<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 300 Fehler A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86530#M5935</link>
    <description>Hallo Biber7, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung 10 sagt aus, dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. Auslöser dafür war die Meldung 3A. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
3A - Sicherheitshochdruckschalter hat ausgelöst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hier sollte dein Heizungsfachbetrieb einmal die Sekundärseite überprüfen. Ursache können ein viel zu geringer Volumenstrom oder ein nicht ausreichender Anlagendruck sein. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie oft ist die Meldung schon aufgetreten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:25:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-08T06:25:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86364#M5932</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern ist mir die Fehlermeldung A9 am Vitotronic meines Vitocal 300 aufgefallen. Bestätigen des Fehler hat nicht weitergeholfen. Nach einem Neustart läuft das System wieder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Diagnose (Kältekreis &amp;gt; Meldungshistorie) fand ich Hinweis 10 und Fehler 3a gespeichert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich Informationen zu diesen Fehlern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;N.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:07:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86364#M5932</guid>
      <dc:creator>Biber7</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-05T07:07:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86435#M5933</link>
      <description>Hallo Biber7, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung 10 sagt aus, dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. Auslöser dafür war die Meldung 3A. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
3A - Sicherheitshochdruckschalter hat ausgelöst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hier sollte dein Heizungsfachbetrieb einmal die Sekundärseite überprüfen. Ursache können ein viel zu geringer Volumenstrom oder ein nicht ausreichender Anlagendruck sein. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie oft ist die Meldung schon aufgetreten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 13:22:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86435#M5933</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-05T13:22:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86474#M5934</link>
      <description>Hallo Flo&lt;BR /&gt;Vielen Dank für deine prompten Informationen!&lt;BR /&gt;Der Fehler kam am Tag davor (3.10.) 2 Mal vor und 2 Mal am 4.10.. Es waren etwa die ersten Tage, an denen ich auch das Heizsystem in Betrieb nahm und es über Nacht etwas kälter wurde - evtl. das erste Mal unter 0°C.&lt;BR /&gt;Bisher ist der Fehler - seit dem Neustart - nicht mehr aufgetaucht.&lt;BR /&gt;Das System ist neu und ich denke, dass da der Fachmann nochmals drüber schauen muss. War ja bisher immer warm und schön in unseren Breitengraden.&lt;BR /&gt;Nochmals vielen Dank und besten Gruss&lt;BR /&gt;N.</description>
      <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 08:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86474#M5934</guid>
      <dc:creator>Biber7</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-06T08:04:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86530#M5935</link>
      <description>Hallo Biber7, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung 10 sagt aus, dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. Auslöser dafür war die Meldung 3A. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
3A - Sicherheitshochdruckschalter hat ausgelöst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hier sollte dein Heizungsfachbetrieb einmal die Sekundärseite überprüfen. Ursache können ein viel zu geringer Volumenstrom oder ein nicht ausreichender Anlagendruck sein. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie oft ist die Meldung schon aufgetreten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:25:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86530#M5935</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T06:25:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86546#M5936</link>
      <description>Hallo Biber7, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;scheu dich nicht, weitere Fragen an uns zu stellen, sollten noch weitere auftreten. Gerne kannst du uns auch zu deiner Anlage auf dem Laufenden halten.  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:33:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-Fehler-A9/m-p/86546#M5936</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T07:33:51Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
