<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283610#M58290</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei der Bezeichnung hat unsere Anlage noch einen AF im Namen? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 252-A&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;WOT-E-AC-AF 251.A13 2C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mich würde interessieren bei welche Außentemperatur Ihre Anlage aufhört zu takten. Seid Inbetriebnahme war hier die kälteste Außentemperatur 2°C und da hörte sie dann endlich auf zu takten (150m² Wohnfläche, Raumtemp. unten mit Bodenheizung 22,5°C, oben mit Heizkörper ~21,5°C).&lt;/SPAN&gt;Bei uns sind alle Thermostate offen und die oberen Räume werden quasi etwas durch die untere Bodenheizung mit beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sie schreiben: "das mehrmalige Entlüften über die Routine", wie kann man diese Routine starten?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:04:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-28T19:04:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/279689#M57187</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben letzten Monat unsere Wärmepumpe installiert bekommen, bis auf die üblichen Probleme der Serie zum Anfang, lief die Heizung bis jetzt ganz gut (Fehler&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;F867 - Schwimmerschalter, F75 - kein Volumenstrom, Filter in der Außeneinheit von Werk zu fest angezogen). Aber jetzt wo es kälter wurde und die Wärmepumpe die ersten male Abtauen musste, haben wir mit Problemen zu kämpfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher hatten wir eine Gastherme mit 2 Kreisläufen, diese Stand im OG, wo jetzt auch die Inneneinheit der Wärmepumpe steht. An Kreis 1 sind bei uns die Heizkörper angeschlossen und an Kreis 2 die Fußbodenheizungen (FBH).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun hatte ich Heute mal etwas Zeit zum Beobachten der Anlage und ein paar Fragen, die die Bedienungsanleitung und mein Heizungsinstallateur mir leider nicht beantworten konnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) Jedes mal wenn die Warmwasserbereitung/Abtauen startet wird die Pumpe vom zweiten Heizkreislauf abgeschaltet (soweit so gut). Trotzdem steigt die Temperatur laut Anzeige des zweiten Heizkreislaufs (Anzeige Inneneinheit) bis auf die Vorlauftemperatur 55-70°C der Wärmepumpe. Der STB löst dadurch regelmäßig aus und sperrt dann für ca. 1-2h den zweiten Kreislauf, weil dieser ja erst wieder abkühlen muss, damit die Pumpe wieder anläuft. Aktuell sitzt der STB ca. 1m vom Ausgang der Inneneinheit entfernt, Vorschlag von meinem Heizungsinstallateur war es den STB weiter weg zu setzen. Ich habe heute dann mal die Vorlauf- und Rücklauftemperatur geprüft, nachdem der STB ausgelöst hat (VL 57°C RL 46°C), also irgendwas scheint da durch die FBH zu drücken oder nicht richtig zu schließen. Ist in dem Kreis eigentlich eine Schwerkraftbremse/Rückschlagventil verbaut? Ich habe in der Unterlagen dazu leider nichts gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anschlüsse der Anlage wurden schon mehrmals geprüft und sind entsprechend dem Anschluss-Schema der Montageanleitung angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist so ein Fehler seitens Viessmann bekannt? (Mischer fährt zu langsam bzw. nicht zu während Warmwasserbereitung / Abtauen, könnte ich mir da vorstellen) Hat jemand einen Vorschlag wie man hier weiter vorgehen sollte oder noch besser einen Lösungsvorschlag? Anbei ein Auszug aus dem Ereignisprotokoll, das ganze Spiel geht seit 7 Uhr morgens so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) Bei jedem Abtauen wird die Zusatzheizung eingeschaltet, mit welchem Parameter kann dies abgeschaltet werden? In der Serviceanleitung sollte das der Parameter "2796.5 Freigabe externer Wärmeerzeuger Abtauen" sein, jedoch konnte mein Heizungsinstallateur in der ViGuide-App nichts finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kann nicht sein, dass ich am Tag für das Abtauen 3-7kWh an Energie verschwende, weil der Heizstab jedes mal mit 12kW mit einspringt. Warum wird dafür nicht die Temperatur aus den Heizkreisen genutzt oder aus dem Warmwasserpuffer? Energieeffizienz sieht für mich anders aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3) Wann werden alle Parameter für den Endkunden freigegeben? Es kann nicht sein, dass ich jedes mal einen Termin mit meinem Installateur vereinbaren muss, damit ich die Taktung meiner Zirkulationspumpe oder andere Kleinigkeiten ändern kann (Außer Viessmann übernimmt die Kosten?). Ich verstehe das bestimmte Parameter nur vom "Fachpersonal" geändert werden sollten, aber warum wurde dies nicht wie bei dem Vorgänger mit einer zweiten Service Ebene gelöst?