 7407, 7410&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 12:27:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303860#M64442</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T12:27:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303876#M64447</link>
      <description>&lt;P&gt;7401 steht auf 3, die anderen habe ich nicht gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 12:53:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303876#M64447</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T12:53:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303920#M64458</link>
      <description>&lt;P&gt;Die anderen befinden sich in der Expertenebene. Den Zugriff darauf hatte ich weiter oben schon einmal beschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Deine Primärpumpe regelt in Abhängigkeit zur Verdichterdrehzahl. Alternativ kann auch auf eine Temperaturdifferenz geregelt werden. Dafür müsste 7401 auf 3 gesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:38:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/303920#M64458</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T13:38:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/304048#M64495</link>
      <description>&lt;P&gt;7401 steht doch auf 3...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jan 2023 19:56:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/304048#M64495</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-20T19:56:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/304667#M64664</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn &amp;nbsp;sie differenztemperaturgeregelt arbeitet, dann arbeitet sie in Abhängigkeit der minimalen und maximalen Primärpumpeneinstellung (7406 und 7407).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 09:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/304667#M64664</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T09:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Leistungsregelung Pumpe im Primärkreis. Vitocal 333-G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/305625#M64973</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Werte mal nachgeschaut...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7401=3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2=0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3=40&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4=70&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5=100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7406 und 7407 sind nicht vorhanden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8=10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9=40&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A=70&lt;/P&gt;&lt;P&gt;B=100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was sagt das aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:02:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Leistungsregelung-Pumpe-im-Primaerkreis-Vitocal-333-G/m-p/305625#M64973</guid>
      <dc:creator>MonsieurCarnot</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-25T11:02:19Z</dc:date>
    </item>