&amp;nbsp;Hätte ich das vorher gewusst, wäre mir diese Anlage definitiv nicht ins Haus gekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Viessmann mit dieser Praxis auf längere Zeit Pluspunkte bei den Installateuren und Endkunden sammelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 20:03:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/279689#M57187</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-18T20:03:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/279742#M57204</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe leider keine Bearbeitungsfunktion gefunden, deswegen ein neuer Beitrag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update zu Punkt 2)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Außentemperatur war heute Nacht ca. -4°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Auszug meines Energiezählers:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8x Abtauen in 7h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verbrauch des Heizstabs ca.15,1kWh laut Anzeige in der ViGuide Übersicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="8x Abtauen in 7h ~15kWh.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13855iBF090A943023876C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="8x Abtauen in 7h ~15kWh.PNG" alt="8x Abtauen in 7h ~15kWh.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu dann auch das Ereignis Protokoll bis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ereignisprotokoll_20221119.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13856iC3105F86FAFF28D5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ereignisprotokoll_20221119.PNG" alt="Ereignisprotokoll_20221119.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand etwas zu der Meldung "I.131 Min. Verdampfungstemperatur erreicht" sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum heizt die Wärmepumpe zwischen 0 und 4 Uhr nicht und taut die ganze Zeit nur ab, obwohl es nichts zum abtauen geben dürfte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:41:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/279742#M57204</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-19T08:41:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/280227#M57313</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie sagt man so schön, neuer Tag neues Glück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update zu Punkt 2)&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;14x Abtauen in 11h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="14x Abtauen in 11h.PNG" style="width: 282px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13925i79B41B53B802FCEB/image-dimensions/282x428?v=v2" width="282" height="428" role="button" title="14x Abtauen in 11h.PNG" alt="14x Abtauen in 11h.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Ereignisprotokoll_20221120.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13932i1CA5E3B9DDD3AC08/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Ereignisprotokoll_20221120.PNG" alt="Ereignisprotokoll_20221120.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Lange Pause ab etwa 8 Uhr kam zustande, weil die Außeneinheit gesperrt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Enteisung, die um 10:54 fertig war, habe ich an der Außeneinheit beobachtet. (Verdampfer war wirklich vereist)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das 4/3-Wegeventil geht auf Stellung "Heiz-/Kühlkreis 2 oder Abtauen", danach startet die Wärmepumpe und der Heizstab, bis eine Temperatur &amp;gt;70°C erreicht wurde. Danach startet denke ich der Umkehrbetrieb, was das abtauen zur Folge hat. Wie gehabt zieht sich die Wärme während des Aufheizens bis in die FBH, was das abtauen wahrscheinlich jedes mal unnötig verzögert. Nach dem Abtauen springt die Pumpe vom Heizkreis 2 sofort an, was zur Folge hat das die 60-65°C vom abtuen direkt in die FBH geschoben werden &amp;gt; 10:59 STB löst aus (saß Testweise im Rücklauf).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;17:14 die Wärmepumpe lief bis jetzt ohne Probleme durch. (Verdampfer war wieder vereist)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diesmal habe ich das ganze an der Inneneinheit beobachtet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Enteisungsroutine startete, Durchfluss war konstant bei ca. 950l/h aber ab ca. 70°C hat man es blubbern hören als wenn Luft im System ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz darauf ist der Durchfluss zusammen gebrochen (Schwankt zwischen 0l/h&amp;nbsp; &amp;gt; 900l/h &amp;gt; 2400l/h &amp;gt; 0l/h usw.) und der "&lt;SPAN&gt;Fehler&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;F867 - Schwimmerschalter" wurde angezeigt, aber nur sehr kurz. Das 4/3-Wegeventil ging in Position "Heiz-/Kühlkreis 1 und 2" (Enteisen wurde abgebrochen). Der Fehler mit dem Schwimmerschalter taucht jedoch nicht im Log von ViGuide auf (Das die Enteisung abgebrochen wurde erfährt man hier leider auch nicht), ich vermute jetzt, dass die ganzen Abtauungen nur Versuche waren, die Fehlgeschlagen sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;17:32 Entlüftungsroutine wurde über die Serviceebene gestartet, jedoch war dabei keine Luft zu hören.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;18:08 gleiches Verhalten wie um 17:14 jedoch kam es hier nicht zum auslösen des Schwimmerschalters und das Abtauen war Erfolgreich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Vermutung ist jetzt, dass ab einer VL Temperatur von 70°C das Wasser im Heizstab entgast/siedet, dadurch der Volumenstrom zusammenbricht und der Schwimmerschalter auslöst. Oder es hängt doch noch irgendwo Luft, obwohl diese schon längst raus sein müsste (Das System wurde diese Woche nochmal komplett gefüllt und gespült, es sitzen über Schnellentlüfter). Ich habe das Verhalten beim abtauen (22:34) eben gerade wieder beobachtet, ab 70°C bricht der Durchfluss zusammen, die Enteisung war aber Erfolgreich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 22:15:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/280227#M57313</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-20T22:15:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/281235#M57621</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Update zu Punkt 2)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heute scheint alles "normal" gelaufen zu sein, das mehrmalige Entlüften über die Routine scheint Wirkung gezeigt zu haben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;6x Abtauen im Abstand von ca. 4-6 über den Tag verteilt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Abtauvorgang dauert ca. 15 Minuten und verbraucht 2,7kWh&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Slutz_0-1669150609056.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14035i1E57758168B3E2D9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Slutz_0-1669150609056.png" alt="Slutz_0-1669150609056.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Durchfluss schwankt immer noch stark sobald die Vorlauftemperatur 60°C überschreitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde als nächstes probieren den Vorlauf der FBH ab zu sperren, bevor die Enteisung startet.&lt;BR /&gt;Wie hier etwas ausführlicher beschrieben, vermute ich, dass durch das drücken in meine FBH, das abtauen unnötig lange dauert und dadurch auch Energie verbraucht.&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-vollkommen-vereist-und-zugefroren/td-p/279899" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-vollkommen-vereist-und-zugefroren/td-p/279899&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 21:06:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/281235#M57621</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-22T21:06:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282839#M58149</link>
      <description>&lt;P&gt;Gibt es bei Ihnen inzwischen eine Lösung dafür, dass die Zusatzheizung zum abtauen anspringt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Beschreibung heißt es:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Energieeffiziente Abtauung über Kreislaufumkehr", vom Heizstab ist keine Rede.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser wurde bei unserer Anlage von Anfang an raus konfiguriert, verbratet aber zum abtauen dennoch einige kwh am Tag &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 13:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282839#M58149</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-27T13:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282964#M58174</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo NorbertB,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein es gibt leider noch keine Lösung für die 3 Punkte, ich habe auch noch kein Statement seitens Viessmann dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Installateur sagte mir, dass Ende November ein großes Softwareupdate kommen soll. In anderen Beiträgen habe ich auch schon davon gelesen. Ich glaube aber nicht daran, dass dieses Update die Fehler beheben wird, ansonsten hätte sich schon ein netter Viessmann Mitarbeiter hier gemeldet und darauf verwiesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 19:32:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282964#M58174</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-27T19:32:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282988#M58181</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe übrigens die identische Anlage (ohne Puffer) mit identischen Problemen. Auch die Filterschraube in der Außeneinheit konnte erst nicht geöffnet werden, diese ist nun total rund.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve vom Heizkreis 1 und 2 habe ich erstmal identisch eingestellt (0,4 und 0) Die oberen Heizkörperräume sind dadurch geringfügig zu kalt aber dadurch ist sichergestellt, dass die Thermostatventile nicht zu regeln, was zu einer Volumenstrom-Störung führen würde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 02:13:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/282988#M58181</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T02:13:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283588#M58284</link>
      <description>&lt;P&gt;Schande über mein Haupt die genaue Bezeichnung meiner Anlage hab ich Anfangs ganz vergessen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC 251.A13 2C ohne Pufferspeicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Filterschraube war mein Installateur fast verzweifelt, er konnte es dann aber zum Glück mit einer Schraubzwinge und ein paar Zangen lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit dem Mindestdurchfluss auf Heizkreis 1 habe ich aktuell so gelöst, dass das Thermostat im Wohnzimmer auf 30°C steht (permanent offen), die anderen Räume sind auf die jeweilige Wunschtemperatur eingestellt. Die Heizkurve habe ich so angepasst das die Temperatur im Wohnzimmer angenehm ist, dadurch muss ich dann auch keine zu hohe VL-Temperatur fahren. Zusätzlich habe ich im Heizkreis 1 dann noch ein Überströmventil einbauen lassen, falls eins meiner Kinder mal wieder am Thermostat spielt.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:35:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283588#M58284</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T17:35:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283609#M58289</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man nicht einfach die Sicherung für den Durchlauferhitzer ausschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der müsste doch separat abgesichert sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:46:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283609#M58289</guid>
      <dc:creator>jan_bln</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T18:46:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283610#M58290</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei der Bezeichnung hat unsere Anlage noch einen AF im Namen? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 252-A&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;WOT-E-AC-AF 251.A13 2C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mich würde interessieren bei welche Außentemperatur Ihre Anlage aufhört zu takten. Seid Inbetriebnahme war hier die kälteste Außentemperatur 2°C und da hörte sie dann endlich auf zu takten (150m² Wohnfläche, Raumtemp. unten mit Bodenheizung 22,5°C, oben mit Heizkörper ~21,5°C).&lt;/SPAN&gt;Bei uns sind alle Thermostate offen und die oberen Räume werden quasi etwas durch die untere Bodenheizung mit beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sie schreiben: "das mehrmalige Entlüften über die Routine", wie kann man diese Routine starten?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:04:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283610#M58290</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T19:04:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283683#M58313</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/11802"&gt;@jan_bln&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja die Zusatzheizung ist einzeln abgesichert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte ich auch schon getestet, aber die Wärmepumpe schafft es dann bei mir dann nicht die benötigte VL-Temperatur zu erreichen. (Punkt 1 während Abtauen/Warmwasser schiebt die Wärmepumpe in den VL der FBH)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Davon abgesehen wäre mir das auch zu unsicher, weil der Frostschutz dann nicht mehr gegeben ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist bis jetzt nicht nur einmal vorgekommen, dass ich Morgens aufgewacht bin und eine Meldung auf dem Handy hatte, dass die Außeneinheit gesperrt ist. Keine Zusatzheizung = Kein Frostschutz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49723"&gt;@NorbertB&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Version mit AF hat eine elektrisch Begleitheizung für die Kondenswasserwanne, ansonsten ist alles gleich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich das beobachtet habe, hört das Takten bei mir ab ca. 5-7°C auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;25.11 waren es Tagsüber ~9°C ist dann erst Abends zum 26.11 abgefallen (Hab da leider keinen Trend mehr für)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.18.jpeg" style="width: 644px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14247iFB0E22B49D65B3C5/image-dimensions/644x261?v=v2" width="644" height="261" role="button" title="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.18.jpeg" alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.18.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.54.jpeg" style="width: 323px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14248i3F8BB454D776964F/image-dimensions/323x455?v=v2" width="323" height="455" role="button" title="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.54.jpeg" alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.02.54.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.08.26.jpeg" style="width: 322px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14249i32A55264AEDC3A37/image-dimensions/322x454?v=v2" width="322" height="454" role="button" title="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.08.26.jpeg" alt="WhatsApp Image 2022-11-28 at 22.08.26.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ca. 75-95m² mit Heizkörpern und 95-110m² mit Fußbodenheizung (Nicht alle Räume werden voll beheizt &amp;gt; Schlafzimmer, Wintergarten usw. deswegen von-bis-Werte).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizlast ist laut Berechnung glaube ich bei ca. 9,5kW (habe die Unterlagen jetzt nicht zu Hand).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Wohnzimmer sind aktuell 22°C, mit Nachtabsenkung auf 20°C (Neigung 0,9; Niveau -3)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Fußbodenheizung (Stellantriebe sind permanent geöffnet) läuft durch mit 22°C (Neigung 0,7; Niveau&amp;nbsp; -2).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung und Niveau sind noch nicht Final, muss ich mir erst alles ausprobieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum entlüften muss man einmal den Inbetriebnahme-Assistent starten (ab Seite 77 Montageanleitung)&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Wichtig! Vorher die Werte der Heizkennlinie aufschreiben, die werden irgendwie immer zurückgesetzt, wenn mal einmal in dem Menü war. Der Fehler "&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;F.1034&amp;nbsp;Kommunikationsstörung Externer CAN-BUS" wird beim öffnen des Menüs auch immer ausgelöst, ist wohl noch ein Softwarebug. Der Fehler kann durch einfaches Aus- und wieder Einschalten der Inneneinheit am Hauptschalter nach dem entlüften dann resettet werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Inbetriebnahme-Assistent:&lt;BR /&gt;Am HMI der Inneneinheit auf Menü &amp;gt; Service (ganz rechts) &amp;gt; Passwort eingeben (Seite 82 Montageanleitung) &amp;gt; Inbetriebnahme &amp;gt; Durchklicken bis du die Punkte Befüllung und Entlüften siehst (ist glaube ich Punkt 5/8) &amp;gt; Entlüften drücken und bestätigen. Das ganze dauert dann meist so 22min, dabei fährt das 4/3-Wegeventil alle Positionen ab und die Pumpe wird mit verschiedenen Geschwindigkeiten angesteuert. (Wenn noch Luft im System sein sollte hört man es meistens, wenn das 4/3-Wegeventil die nächste Position anfährt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Takten erst bei 2°C aufhört würde ich spontan sagen, dass die Wärmepumpe etwas zu groß dimensioniert ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 21:22:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283683#M58313</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T21:22:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283707#M58320</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, die Wärmepumpe ist offensichtlich zu groß. Hätte ich es nur mal selber berechnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage ist jetzt genau ein Monat am laufen und hat 942 Verdichter-Starts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ärgerlich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 23:54:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/283707#M58320</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T23:54:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285304#M58723</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49723"&gt;@NorbertB&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja das ist wirklich ärgerlich, aber man kann ja nun auch nicht immer alles selber machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben unsere Anlage ca. 1 1/2 Monate in Betrieb. Ich habe 762 Starts bei 567h (Davon sind ca. 150 auf das Fehlverhalten zurück zu führen würde ich sagen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist noch niemand seitens Viessmann auf meinen Beitrag aufmerksam geworden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnten Sie sich der Sache vielleicht einmal annehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es schon neue Informationen zum großen November Update, das kommen sollte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss man noch irgendwas an der Anlage einstellen, damit diese das Update bekommt oder sollte man dafür schon mal einen Termin mit dem Viessmann Service vereinbaren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 20:26:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285304#M58723</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-01T20:26:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285535#M58783</link>
      <description>&lt;P&gt;Eben zeigte die Vorlauftemperatur der Bodenheizung 70°C an. Die Temperatursicherung löste offensichtlich aus, denn die Zirkulationspumpe war ausgeschaltet. Ob der Parkett in dem Bereich da auf Dauer keinen Schaden nimmt, wenn die Leitungen bis in den Estrich hinein derart heiß werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum der Abtauvorgang heute zum zweiten Mal startete (bis 11:00Uhr, 2 KWh Verbrauch), ist auch nicht ersichtlich, eingefroren war optisch nichts und Kondensat viel kaum an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke wichtig ist, derartiges zu dokumentieren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:57:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285535#M58783</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T10:57:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285813#M58859</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49723"&gt;@NorbertB&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe heute den Filter in der Außeneinheit gegen 17 Uhr gereinigt, der Durchfluss war im laufe des Tages auf unter 800l/h gesunken. Im Filter war sehr viel Magnetit, die Anlage hatte nach der Reinigung 1800l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider hatte ich anscheinend dadurch eben (19:40-20:30) das Problem, dass die Anlage während des Abtauens nicht mehr auf die 70°C Vorlauf Temperatur kommt (bleibt bei 66°C stehen), weil zu viel durch die FBH gedrückt wird. Dadurch lief die Zusatzheizung eben erstmal fast eine Stunde lang mit Volllast durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte das Handventil am Heizkreisverteiler geschlossen, um dem Treiben eine Ende zu setzen, hat auch auf Anhieb Funktioniert, kurz danach waren die 70°C erreicht und alles lief wieder normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal abgesehen von den gut 18kWh die ich heute wieder durch die Zusatzheizung verbrannt habe,&amp;nbsp;habe ich auch langsam Angst um meinen Estrich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde mir seitens&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/250"&gt;@Viessmann&lt;/a&gt;&amp;nbsp;endlich mal eine Stellungnahme zu den Fehlern der Anlage wünschen bevor noch Schäden entstehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 20:36:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285813#M58859</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T20:36:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285833#M58866</link>
      <description>&lt;P&gt;Ui, 18kwh, da bin ich doch gleich mal schauen gegangen. &amp;gt;1800l/h werden angezeigt. Könnten sie mal bitte bei ihrer Anlage schauen, ob bei ihnen die Vorlauftemperatur auch keinen Sollwert hat? Ich habe da noch nie einen Wert gesehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 22:17:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285833#M58866</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T22:17:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285835#M58867</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist bei mir genauso.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WhatsApp Image 2022-12-02 at 23.24.25.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14477iBF439D67A6854B30/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="WhatsApp Image 2022-12-02 at 23.24.25.jpeg" alt="WhatsApp Image 2022-12-02 at 23.24.25.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 22:27:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285835#M58867</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-02T22:27:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285848#M58870</link>
      <description>&lt;P&gt;"if it ain't broke, don't fix it"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte ich mal den Dreck in diesem Filter gelassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6:30 Uhr, ich gucke auf die App und sehe das Abtauen hängt fast 4h und drück durch meine FBH.&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Slutz_2-1670049247812.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14484iEEE4D708CFF49AE3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Slutz_2-1670049247812.png" alt="Slutz_2-1670049247812.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt mollige 24°C in meinen Räumen, Tendenz steigend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Slutz_0-1670049012739.png" style="width: 318px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14482i24420BE3F1035A94/image-dimensions/318x334?v=v2" width="318" height="334" role="button" title="Slutz_0-1670049012739.png" alt="Slutz_0-1670049012739.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Slutz_1-1670049094250.png" style="width: 325px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/14483i405CFCF7B7665F4C/image-dimensions/325x335?v=v2" width="325" height="335" role="button" title="Slutz_1-1670049094250.png" alt="Slutz_1-1670049094250.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 06:39:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285848#M58870</guid>
      <dc:creator>Slutz</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T06:39:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Parameter für Endkunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285991#M58918</link>
      <description>&lt;P&gt;Da wird einem Angst und Bange. Ich habe vorsorglich mal meine Thermostatventile wieder angeschraubt und den Schaltpunkt tiefer eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe das alles nicht, Wärmepumpen-Technologie ist doch nicht eine Erfindung vom letzten Jahr?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 19:13:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/285991#M58918</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T19:13:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 252-A Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) / Heizstab beim Abtauen / Paramet...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/290581#M60312</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Update ist mittlerweile erhältlich. Hierzu müsst ihr euch aktuell an euren jeweiligen Fachbetrieb wenden und dieser kann das Update über unseren Technischen Dienst anfordern.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 14:33:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Sicherheitstemperaturbegrenzer-STB-Heizstab-beim/m-p/290581#M60312</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T14:33:26Z</dc:date>
    </item>
  </channel>